Автор Тема: Тушение дизель-генератора  (Прочитано 6900 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение дизель-генератора
« Reply #15 : 01 Липень 2013, 17:31:16 »
Ну, если поставил-запустил, то наверное, да. А если модуль там годик полежит, по капотом? Кто виноват будет, когда пожар начнется, а модуль сгорит вместе с дизелем?

Offline uvex

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение дизель-генератора
« Reply #16 : 16 Серпень 2014, 09:20:04 »
Добрый день форумчане, подниму немного тему! Ситуация следующая, необходимо установить дизель генератор в кожухе (капоте) 100 кВт на открытой площадке насосной станции 2-подъема, организация которая берется разработать проект, согласовать его, установить дизель и сдать в експлуатаци настаивает на организации системы автономного пожаротушения подкапотного пространства генератора! На мои аргументы и ссылки на ДБН В.2.5-56-2010 Інженерне обладнання будинків і споруд СИСТЕМИ  ПРОТИПОЖЕЖНОГО  ЗАХИСТУ, п.1.5 Ці будівельні норми не поширюються на проектування та монтування автоматичних систем пожежогасіння і пожежної сигналізації для:-   технологічних установок, розташованих поза будинками;, апеллируют п.4.15 Для захисту блоку сервера, шаф з електричним та електронним обладнанням, дизель-генераторів тощо, рекомендується використовувати автономні модульні установки локального пожежогасіння. Меня вводит в заблуждение слово "рекомендуэться" - хочешь устанавливай пож. систему, хочешь - нет. Есть еще нъюансы, для проектирования этой системы нужно получить ТУ в МНС, далее согласование проекта согласно ТУ и сдача в есплуатацию - это все деньги и время, к этому всему (имхо) вмешательство в установку заводского изготовления ( утверждают, что гарантия на дизель не слетает). Буду благодарен тем кто прояснит картину. Так же хотелось бы полностью понимать процедуру установки дизеля, с какими организациями необходимо согласовывать и какие проектные решения нужно редусмотреть!? Спасибо

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 322
  • -Receive: 854
  • Повідомлень: 6 525
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Тушение дизель-генератора
« Reply #17 : 18 Серпень 2014, 09:59:31 »
Не приходилось тушить подкапотное пространство ДГ, но с чего бы начала я проработку вопроса.
1. В том, что ДБН В.2.5-56-2010 "не поширюються на проектування та монтування автоматичних систем пожежогасіння і пожежної сигналізації для:-   технологічних установок, розташованих поза будинками", проектировщики правы.
2. Если он не распространяется, то ссылка на п.4.15 данного ДБН уже не корректна. Тем более, что согласно тому же ДБН (п.7.1.13), автономные установки применяются как дополнительные к обязательным. Т.е. тушить не предписано, а хочется. :)
Что делать?
3. Попробуйте запросить поставщиков, а желательно и производителей, ДГ на предмет, чем тушить, как тушить. Возможно, получите какой-то квалифицированный ответ. Можно еще документацию на ДГ почитать.
4. Чем тушить - тоже важно. Неплохо бы узнать там же, что будет, если под капот порошка насыпать, а тем паче аэрозоля, да нагреть хорошенько (пожар ведь)? Может, выкинуть придется? У нас как-то был очень важный ДГ, так заказчик пошел на очень дорогое газовое тушение, поскольку оно было дешевле, чем замена ДГ.
5. Посмотреть ведомственные нормаивы на предмет,а надо ли вообще тушить ДГ, стоящий на улице? Может, пусть горит себе? Или может, здесь важнее оградить окружающее пространство от распространения пожара? Тогда и меры могут быть другими.
6. Обязательно запросите поставщика или того, кто дает гарантию на ДГ, можно ли вообще вот так вот вмешиваться в конструкцию? Мало ли что проектировщики говорят? Они ответственности нести не будут.
И вот собрав всю эту информацию, можно будет делать какие-то выводы.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: