grossel, нужно было сразу начинать с этой схемы!
некоторые из НР не разрывают цепь после срабатывания
в курсе
лучше фазу на НР брать после отключающего автомата
учту
на "сухой" контакт блока подавать (в целях безопасности обслуживающего ПС персонала) нейтральный проводник N
и это по делу
Здесь такой нюанс: однофазные щитки офисов сидят на разных фазах. Группировать расцепители разных щитов на одну линию управления в соответствии с фазами, питающими эти щиты - это не вариант. Переключат потом щит на другую фазу, а расцепитель оставят - попробуй потом разберись.
То есть расцепитель каждого щита нужно подключать отдельной линией на отдельный сухой контакт. Плюс по ДБН должна быть сигнализация отключенного состояния вентиляции.
Т.е. нужно вести с каждого щитка 3-жильный огнестойкий кабель до блока сухих контактов (пусть даже эту релюху поставят где-то на этаже).
На каждом этаже получится 2 реле на 8 контактов и 15 трехжильных огнестойких линий на управление и сигнализацию расцепителей.
Или я чего-то не учел и можно упростить?