Автор Тема: ТП 2х1000 и РУ-0,4 на ЩО90 (динамическая стойкость)  (Прочитано 6021 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 330
  • Повідомлень: 1 956
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, Андрюха РЗА, Так это номинальный максимальный ток к.з., а максимальный ударный ток (по ГОСТУ):
Іуд.мах.=(корень2)*Іном.мах*Куд
Куд - ударный коэф., вычисляется по кривым, для 1000кВа - 1,45

Хотя не уверен что нужно его брать при проверке на динам. устойчивость???

Андрюха РЗА, да, тоже и в ГОСТе.
« Останнє редагування: 24 Липень 2013, 15:43:14 від CC19 »

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 330
  • Повідомлень: 1 956
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, что то по Шаповалову не сходится. В двух источник находил - сопротивления тысячника - 0,009 Ом, так как и для сухого. При расчете вышло у меня 0,00881 Ом для маслянника 1000кВа

Электрограду я вопрос задал - обещали подумать.
Загнал в тупик наверное, нужно теперь все каталоги перепечатывать :D :D :D
« Останнє редагування: 24 Липень 2013, 15:49:29 від CC19 »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Их шкаф ввода - это скорее всего вводной модуль от внутрицеховой КТП - они сильно отличаются от ЩО
Думаешь шинами зайти не получится?
Ну как сказать - в ЩО во вводную панель шины заходят "снизу сзади", а в эту по идее "сверху сбоку"
Я думаю, ты сейчас сильно глубоко копнул - пока этим никто не озадачивался - все брали ЩО и не парились. То есть я бы на твоем месте проектировал бы ЩО, а вопрос мы задали.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор, что то по Шаповалову не сходится. В двух источник находил - сопротивления тысячника - 0,009 Ом, так как и для сухого. При расчете вышло у меня 0,00881 Ом для маслянника 1000кВа

Электрограду я вопрос задал - обещали подумать.
Загнал в тупик наверное, нужно теперь все каталоги перепечатывать :D :D :D
Так прикол в том, что я загуглил: У всех ЩО-шек ток электродинамической стойкости 41 кА, вне зависимости от завода-изготовителя
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, считал как-то к.з. в програме АВВ, получил 2 значения (если правильно запомнил) Ik=26кА и Ib=52кА 

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 330
  • Повідомлень: 1 956
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а в эту по идее "сверху сбоку"
Я подумал то уже отходящие шины, и шкафы набираются как конструктор. Да и эти ЩВ мне понравились тем что они компактнее и в них можно "впихнуть" больше и мощнее автоматов. А РУ-0,4 у меня то от ТП 2х630 осталось. В общем нужно связываться с заводом, а времени нету  :(
Так прикол в том, что я загуглил: У всех ЩО-шек ток электродинамической стойкости 41 кА, вне зависимости от завода-изготовителя
Ага. Качал несколько русских типовиков, там у них ЩО на 50кА
Spoiler (click to show/hide)
CC19, считал как-то к.з. в програме АВВ, получил 2 значения (если правильно запомнил) Ik=26кА и Ib=52кА 
Ну да, что то похоже и по ГОСТу выходит.
Я думаю, ты сейчас сильно глубоко копнул - пока этим никто не озадачивался - все брали ЩО и не парились. То есть я бы на твоем месте проектировал бы ЩО, а вопрос мы задали.
У меня уже два варианта: на ЩО и на этих ЩВ :D
« Останнє редагування: 24 Липень 2013, 16:09:38 від CC19 »

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
CC19, Я смотрю у тебя как у Уральских Пельменей:
Quote (selected)
- Петрович!
- Чего тебе?
- Пытливый мозг не дает мне покоя. Вот Лошадь, у нее же тоже 4 ножки и сидушка. это что же получается: Лошадь - живой табурет?
- Лошадь - табурет?
Получается так.
Вот видите, как еще мало изучен и загадочен этот удивительный мир табурета"


На самом деле пихать шкафы от внутрицеховой КТП в ТП не верно - тебе к ним сложно будет подойти шинами.
Вот смотри - вот твой шкаф ШВ в составе внутрицеховой КТП
http://www.electrograd.com.ua/equipment/3/1/
Spoiler (click to show/hide)

А вот ЩО
http://www.electrograd.com.ua/equipment/4/4/
- они совсем разные. И думаю что по цене тоже сильно отличаются не в пользу ШВ
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 330
  • Повідомлень: 1 956
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
тебе к ним сложно будет подойти шинами.
Да, это основная проблема. ну и цена. Но выход всегда есть :). По проекту было на ЩО-90, сделали на moellere

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
"Мать моя женщина" (с)
Впрочем если у заказчика некуда деньги девать то мы можем и не такое выдумать.
На фотке интересен узел крепления шин к стене.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 427
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для транса ТМ-1000 Rт=0,00186 Ом, Хт=0,0088. Только не спрашивайте как определял - все по тому же Голубеву формулы (25), (26), (27).
Или прил. П11:

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, Как вариант, но тут я позволил себе слегка "по sbal ничать" ;)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Для транса ТМ-1000 Rт=0,00186 Ом, Хт=0,0088. Только не спрашивайте как определял
Дані по трансформаторах для розрахунків струмів КЗ є в СОУ-Н ЕЕ 40.11-21677681-48:2011
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline CC19

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 330
  • Повідомлень: 1 956
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА, как там Электроград, молчит?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Пока да. молчит :(
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Aksikus

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 203
  • Country: ua
  • Вася, ты мой самый злейший... друг!
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Из темы понятна необходимость расчета т.к.з. за трансом (динамическая стойкость шинного моста на выходе транса до ячейки, сама ячейка и аппараты тключения, изоляторы и пр. ), для чего в ТУ дают расчетный ток к. з. на шинах 6кВ для 2-х трансформаторной ТП?