Автор Тема: Прокладка кабеля в квартирах в монолитном доме!!  (Прочитано 9098 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Иваныч

  • Гість
Приветствую усех  :)!
У меня такой вопрос! Как лутше пролаживать кабель в монолитных домах в квартирах? Если пролаживать к розеткам в полу, то можно пересикатся с связью, теплом еще с чем то! Можно всё пролаживать в потолку в трубах ПВХ! Конечно есть и просто кирпичные стенки, но фрагметы монолита портять всю малину, можно в фрагментах просто залаживать трубу, ну тогда это, мне кажется, будет уходить у монтажников больше времени на эти переходы с кирпичя на монолит, нежели сразу от одной коробки напрямую до розеток в полу идти, но это жее опять можно с кем то пересекатся!
   Вобщем кто уже прокладывал кабель в монолитном доме подскажите как лутше или может какието правила есть в ДБН по этому поводу? ::)

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ув. коллеги! Посоветуйте, пожалуйста, как решить такую проблему. Есть квартира в жилом доме, где часть стен из монолита, часть из кирпича. В монолите заложена эл. проводка (залиты трубы в монолите) к светильникам и розеткам. После перепланировки освещение получилось не по центру комнат и розетки не в том месте, где хотят жильцы. Вопрос в вледующем:
1. Как сделать розетки в том месте, где хочет Заказчик, если стена монолит, ведь мы не имеем права штрабить монолит?
2. В квартире планируются натяжные потолки и подвесные потолки из гипса. Как прокладывать кабель за натяжными потолками?
3. Как плохой вариант, но все же, можно ли проложить розеточные группы з натяжными и подвесными потолками, а  на спусках
проштрабить монолит?
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

oipop

  • Гість
1. Например за стенами из ГСК
2. Вариантов масса, прокладки кабеля по негорючему основанию - бетон.
3. Можно, но условия заменяемости не выполните, т.к. слой бетона до арматуры примерно 5мм.

Offline Electric

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 78
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 331
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
oipop,  а что такое
за стенами из ГСК
?

Может это гипсокартон, но такие стены Заказчиком не планируются
Если вы владеете знанием, дайте другим зажечь от него свои светильники.
                              Маргарет Фуллер

oipop

  • Гість
Да, ну! Ну тогда можете предложить пластиковые короба или трубы! Я думаю, ему это очень понравится! :D

Offline impedans

  • *
  • Thank You
  • -Given: 8
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 9
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
1. Например за стенами из ГСК
2. Вариантов масса, прокладки кабеля по негорючему основанию - бетон.
3. Можно, но условия заменяемости не выполните, т.к. слой бетона до арматуры примерно 5мм.
Что значит заменяемость, выштробить старый кабель и проложить новый это тоже заменяемость и приравнивется к ремонту. Вы тянуть поврежденный кабель от коробки до розетки из трубы не получиться без повреждения стены, это тоже ремонт

Offline reva_andrey

  • **
  • Thank You
  • -Given: 5
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 32
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, разрешается ли прокладка кабелей в коробе по-низу, над плинтусом, с установкой наружных распределительных коробок?

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
если стена монолит, ведь мы не имеем права штрабить монолит?
ВСЕ абсолютно новые дома из монолита, при монтаже проводки штробят. 100%проходимости трубок в монолите еще не встречал. Обычно проходимость 50-60%!!!
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Штробите только с умом- арматуру старайтесь не резать.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline viknik

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 29
  • Повідомлень: 374
  • Country: ua
  • ведущий инженер
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Что значит 100проц.штробят?.а зачем тогда в проектах закладывать трубы в монолите в перекрытиях .а в стенах под штукатуркой. Штробят иногда если нужно ну не всегда.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да никто не говорит, что не нужно закладывать трубы! Надо!!! Но закладывают их обычно криворуко.... Потом, особенно при прогреве бетона, часть трубок пережигается, часть забивается бетоном, часть просто кладется " не туда".... Отверстия " скачут" по высоте и по расстоянию от внешних стен.... И так далее...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Попробую найти вам фото штрабовки в своем архиве на новом строительстве от "умельцев".... Прозреете! Кстати защитный слой в ж/бетоне не пол сантима, а должен быть 20-30 мм минимум.
« Останнє редагування: 09 Жовтень 2018, 07:48:15 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, разрешается ли прокладка кабелей в коробе по-низу, над плинтусом, с установкой наружных распределительных коробок?
reva_andrey, запретов не встречал
uksusXIII, Иваныч три года ждал :)

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Наружная проводка в жилых помещениях? Я о коробах вдоль плинтуса... Странно, что Сугор запретов не встречал....
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

 