Если рассматривать вопрос только о проверке защиты линии автоматом, то хотелось бы услышать ваше опытное слово вот по каким моментам:
1. Для определения токов КЗ в конце отходящих линий сети 0,4кВ расчёты нужно проводить от питающей КТП-6(10)/0,4кВ и не лезть за трансформатор на сторону высшего напряжения?
Мне почему-то представляется, что чем дальше от точки КЗ в сторону источников питания начинать рассчитывать, тем точнее будет результат. Достаточно ли для проверки автоматов рассчитать токи КЗ от КТП?
2. В разных источниках приводятся различные термины. Хочу уточнить - какие именно значения нужно брать при определении кратности отсечки автомата.
к=Ік.з./Ір
может быть, к=Ік.з./Ін? где Ін - номинал автомата.
3.И самое главное: как правильно определять время отключения автоматов по их ВТХ?
Например, используется автомат класса "С" (см. вложение). Кратность отсечки при ОКЗ равна 125 (Ік.з./Ін=2000А/16А). Смотрю на ВТХ автомата - кратность отсечки 125 лежит далеко за пределами зоны срабатывания 5-10хIн, значит автомат отключит ток КЗ менее чем за 0,01с?
Вот здесь, если не сложно, поподробней пожалуйста! Хочется окончательно разобраться с ВТХ.
1.Аппарат защиты вашей линии установлен на щите в РУ-0,4 кВ и защищает вашу линию электроснабжения до вводных зажимов вводного автомата щита НКУ, на зажимах которого при худших условиях возникает ток К.З.
Таким образом рассматривать цепь выше, который защищает вышестоящий аппарат нет смысла, единственное требование селективность защиты, а также необходимость учитывать полное сопротивление системы (сопротивление трансформатора Zт/3), переходное сопротивление соединений и сопротивление линии электроснабжения. То есть для расчета срабатывания автомата защищающего отдельную линию-этого, на даном этапе, достаточно.
2. Для расчета кратности тока короткого замыкания необходимо брат ток расцепителя автомата ибо он определяет кратность отношения тока К.З. при котором сработает автомат. Номинальный ток автомата это ток, на который расчитана токоведущая часть аппарата в длительном режиме. То есть токоведущая часть автоматического выключателя которыми комплектуется ЩО, скажем ВА88-35, расчитана на длительный ток 250А, но с расцепителем 63А, вставка срабатывания по току К.З. будет для характеристики С- 10Iн=630А, а не 2500А.
3. Мне кажется вы неправильно определили Ік.з. = Uн/(Zтр./3) + Zп, потому-как для того чтобы при такой нагрузке и сечению кабеля, переходном сопротивлении и Zтр./3, получить однофазное Ік.з.=2000А, необходимо чтобы это полное сопротивление было не больше 0,115Ом (Zп=Uн/Ік.з.=230/2000=0,115Ом). Если это, так то у вас слышком завышено сечение питающего кабеля.
Малое время срабатывания автомата, значительно ниже нормируемого для распределительных и питающих линий 5с, не должно вас смущать, значит гарантировано будет обеспечена селиктивность с временем срабатывания предохранителей ПКТ (защиты трансформатора по высокой стороне). Хотя проверте еще раз свой расчет и правильно выберите сечение кабеля.