Автор Тема: Подземный паркинг  (Прочитано 12105 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Южный

  • Гість
Подземный паркинг
« : 25 Вересень 2008, 09:09:39 »
Выложил в файловый архив проект подземного паркинга.
Буду весьма признателен за конструктивную критику. :)
« Останнє редагування: 25 Вересень 2008, 09:11:53 від Южный »

Offline Kirlos

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 274
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подземный паркинг
« Reply #1 : 25 Вересень 2008, 09:49:20 »
Вопрос: чем обусловлена неравномерная расстановка светильников в помещении паркинга (насколько я понял, преследовалась цель создания более высокого уровня освещённости на местах стоянки автомобилей, с какой целью? И где тогда выдержана нормируемая освещённость на местах стоянки или в "проходе" или точнее "проезде")
з.ы. небольшое предложение по оформлению: линии сетей лучше делать более толстыми (0,6мм), а стены "закрашивать" с помощью штриховки solid, зелёного или желтого цвета, таким образом достигаеться лучшая читаемость чертежа (в твоём случае линии коробов сливаються с линиями сетей, что затрудняет чтение)

Южный

  • Гість
Re: Подземный паркинг
« Reply #2 : 25 Вересень 2008, 15:52:04 »
Kirlos-спасибо за участие в обсуждении.
Неравномерная расстановка светильников обусловлена только наличием венткоробов в местах установки светильников .

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подземный паркинг
« Reply #3 : 19 Березень 2010, 12:48:04 »
Щоб не створювати нову тему, напишу тут.
Прийшов з експертизу проект підземного гаража. Ніби все нормально, але є одне проблемне зауваження:

"Не виконано вимоги п. 8.46 ДБН В.2.3-15-2007"

От цей пункт:
8.46   У гаражах закритого типу біля в'їздів на кожний поверх повинні бути встановлені   розетки,    підключені    до    мережі    по     1-й    категорії    надійності електропостачання,   для   можливості   використання   електрофікованого   пожежно-технологічного обладнання.

Згоден, як каже молодь, "завтикав"  ;)

Але шо це за "електрофіковане   пожежно-технологічне обладнання" ?  =-0
Яка потужність, призначення? Мені ж треба вибирати провідник до них і т.д.
 
Вдячний за будь-яку інформацію.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подземный паркинг
« Reply #4 : 19 Березень 2010, 14:04:23 »
Во вложении схемы щитков, питающих эти розетки
я знаю не все, а только половину

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подземный паркинг
« Reply #5 : 19 Березень 2010, 14:21:56 »
Спасибі! Не хочу здатись дотошним, але звідки ви взяли шо потужність обладнання саме 2 кВт? Це чиїсь рекомендації чи просто ваші міркування, чи як? І що це за обладнання?

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подземный паркинг
« Reply #6 : 19 Березень 2010, 14:46:25 »
К сожалению, об этом оборудовании мне известно не больше чем вам. Это чертеж не мой, а благополучно сфотографирован у заказчика (с его любезного позволения) - объект сдан в эксплуатацию. Проект выполнен, скажем так, одним достаточно известным проектным подразделением Киева
я знаю не все, а только половину

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подземный паркинг
« Reply #7 : 19 Березень 2010, 14:48:29 »
Ясно. Дякую ще раз  :thumbsup:

Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подземный паркинг
« Reply #8 : 19 Березень 2010, 14:50:43 »
Мне информацию про нагрузку (2кВт) выдал мой знакомый пожарник, но без ссылки на документ. Подключают, говорит, в основном болгарки для разрезания конструкций при ограниченном доступе. За что купил, за то продал :)

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подземный паркинг
« Reply #9 : 19 Березень 2010, 20:26:55 »
В мене в одному із проектів в паркінгу встановлені однофазні розетки для
Цитата: O.S.
8.46   У гаражах закритого типу біля в'їздів на кожний поверх повинні бути встановлені   розетки,    підключені    до    мережі    по     1-й    категорії    надійності електропостачання,   для   можливості   використання   електрофікованого   пожежно-технологічного обладнання.
на 4кВт. Де цю цифру взяв не пам"ятаю, майже 2 роки пройшло,  але точно, що не з "потолка". Можливо знайшов в одному з проектів по паркінгах, викладених в інеті. 
В каждой шутке есть доля шутки

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подземный паркинг
« Reply #10 : 20 Березень 2010, 09:01:31 »
http://eom.com.ua/index.php/topic,999.0.html проскакивала мощность 12кВт

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подземный паркинг
« Reply #11 : 20 Березень 2010, 17:38:00 »
Нормальний такий діапазон...від 3-фазних на 12 кВт до 1-фазних на 2 кВт. Мабуть зроблю кілька різних. Або подзвоню в управління МНС.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подземный паркинг
« Reply #12 : 02 Квітень 2010, 11:16:02 »
Ще одне питання, і знову про паркінг.
Цитую п. 8.3 з ДБН "Автостоянки і гаражі для легкових автомобілів"

Кабельні мережі, що призначені для живлення спеціальних ліфтів для транспортування пожежних підрозділів, приладів пожежогасіння, систем підпору повітря, димовидалення та протипожежних насосів повинні мати межу вогнестійкості не менше ніж 60 хв., а евакуаційного освітлення, систем оповіщення про пожежу і керування евакуацією людей - не менше ніж 45 хв.

60 хв. і 45 хв. замість звичних 90 хв. і 15 хв.
Це що? Опечатка, глюк сканування? Чи реально такі вимоги? Прошу всіх, у кого є цей ДБН (в ідеалі -- офіційне паперове видання) сказати:
у вас теж 60 хв. і 45 хв?


Offline Bobertigra

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 309
  • -Receive: 90
  • Повідомлень: 974
  • Country: ua
  • Бобры-добры:)
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подземный паркинг
« Reply #13 : 02 Квітень 2010, 11:21:04 »
Quote (selected)
у вас теж 60 хв. і 45 хв?
В "Зодчем" 60 и 45

Offline Леонідович

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 235
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подземный паркинг
« Reply #14 : 02 Квітень 2010, 11:23:04 »
В мене - 60 і 45
В каждой шутке есть доля шутки

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.