Автор Тема: Расчет зон по взрывопожароопасности зон электрооборудования  (Прочитано 9284 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не "слабо", а ради чего мне играть в угадайку: и чего там такого Вы хотели на самом деле сказать?
Хотели сказать "не только ПУЭ", так бы сразу и написали.
Всё Вы прекрасно поняли.
Вообще-то, нет. Да и не для меня Вы это писали.
А "месть" - это о чем? Да простят модераторы (пусть приберут, если что), но если ругаться - в личку.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
О, Б-же мой, да Вы почитайте посты "электриков", как они "выбирают" зоны-классы. В ПУЭ так, в ПУЭ эдак.
Вот для них и отписал.

Выбирать надобно по данным разсчетов категорийности технологами.
Частенько путают "электриков", говорят - вы разрабатываете техн. процесс передачт эл.энергии - вот и считайте.
Но техн.процесс "электрики" в техн. процессе чего-либо. Вложенность. Вот о порядке вложенности и надо задумываться.

Ну да ладно, ухожу.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
lenozzy, укажите конкретное назначение объекта. Определение категории и классов по взрывопожарной опасности прерогатива технологов.
Эти данные влияют не только на раздел ЭТР или ПС, в первую очередь - на разделы АС, КС.
Для НПБ тоже есть пособие
Есть РД 34.03.350-98 "Перечень помещений и зданий энергетических объектов РАО "ЕЗС России" с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности" как ориентир.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Есть РД 34.03.350-98 "Перечень помещений и зданий энергетических объектов РАО "ЕЗС России" с указанием категорий по взрывопожарной и пожарной опасности" как ориентир.

В украине есть анологичный документ:
Quote (selected)
ГКД 34.03.105-99
Перечень помещений и зданий энергетических предприятий Минэнерго Украины с указанием  категорий и классификации зон по взрывопожарной опасности НАПБ 06.015-99

http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=744


Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Выбирать надобно по данным разсчетов категорийности технологами.
Опять бессодержательное утверждение.
Если Вы знаете, как без ПУЭ  выбирать класс зоны "отталкиваясь от разсчитанных категорий по взрыво-пожаро-опасности", то и распишите КАК это сделать (мне тоже интересно).
Если не знаете - зачем воду лить?

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ГКД 34.03.105-99
Перечень помещений и зданий энергетических предприятий Минэнерго Украины с указанием  категорий и классификации зон по взрывопожарной опасности НАПБ 06.015-99
Этот НАПБ уже есть 2006 года. Имеется в 15 томе "Пожежної безпеки"

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
В украине есть анологичный документ
Але цей документ виданий ще до введення в дію НАПБ Б.03.002-2007 . Посилання на ГКД 34.03.105-99 в експертизі можуть не врахувати .
НАПБ Б.03.002-2007 . Ці Норми повинні використовуватися під час розробки відомчих норм технологічного проектування та переліків приміщень з визначенням категорій за вибухопожежною і пожежною небезпекою.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уважаемые коллеги, давайте дождемся ТС.
Так хочется видеть темы "Сделал расчет по (НПБ, НАПБ) - проверьте", тогда будет конструктив хоть какой-то.
Я почему хотел узнать какой именно объект, ведь не часто эксперт задает такой вопрос именно по расчету, а не по указанию категории.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если не сложно можно чуть поконкретнее про ПУЭ?
А в ПУЭ самому заглянуть? Вся конкретность там есть. Повторяю. Раздел 5.3.
Уточню для последующих искателей. Имеется в виду не ПУЭ глава 5.3, где про это ни слова, а ПУЭ. Электрообордуование специальных установок. Раздел 5.3.
« Останнє редагування: 29 Липень 2013, 16:22:35 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Але цей документ виданий ще до введення в дію НАПБ Б.03.002-2007 . Посилання на ГКД 34.03.105-99 в експертизі можуть не врахувати .
Roman3R, можливо, але НАПБ Б.03.002-2007 відміняє лише:
Quote (selected)
6. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СВЕДЕНИЯ
С введением в действие этих Норм не применяется на территории Украины НАПБ Б.07.005-86 Определение категорий помещений и зданий по взрывопожарной и пожарной опасности (ОНТП 24-86).
про відміну НАПБ 06.015-99 на разі не йдеться

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, введение в действие НАПБ Б.03.002-2007  означает одно - разсчеты, до введения новых норм с так любимыми тобой таблицами.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уточню для последующих искателей. Имеется в виду не ПУЭ глава 5.3, где про это ни слова, а ПУЭ. Электрообордуование специальных установок. Раздел 5.3.
Нет, про ЭТО в главе 5.3 есть. Про классы ПОЖАРООПАСНОСТИ. Автор не уточнил, что его интересует - пожаро- или взрыво- опасность.
А мне как-то в голову не пришло, что проектант АПС будет сам определять категории и классы взрывоопасности. Как правило, эту информауию из заказчика выбить проще всего. Взрывоопасность предполагает особенное выполнение всех разделов проекта.
А о ВЗРЫВООПАСНОСТИ, это действительно глава 7. Но лезть в это без твердых знаний искренне не рекомендую.

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
лезть в это без твердых знаний искренне не рекомендую
Ставлю свою подпись - sbal   :)
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
  1) Технолог руководствуясь НАПБ Б.03.002-2007 в результате расчета, в зависимости от присутствия взрывоопасной смеси в соответствии с таб.1 и приложением 3 ГОСТ 12.1.0011, определяет категорию помещения (А;Б;В), а также категорию и группу взрывоопасной смеси согласно технологии.
   2) Совместно с проектировщиком электриком определяют классификацию взрывоопасной зоны по ПУЭ (для Украины-раздел 4.5 НПАОП40.1-1.32-01).
   3) Проектировщик в зависимости от определенного с технологом класса помещения ( например-2), категории и группы взрывоопасной смеси (например-IIA-Т3) по табл.4.5 определяет маркировку взрывозащиты пректируемого  электрооборудования и согласно маркировки выбирает электрооборудование которое применяет в проекте (например-1ExdIIAT3).
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Уточню для последующих искателей. Имеется в виду не ПУЭ глава 5.3, где про это ни слова, а ПУЭ. Электрообордуование специальных установок. Раздел 5.3.
Нет, про ЭТО в главе 5.3 есть. Про классы ПОЖАРООПАСНОСТИ.
Я имел в виду не раздел 7 ПУЭ, а то что про классификацию помещений по пожароопасности говорится в ДНАОП 0.00-1.32-01
"ПРАВИЛА УСТРОЙСТВА ЭЛЕКТРОУСТАНОВОК. ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ УСТАНОВОК".
Я честно перечитал раздел 5.3. ПУЭ и кроме информации касающейся установки и защиты электродвигателей ничего там не нашел, а потом - гляну в вышеуказанный ДНАОП и все нашел - за что отдельное мерси.  beer
Ну и счел нужным уточнить для последующих поколений ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 