Автор Тема: Прокладка кабеля под штукатуркой пучком, это как?  (Прочитано 21153 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Firetuf

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 133
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 1 254
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
sbal, ты ошибся. В описании кабеля нет слова "НЕСГОРАЕМЫЙ":
- конечно же Серж ошибся, но Сугор, советую на будущее всегда начинать читать сертификаты (и европейские тоже), а потом
описалово от производителя, и на "худой" конец от продавца.
Хотите ВВГ, NHXH, да все что хотите, прокладывать без нарушения по сгораемым поверхностям - подтвердите документами, что оболочка кабеля "вогнетривка або важкоспалима". Нет бумажки - нарушение.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Offline sbal

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 235
  • Повідомлень: 3 673
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Firetuf где я утверждал -
"НЕСГОРАЕМЫЙ":
?
Ну-касъ, прочти еще раз внимательно:
Цитата: sbal от Сегодня в 00:14:44
    кабелі в оболонці з вогнетривких ... матеріалів

в течении 90 мин.
Не думай   о  секундах  свысока,  наступит  время,  сам  поймешь, наверное...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
советую на будущее всегда начинать читать сертификаты (и европейские тоже), а потом описалово от производителя, и на "худой" конец от продавца.

Firetuf, так в одном из постов  я и попросил тебя прокоментировать сертификаты. Выше выкладывал сертификаты от "Одессакабель".
Есть же старые и новые определения, как их увязать между собой? Какая марка была у "древних" проводов и кабелей ?И наверное имеет смысл, чтобы ты объяснил как читать сертификаты: что в них написано и что это обозначает, т.к. текстов ДСТУ найти неудалось . Вот к примеру два сертификата:на ВВГ  http://odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2010/VVG_1.pdfна ВВП 
Quote (selected)
http://odeskabel.com/main-rus/images/sertif/ukraine/shn/new2010/VVP.pdfособенно интерисует:ЦитироватьДСТУ 4216:2003  Испытания электрических кабелей в условиях воздействия огня. Часть 1. Испытание на распространение пламени одиночно проложенного вертикально расположенного изолированного провода или кабеля (IEC 60332-1:1993. MOD)
Надо ли это понимать, что ВВП не распространяет горение?

а потом описалово от производителя, и на "худой" конец от продавца.

Но ведь ты не поверил производителю, что ВВП можно прокладывать непосредственно по доскам. Кстати ВВГнг изготовлеется тоже в соответстии с ТУ, а не по ГОСТ.
Ну-касъ, прочти еще раз внимательно:

sbal, сравни русскую и украинскую редакции ПУЭ. В украинской редакции "трудносгораемый" перевели как "вогнетривкий"... :'( Т.е. ты считаешь, что можно?

indesign

  • Гість
вопрос такой:

если взять ввг 1,5-ку разрезать верхнюю изоляйию и одну жилу проложить отдельно под штукатуркой - оч плохо?

Спасибо оргромное за ответ

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
вопрос такой:

если взять ввг 1,5-ку разрезать верхнюю изоляйию и одну жилу проложить отдельно под штукатуркой - оч плохо?

Спасибо оргромное за ответ
C какой целью и в нарушение ПУЭ главы 1.7 и ДБН В.2.5-23-2010 п.4.36 в) это нужно делать?
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: