Автор Тема: Потери напряжения в сетях освещения?  (Прочитано 10139 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Во всех старых справочниках, а также ВСНах, СНах, пишут 2,5%. Я так понимаю это было в старом ГОСТ 13109-67 "Нормы качества электрической энергии". Пытался его найти, безуспешно. В новом ГОСТ 13109-97, ничего отдельно про освежение нету, есть только нормально допустимое отклонение напряжение +-5%.
Так откуда умные дядьки: Кнорринг, Шаповалов и компания взяли 2,5%?

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так откуда умные дядьки: Кнорринг, Шаповалов и компания взяли 2,5%?
Умные дядьки хотели, чтобы люминисцентные лампы уверенно зажигались и не мерцали. Для современных ЭПРА это уже не так существенно

Offline Berayi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 110
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мне кажется, что Вы пытаетесь сравнить хрен с пальцем несравнимое....
Сеть электроснабжения (к которой применяется ГОСТ 13109-97 Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения) - 5%
Сеть освещения (здания) - 2,5 %

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Умные дядьки хотели, чтобы люминисцентные лампы уверенно зажигались и не мерцали. Для современных ЭПРА это уже не так существенно
Ну так правильно, зачем 2,5% сейчас.
Berayi, *Андрей*, т.е. что, в:
в системах электроснабжения общего назначения
потеряли 5%, и в сети освещения 2,5%, итого 220-7,5%=203,5В - норма =-0

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сеть освещения (здания) - 2,5 %
В яких нормах таке написано ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Berayi: Сеть освещения (здания) - 2,5 %
 Откуда норма? Эта норма в СН на уличное освещение, для прожекторов.
 Межгосударственный ГОСТ13109-97 Украина не подписывала, посмотри в шапке к ГОСТУ.
 В Украине действует ГІД 34.20... смотри ниже страница 7.
« Останнє редагування: 12 Серпень 2013, 17:09:26 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Межгосударственный ГОСТ13109-97 Украина не подписывала, посмотри в шапке к ГОСТУ
Да, в шапке нету, но почему тогда этот ГИД ссылается на ГОСТ13109-97?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Потому-что хитрые. Если бы подписали, необходимо было приводить свою энергосистему к ГОСТу. А так издали ГІД34.20... написали там, что потери на вводе 6% и окей.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Межгосударственный ГОСТ13109-97 Украина не подписывала
Міждержавний стандарт ГОСТ 13109-97 "Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения", введений в дію державний стандарт України з 01.01.2000 наказом Держстандарту України від 18.06.99 № 354
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Berayi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 110
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
потеряли 5%, и в сети освещения 2,5%, итого 220-7,5%=203,5В - норма =-0
Давайте посмотрим вместе. И в Украинских нормах и в Российских.

СП 31-110-2003
7.23 Отклонения напряжения от номинального на зажимах силовых электроприемников и наиболее удаленных ламп электрического освещения не должны превышать в нормальном режиме ±5 %, а предельно допустимые в послеаварийном режиме при наибольших расчетных нагрузках - ±10 %.
С учетом регламентированных отклонений от номинального значения суммарные потери напряжения от шин 0,4 кВ ТП до наиболее удаленной лампы общего освещения в жилых и общественных зданиях не должны, как правило, превышать 7,5 %.


ГОСТ13109-97
5.2 Отклонение напряжения
Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:
нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения δUу на выводах приемников электрической энергии равны соответственно +/-5 и +/-10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);


Offline Berayi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 110
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Межгосударственный ГОСТ13109-97 Украина не подписывала, посмотри в шапке к ГОСТУ.
 В Украине действует ГІД 34.20... смотри ниже страница 7.

1) Ну так Вы сами посмотрите тот же ГІД (тока внимательно) - на стр.2 в разделе "2. Нормативні посилання" упоминается ГОСТ13109-97

2) На упомянутой Вами стр. 7 читаем...
4.8. 4.8   Визначення втрат напруги в елементах електричної мережі здійснюється на підставі розрахунків, виходячи із допустимого відхилення напруги у приймачів згідно з ГОСТ 13109 (и тут по стандарт который Украина не подписывала) і рівня напруги на шинах джерела живлення.
При цьому втрати напруги не повинні перевищувати-
-   8% в електричних лініях напругою 10 кВ;
-   6% в електричних лініях напругою 0,38 кВ (без урахування втрати напруги у внутрішніх електропроводках).


Offline Berayi

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 16
  • Повідомлень: 110
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну и наконец про использование Российских нормативов:

Если Украинские нормативы не содержат прямых запретов или твердых указаний на использование данных отличных от Российских. А при этом в Российских нормативах освещены вопросы нераскрытые (неконкретизированные) Украинскими нормативами. Я буду пользоваться Российскими.

Поверьте  напряжение у нас и у них одинаковое, да и электроприборы тоже.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 104
  • -Receive: 301
  • Повідомлень: 1 913
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну т.е. про 2,5% можно смело забыть?
Другими словами, какое минимальное напряжение должно быть у наиболее отдаленного светильника (в Вольтах)?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
какое минимальное напряжение должно быть у наиболее отдаленного светильника (в Вольтах)
220 х 0.95=209 В