цех деревообработки
« : 13 Липень 2013, 07:24:01 »
Уважаемые спецы! Кто  из вас  проконсультирует по промпредприятию? Ситуация такая: небольшой цех-ленточная пилорама "Алтай" с элдвигат.11кВт,кромкообрезной станок -7.5кВт,кран-балка опорная 3.2т и контора в одном ангаре. Категория- III.  На вводе нужно разделять проводник PEN на РЕ и N  и  как подключить  двигатели станков 4х жильным кабелем и выполнить внутренний контур заземления полосой или 5-ти? Какие аппараты защиты используются? По технологии кроме нагрузки ничего нет. ;)

Offline pps

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 22
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: цех деревообработки
« Reply #1 : 15 Липень 2013, 08:52:34 »
  На вводе нужно разделять проводник PEN на РЕ и N  и  как подключить  двигатели станков 4х жильным кабелем и выполнить внутренний контур заземления полосой или 5-ти?
А Вы сначала скажите кто Вам кушать дает :), тоесть что имеете на вводе в цех(провод n-жил, подстанцию...) и какова система заземления.

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: цех деревообработки
« Reply #2 : 17 Липень 2013, 18:18:08 »
На вводе ВЛ-0.4кВ. Размеры цеха 12х30м Н=7м,кран-балка бегает по цеху на высоте 6м с пролетом 10.5м. По ВСН196- 83 освещенность 200лк в зоне станков ,по расчету получилось40светильников INOX 2х36 и где их ставить? Расчет сделан на высоте потолка,но вряд ли они там нужны!  Никогда не имел дела с цехами ,помогите! :(  С жильностью вроде разобрался...

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: цех деревообработки
« Reply #3 : 19 Липень 2013, 04:20:51 »
Нет,не разобрался,так как есть ответ: Вышел новый номер Новости электротехники № 2  2013 год.
Вот что в разделе Вопросы ответы, получен ответ

Вопрос
В каких производственных помещениях нужно выполнять прокладку заземляющей полосы по периметру? В каких документах можно найти классификацию этих помещений? Меня интересуют помещения СТО: моечная, агрегатная, компрессорная.

– При частичной реконструкции объектов, где защитное заземление (зануление) выполнено с использованием общей заземляющей магистрали, допускается ее использование в качестве Ответ
Александр Шалыгин, начальник ИКЦ МИЭЭ

В производственных и подобных помещениях в соответствии с нормами ПУЭ 6-го изд. выполнялось так называемое «зануление». Не вдаваясь в историю появления этого термина, заметим, что он является синонимом «защитного заземления в системе TN».
В производственных помещениях, за исключением взрывоопасных зон, зануление, как правило, выполнялось путем присоединения открытых проводящих частей оборудования к общему контуру заземления. Контур выполнялся обычно стальной полосой, проложенной по периметру. Питание трехфазного оборудования осуществлялось в основном трехжильными кабелями.
В соответствии с действующими в настоящее время нормами, в системе защитного заземления TN (применять надо именно этот термин) в качестве защитного РЕ-проводника следует использовать жилу кабеля или совместно проложенный проводник. Это и другие требования отражены в разработанном нашим институтом техническом циркуляре (ТЦ) № 27/2009.
В ТЦ № 27/2009, в частности, указано, что:
– Использование общей заземляющей магистрали, проложенной в помещении, в качестве защитного РЕ-проводника для объектов нового строительства не рекомендуется. Данное указание не распространяется на энергетические объекты, расположенные в специальных электротехнических помещениях, например на подстанции 10/0,4 кВ.
защитного РЕ-проводника, при этом должны быть выполнены условия по времени автоматического отключения питания, установленные положениями главы 1.7 ПУЭ.
Кроме того, в циркуляре указано, что:
– В установках, где для защиты от поражения электрическим током используется автоматическое отключение питания, может выполняться дополнительное уравнивание потенциалов. Для ряда помещений указание о необходимости выполнения дополнительного уравнивания потенциалов является обязательным. К таким помещениям относятся, например, взрывоопасные помещения и установки, производственные помещения, насыщенные оборудованием и конструкциями с проводящими частями, медицинские помещения групп 1 и 2, помещения ванных и душевых, стесненные помещения, насыщенные проводящими частями, помещения жилых и общественных зданий с инженерным оборудованием, например венткамеры, машинные залы лифтов и др.
Указанные в вопросе типы помещений попадают под определения данного пункта ТЦ и требуют выполнения контура для дополнительного уравнивания потенциалов.
А на кран-балку  и станки  схемы  4х проводные , а еще в здании- контора где деление PEN проводника требуется, как поступить?

