Автор Тема: Помогите разобраться. Пара вопросов связанные с заземлением TN-C-S  (Прочитано 21595 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Он же написал, что у него система ТN-C.

Возможно, может быть я неверно понял ?

Я уже вроде писал, но повторюсь, у меня дома контура нет, система TN-C, но между коробками и розетками РЕ-провод подключен.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У него все равно система ТN-C. Что ему дал монтаж от распредкоробки до розетки еще одного РЕN проводника? Если разделение РЕN проводника должно быть на вводе.
 grun: "...но между коробками и розетками РЕ-провод подключен".
« Останнє редагування: 02 Листопад 2013, 11:51:43 від grossel »
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 372
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
Что ему дал монтаж от распредкоробки до розетки еще одного РЕN проводника
Проводка трехпроводная, поставлю контур тогда на щитке подключу РЕ-проводники к РЕ-шине, а так экономия времени, в будущем не надо будет лазить по распредкоробкам и розеткам подключать РЕ-проводник.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
grun

Такая экономия времени, грубейшая ошибка в монтаже.  За такой монтаж нужно наказывать, и строго наказывать.
У вас проводка магистральная и появления потенциала на корпусе какого либо эл. прибора, приводит к появлению этого потенциала на
корпусе всех эл. приборов включенных в эту магистраль.
Не думаете о себе, так подумайте о близких.

В конце то концов вбейте хоть один заземлитель, и поставьте УЗО. 
Или  пригласите электирика
« Останнє редагування: 02 Листопад 2013, 20:28:59 від Anatoliy57 »

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 372
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Согласен с вами Anatoliy57, что 
Quote (selected)
появления потенциала на корпусе какого либо эл. прибора, приводит к появлению этого потенциала на
корпусе всех эл. приборов включенных в эту магистраль
, об этом как-то не подумал, а УЗО стоит в щитке

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У него все равно система ТN-C.

grossel, обоснуйте.
ДБН В.2.5-27-2006
Quote (selected)
-   систему TN-C, в якій функції нейтрального (середнього) провідника і захисного провідника в усіх частинах системи виконує один провідник;
-   систему TN-S, в якій функції захисного провідника і нейтрального (середнього) провідника (у разі його наявності) в усіх частинах системи виконуються різними провідниками;
-   систему TN-C-S, в якій система TN-C застосовується не в усіх частинах системи захисного заземлення, а тільки в тій її частині, що починається від джерела живлення.

« Останнє редагування: 03 Листопад 2013, 20:11:21 від Сугор »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
У него все равно система ТN-C. Что ему дал монтаж от распредкоробки до розетки еще одного РЕN проводника? Если разделение РЕN проводника должно быть на вводе.
 grun: "...но между коробками и розетками РЕ-провод подключен".
Я так понимаю у него дом с выполненой 2-х проводной разводкой, без разделения РЕN на вводном щите, раз он пишет, что у него система TN-C. Прокладывая 3-й проводник от распредкоробки (от РЕN-проводника) в качестве РЕ он ничего не меняет, а только нарушает ПУЭ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
только нарушает ПУЭ
в чем конкретно Вы видете нарушение? Судя из определения и картинки делить PEN проводник можно в любом месте

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
только нарушает ПУЭ
в чем конкретно Вы видете нарушение? Судя из определения и картинки делить PEN проводник можно в любом месте
ДБН В.2.5-23-2010 п.2.1 абзац 2. Кроме того, при установке УЗО на розеточные группы, как все это будет соответствовать требованиям п.2.8.7. НПАОП 40.1-1.32-01.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 372
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Да на самом деле я в распредкоробке не делю PEN-проводник на на N и РЕ, щас начерчу и скину как это выглядит

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ДБН В.2.5-23-2010 п.2.1 абзац 2.
Quote (selected)
рекомендуется
Кроме того, при установке УЗО на розеточные группы, как все это будет соответствовать требованиям п.2.8.7. НПАОП 40.1-1.32-01.
Quote (selected)
2.8.7. У зоні дії ПЗВ нульовий робочий провідник не повинен мати з'єднання з заземленими елементами і нульовим захисним провідником.
ну так пусть и не имеет. PEN проводник делится до УЗО, а если УЗО нет?

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 372
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот
grun, несколько не понятно к чему присоединяется шина РЕ в щите и Ре проводник в кабеле

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Сугор: ну так пусть и не имеет. PEN проводник делится до УЗО, а если УЗО нет?
 А как согласуеться с п.2.8.5. НПАОП 40.1-1.32-01. То, что рекомендуеться и этот пункт не обязательно выполнять, вы можете расказать на форуме, мне в часности. А проверяющие и экспектирующие чего-то думают по другому, ну и прокуроры тоже, не дай бог если что случиться. Приходилось участовать...
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 109
  • -Receive: 89
  • Повідомлень: 372
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
несколько не понятно к чему присоединяется шина РЕ в щите и Ре проводник в кабеле
  Вот контур поставлю тогда все  и поприсоединяется куда надо, а так начертил как щас сделано

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю