Автор Тема: Коэффициенты одновременности для группы розеток  (Прочитано 11784 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

al-drm

  • Гість
Добрый день!
Пожалуйста, подскажите ссылки на документы или ваши соображения относительно выбора расчетного тока (сечения кабеля) при подводке к группе розеток в жилых домах/коттеджах.

Согласно СП 31-110-2003 (в РФ) на каждые неполные 4 метра периметра комнат положено 1 розетка на 10А. Согласно этому же документу, при количестве розеток до 10 штук коэффициент одновременности равен 1. Если в комнате установлено 3-4 розетки, то не делать же кабель, от щитка до комнаты на 30-40А. (При условии что в 1 комнате все розетки сидят на 1 фазе).

Так на какой же ток считать кабель от щитка до распаячной коробки? И на основании каких документов?

Всем ответившим заранее большое спасибо.

Иваныч

  • Гість
Ну я обычно беру кабель 3х2,5 медь !! А на счёт мощностей - то по 0,2-0,25 кВт на одну розетку, коэффициент одночастности более 10розеток - 0,9 , 20розеток -0,8 ! Это написано в ДБН В.2.5-23-2003 !

Иваныч

  • Гість
Да и еще на счёт амперов, определяется сумарной мощностью всей групы розеток! Вроде всё просто!  ;) Считаем мощность и по формуле определяем нашы амперы, с cos f = 0,95

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Иваныч
А на счёт мощностей - то по 0,2-0,25 кВт на одну розетку, коэффициент одночастности более 10розеток - 0,9 , 20розеток -0,8 ! Это написано в ДБН В.2.5-23-2003 !
:-[ а где?
я знаю не все, а только половину

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Иваныч
коэффициент одночастности более 10розеток - 0,9 , 20розеток -0,8
п.4.15...
только это для общаг коридорного типа
и мощность на розетку там не 0,2-0,25 а до 100-0,1кВт, свыше 100-0,06кВт

Иваныч

  • Гість
Хм... Это пункт 4.15 но там сказано для общежытий коридорного типа, но я всегда беру такой коэффициент! там много чё написано :) А вобще в квартирах мы не считаем мощность по розеткам, разве что по индивидуальном задании! Это в офисах да, именно так и делаю!

Иваныч

  • Гість
Цитата: ZoloS9479
и мощность на розетку там не 0,2-0,25 а до 100-0,1кВт, свыше 100-0,06кВт
Ну вобще да, но я не имел ввиду мощность по этому пункту брать ::) так что елси что не так звиняйте  ;)

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
al-drm, 10А - это максимальный ток розетки, но ни как ни расчетный. Если розетку считать осветительной нагрузкой, и при условии, что на однофазную группу можно повесить до 20 розеток (согласно ДБН), возмем максимум диф на 25А, в среднем получаем 1,25А, с учетом коэффициенов, в среднем по 275Вт  Расчетной мощности на розетку, при автомате 16А, соответственно 0,8А и 176Вт на розетку, при нормативных 100 и 80Вт, в зависимости от количества
« Останнє редагування: 03 Жовтень 2008, 22:08:06 від Сугор »

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
возмем максимум диф на 25А

Розетка рассчитана на 16 амперов максимум. Диф должен быть не более 16 амперов.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Розетка рассчитана на 16 амперов максимум. Диф должен быть не более 16 амперов.
stuff, это прописано в каких-то нормах?

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff, это прописано в каких-то нормах?

Это прописано в нормах здравого смысла :)

Если ваш диф будет на 25 амперов, а на розетку подключат тройник и включат два электрокамина по 2 кВт каждый. Ваша розетка медленно начнет плавиться... Оно вам надо?

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 359
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если ваш диф будет на 25 амперов,
stuff,  диф. на 25А не защищает ВВГ 3х2,5.
на розетку подключат тройник и включат два электрокамина по 2 кВт каждый.
а как же здравый смысл? обогреватель на 2кВт - это примерно 20м2 площади. Если у Вас комната 40м2, то какой смысл ставить обогреватели в одном месте и подключать от одной розетки? обычно, сечение шнура в удлинителе 0,75, максимум 1мм2 https://axiomplus.com.ua/udliniteli/product-58144/, что уже не подразумевает подключение нагрузки более 17А, при этом, согласно ПУЭ автомат на 16А не защитит шнур с доп. током 17А
Лень спорить... поэтому  https://www.youtube.com/watch?v=gFHqfnyJbO8 объяснение со ссылками на нормы РФ (переведенный МЭК)
Если предположить что кабель соответствует всем нормам, то для защиты 2,5мм2 (медь) автомат должен быть не более 20А. Если Вы ставите меньше, то это не является нарушением норм.
« Останнє редагування: 13 Липень 2020, 12:16:28 від Сугор »

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
stuff,  диф. на 25А не защищает ВВГ 3х2,5.


Quote (selected)
Длительно допустимые токовые нагрузки на переменном токе промышленной частоты *
• при прокладке в воздухе   27 А   


http://www.yuzhcable.info/edata.php?MRR=180115130025100000

Offline stuff

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 116
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 318
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если предположить что кабель соответствует всем нормам, то для защиты 2,5мм2 (медь) автомат должен быть не более 20А.

Наша задача, как электриков, что бы не было пожара и была защита от дурака.
Мы должны защищать самое слабое звено. В данном случае - это розетка на 16 амперов.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.