Offline SKIner

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 207
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 438
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: цех деревообработки
« Reply #4 : 23 Липень 2013, 07:30:31 »
У меня схожая ситуация: осуществляется реконструкция помещений очистных, в виде полного демонтажа старого оборудования - насосы, кран балка, освещение и прочее и монтаж аналогичного нового. У меня при проектировании возник ряд вопросов:
1. Нужна ли полоса ст 4х40 по периметру данного здания (машинного зала насосов), если у меня вся система TN-C-S - 3-х и 5-ти проводная; если нужна, то какое оборудование к ней необходимо присоединить (основная система уравнивания потенциалов);
2. Как классифицировать данное здание по уровню молниезащиты (если она требуется), ранее там молниезащита не была установлена.

Offline pps

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 22
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: цех деревообработки
« Reply #5 : 23 Липень 2013, 09:48:39 »
1. Нужна ли полоса ст 4х40 по периметру данного здания (машинного зала насосов), если у меня вся система TN-C-S - 3-х и 5-ти проводная; если нужна, то какое оборудование к ней необходимо присоединить (основная система уравнивания потенциалов);
TN-C-S не бывает трех проводной, она сначала 4-х а потом пяти проводная при 3-х фазах. А при двух фазах 2-х после 3-х проводная.
А полоса по периметру здания - это выравнивание потенциалов или заземление?
Если у Вас всетаки TN-C-S то полоса - это выравнивание, а нужно оно или нет смотрите по ДБН на Ваш обьект.
И к нему подсоединяется абсолютно все оборудование и металлические элементы строения и трубопроводы. А так как у Вас насосная то выравнивание  наверняка необходимо, что не утверждаю.

Offline pps

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 22
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: цех деревообработки
« Reply #6 : 23 Липень 2013, 10:04:15 »
А на кран-балку  и станки  схемы  4х проводные , а еще в здании- контора где деление PEN проводника требуется, как поступить?
Кран банка и станки при 4-х проводной системе занулены,что необходимо выполнить по требованиям ПУЭ 1.7 если у Вас система заземления не TT, а у Вас наверняка TN-C-S раз собираетесь PEN разделять.А как поступить это решать Вам, по крайней мере надо знать саму организацию электропитания в помещениях: общий шкаф управления на оборудование и контору или то и то отдельно и т.д.


