Автор Тема: Сменость проводки  (Прочитано 2961 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сменость проводки
« : 29 Вересень 2008, 11:00:55 »
Добрый день. У меня такой вопрос. Я тут со своим руководителем начал спорить по поводу смености проводки. Я говорю, что надо обеспечить сменость проводки (закладывая гофру как вариант), а мне говорят что не надо, ссылаясь на пункт ДНАОПа. Ситуация вот какая:
1. ДБН В.2.5-23-2003:
5.35 Електропроводку в приміщеннях слід виконувати з урахуванням можливості її заміни;
приховано - в каналах будівельних конструкцій, замонолічених трубах; відкрито - в
електротехнічних плінтусах, коробах тощо. Розміщення плінтусів, коробів необхідно узгоджувати з
архітектурно-будівельною частиною проекту.
2. ДНАОП 0.00-1.32-01:
2.5.6. Электропроводку в помещениях следует выполнять с возможностью замены: скрыто - в каналах строительных конструкций, замоноличенных трубах; открыто - в электрических плинтусах, коробах и т.п.
НО!
Допускается в домах с конструкциями из негорючих строительных материалов в соответствии с ДСТУ Б В 2.7-19 прокладка групповых сетей кабелями или изолированными проводами в защитной оболочке без возможности их замены в бороздах стен, перегородок, перекрытий, под штукатуркой, в слое подготовки пола или в пустотах строительных конструкций.
Вот на этот пункт ДНАОПа и ссылается начальство. Тогда вопрос: что значит кабели и провода в защитной оболочке? И все таки чем руководствоваться?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сменость проводки
« Reply #1 : 29 Вересень 2008, 11:17:05 »
Цитата: Yurik
что значит кабели и провода в защитной оболочке?

защитная оболочка здесь подразумевается только для проводов (которые, по умолчанию, таковой не имеют и этим, в частности, отличаются от кабелей). Но оболочка здесь имеется в виду, как неотъемлемая часть конструкции провода. А насчёт прокладки в гофре, то есть такой момент, про который я писал в http://eom.com.ua/index.php/topic,112.msg4532.html#msg4532
А руководствоваться ИМХО, наверно нужно пожеланиями Заказчика, не противоречащими нормативам - хочет он гофру - получите, решил сэкономить - при негорючих стенах, получите кабель (провод) под штукатурку
« Останнє редагування: 29 Вересень 2008, 11:20:35 від Electrician »
я знаю не все, а только половину

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сменость проводки
« Reply #2 : 29 Вересень 2008, 11:22:57 »
Я просто не могу понять в нескольких пунктах и в разных нормативах написано, что надо обеспечить сменость проводки. А тут пункт в котором пишется, что можно гласть без гофры. Ну брет же. Либо я чего-то не понимаю

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сменость проводки
« Reply #3 : 29 Вересень 2008, 11:30:56 »
к сожалению, однозначно ответить на вопрос, наверно невозможно (руководствуясь ныне действующей нормативной базой), поэтому наверно правы как "гофрики" так и "штукатуры"  :D и выбирать надо в зависимости от бюджета, от способа строительства и не забывать про негорючесть основания, по которому будет прокладываться проводка
я знаю не все, а только половину

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сменость проводки
« Reply #4 : 29 Вересень 2008, 20:53:44 »
Yurik, В ПУЭ есть определение слова "допускается". А на счет гофры, мое мнение такое - кабель проложеный в гофре перетянуть невозможно, с этим согласны и монтажники

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сменость проводки
« Reply #5 : 30 Вересень 2008, 00:08:56 »
Цитата: Yurik
что значит кабели и провода в защитной оболочке?
Надо смотреть ТУ или ГОСТ (ДСТУ) на конкретный кабель или провод. Там будет указано о наличии оболочки. Пример во вложении.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сменость проводки
« Reply #6 : 30 Вересень 2008, 11:45:06 »
Скачал с сайта вопросы и ответы по ДНАОПу. Там есть объсянение данного вопроса. И я так понял, что они сами не знают толком ответ на данный вопрос. А прокладка без гофры оазрешается в виде исключений как вынужденое.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.