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: цех деревообработки
« Reply #7 : 23 Липень 2013, 11:34:21 »
SKIner, читай постом выше
Для ряда помещений указание о необходимости выполнения дополнительного уравнивания потенциалов является обязательным. К таким помещениям относятся, например, взрывоопасные помещения и установки, производственные помещения, насыщенные оборудованием и конструкциями с проводящими частями, медицинские помещения групп 1 и 2, помещения ванных и душевых, стесненные помещения, насыщенные проводящими частями, помещения жилых и общественных зданий с инженерным оборудованием, например венткамеры, машинные залы лифтов и др.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: цех деревообработки
« Reply #8 : 23 Липень 2013, 12:42:24 »
Я на вашем месте поступил бы следующим образом. В административном крыле установил РП в котором выполнил разделение РЕN-проводника. Почему  так, потому-что у вас пожароопасное помещение, а может и взрывоопасное, это нужно определиться с технологами. С РП, кабелями выбраными в соответствии категорией помещения, уходил на ваши электроприемники. Так как у вас цех деревообработки и используються в основном деревообрабатующие станки и кран-балка как основное электрооборудование, то ложил бы 4-х жильные кабели: 3 фазы+ РЕ-проводник. Монтаж кабелей к оборудованию выполнял по стене на кабельных лотках с спуском и подводом к станкам в металлических трубах в бетонной подливке основания пола. Кабельные конструкции использовал как проводники системы уравнивания потенциалов с заземлением с двух сторон:монорерьсов кран-балки, троса кабеля питания кран-балки и монтажних тросов электроосвещения, а также воздуховодов вентиляторов. Подключение кран-балки проектировал гибким кабелем с несущей жилой или с тросом сопровождения, на тросу, с закреплением троса на анкерах с установкой натяжной муфты со стороны противоположной подводу кабеля. Кабель на тросу монтировал на подвесах скользящего крепления с шагом 1м (чтобы провис был минимальный и позволял смонтировать освещение и кабельные конструкции) со стороны подвода необходимо кабель крепить жестко дпя фиксации. Осветительные щитки необходимо выносить в соответствии ПУЭ в админкрыло из цеха и устанавливать в районе входа в цех. Управление освещением можно предусмотреть прямо со щитка рабочего освещения, в призводственных зданиях это разрешаеться.
 Управление вентиляторами можно осуществлять по месту, но необходимо учитывать, что вентилятор электродвигатель, кабель подвода должен соответствовать классу помещения. Если вентилятор центробежный и установлен на виброосновании подвод должен выполняться гибким кабелем.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: цех деревообработки
« Reply #9 : 07 Серпень 2013, 05:24:19 »
Вопрос вдогонку: отключение при пожаре-есть приточка .вулканы ( тепловентиляторы) и технологическая вытяжка- стружкоотсосы общеобменная вытяжка естественная ,что отключать при пожаре,то есть что объединить  в щит вентиляциии ?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: цех деревообработки
« Reply #10 : 07 Серпень 2013, 08:51:50 »
Все кроме если есть- вентиляторов дымоудаления. Необходимо организовать щит вентсистем куда подключить всю вентиляцию вытяжную, приточную, технологическую на цыклоны. На вводе установить автоматический выключатель с независимым расцепителем, в цепь которого включить  "сухой" контакт NO  ППКП (прибора пожарной сигнализации). Если нагрузки щита значительные и нет возможности установить автомат с независимым расцепителем, нужно ставить после автомата пускатель или контактор, который автоматически будет включаться при включения автомата. В цепь управления пускателя (контактора) включать NC (нормально закрытый) контакт. Желательно контакты ППКП (пожарки) включать в разрыв N проводника, чтобы на приборе пожарной сигнализации не было стороннего напряжения.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: цех деревообработки
« Reply #11 : 07 Серпень 2013, 17:16:42 »
Дело в  том ,что стружкоотсосы присоединяются к пилораме гибкими шлангами и собирают опилки в спецмешок и вроде бы в процессе колебания воздуха не участвуют.Я считаю их в щит вентиляции включать не надо

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: цех деревообработки
« Reply #12 : 07 Серпень 2013, 17:31:06 »
Все же и их нужно отключать, чтобы спать спокойно. Может даже нужно отключать технологические установки, которые способствуют образованию древесной пыли. Я думаю вентиляторы технологические нужно отключать все.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline maik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 172
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: цех деревообработки
« Reply #13 : 07 Серпень 2013, 17:46:17 »
А кто еще что посоветует?Вообщеестьже какие то нормы на отключение систем при пожаре....

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: цех деревообработки
« Reply #14 : 07 Серпень 2013, 17:49:09 »
нормы на отключение систем при пожаре
СНиП на вентиляцию
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю