Попробую подытожить и задать вопрос одновременно:
При кабельном вводе в здание повторное заземление не требуется.
При воздушном - да ,и его сопротивление - 30 Ом.
Теперь еще один случай. В той же исходной схеме появляется кабельная сборка между ТП и ВРП. ЕЕ заземляем простым присоединением нулевому проводнику? (все заходы - выходы кабельные).
Мое мнение - да. И дополнительный контур бить не надо.
Кто что скажет?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
При кабельном вводе в здание
с PEN проводником (от 10кв по меди и 16кв. алюминия) повторное заземление как раз и необходимо иначе с ТП тянули бы 5жил

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
 В shtuch1 изложено все правильно и справедливо. Но я считаю, что в городских сетях, где есть эл.сети в пределах одной ТП выполненые ВЛ или ВЛИ (часный сектор) и кабельные линии электроснабжения-все равно и при кабельном вводе необходимо выполнять повторное заземление РЕN проводника кабеля электроснабжения. У нас Госэнергонадзор и облэнерго, это только приветствуют, а они свои сети знают.
 Андрюха РЗА: 1)кабельную сборку между ТП и ВРП устанавливать нельзя до учета (требование ДБН В.2.5-23-2010); 2) суммарное сопротивление контура повторного заземления РЕN проводника для напряжения 380В-10 Ом пункт 1.7.95 ПУЭ.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline acidfly

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 30
  • Повідомлень: 135
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
с PEN проводником (от 10кв по меди и 16кв. алюминия) повторное заземление как раз и необходимо иначе с ТП тянули бы 5жил
:'(
при кабельном вводе повторное заземление не требуется. Но для чего его выполняют писали выше.

кабельную сборку между ТП и ВРП устанавливать нельзя до учета (требование ДБН В.2.5-23-2010)
???
Вы про п.4.3?
 

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 412
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
суммарное сопротивление контура повторного заземления РЕN проводника для напряжения 380В-10 Ом пункт 1.7.95 ПУЭ.
grossel, это относится к ВЛ
при кабельном вводе повторное заземление не требуется
acidfly, если честно, то это очень спорно... Есть пособие к гл.1.7. там говорится, что это приветствуется. Дополнительное ЗУ лишним не будет...
И если в здании выполняется молниезащита, то ЗУ молниезащиты присоединяется к СУП. Чем не повторное заземление? другое дело, что сопротивление не нормирется. Также следует напомнить, что металлические трубопроводы и экраны и металлические оболочки (если они есть) также следует присоединять к СУП. Так что все месте взятое и будет собой представлять повторное заземление, правда за сопротивление утверждать не берусь

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
при кабельном вводе повторное заземление не требуется
попробуйте это эксперту доказать, когда делаете наружные сети, или облэнерго уговорить притянуть РЕ жилу с подстанции :-[
и пособие к гл.1.7.
Вы хоть на рисунки здесь приведенные посмотрите, там же видно что на основном(балансово разграничивающем) объекте на вводе независимо от вида(кабель, воздушка) делается заземление, а уже по дополнительным объектам на территории Вам на откуп
хотя при сечении допустим в 25кв. и удаленности в 50м, есть ли смысл тянуть 5жил, при
металлические трубопроводы и экраны и металлические оболочки (если они есть) также следует присоединять к СУП
+
молниезащита
« Останнє редагування: 20 Липень 2013, 07:25:44 від erika24 »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1623
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Erika24, Вам в любом случае не нужно тянуть 5-ю жилу РЕ с ТП, достаточно проложить 4-х жильный кабель: 3 фазы и РЕN-проводник на ВРУ. В ВРУ Вы устанавливаете 2 шины: N - на изоляторах и РЕ-непосредственно на корпусе, если у Вас готовый щит ВРУ используете шину РЕN в качестве РЕ-шины и доставляете изолированую от корпуса N-шину. Жилу кабеля РЕN подключаете к РЕ-шине ВРУ и выполняете перемычку между шинами PE и N, фазные жилы кабеля соответственно подключаете на аппарат ввода. Все, Вы выполнили разделение РЕN-проводника на РЕ-проводник и N-проводник, у Вас система заземления ТN-C-S. Теперь для подключения отдельных 3-х фазных приемников Вы должны использовать 5-ти жильный кабель: 3 фазы, N и РЕ проводники. 3 фазы  подключете к аппарату защиты электроприемника, а N и РЕ к соответствующим шинам ВРУ.
 
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вам в любом случае не нужно тянуть 5-ю жилу РЕ с ТП
по картинке с гл. 1.7 , Вы логично рассуждаете
но разделение РЕN есть, а заземления ГЗШ(РЕ) в ВРУ нет, и как Вы  реализуете присоединение уравнивания, молниезащиты :-[
и уже баян рвали
http://eom.com.ua/index.php?topic=9575.msg68211#msg68211
http://eom.com.ua/index.php?topic=12010.msg93113#msg93113
http://eom.com.ua/index.php?topic=12754.msg95281#msg95281
« Останнє редагування: 20 Липень 2013, 09:31:49 від erika24 »

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
grossel, скинь... всем интересно.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
ну и где  у Вас практически нет повторного заземления :-[
ну не вижу чистого разделения без повторного заземления  ;)
кругом явно или не явно Вы присоединяетесь к заземлителю :)
а в чертеже П, интересно далеко ли щит куда Вы показали РЕ на 120кв. медью :-[
не дешевле там было сделать контур =-0
судя что файлы подписали для меня лично, видно я Вас раздражаю, извините :-[
« Останнє редагування: 20 Липень 2013, 23:13:47 від erika24 »

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
или .... может Вы сантехник.
спасибо теперь я знаю кто я :-[
и меня Вы не убедили :-[
оно фактически у Вас показано был РЕN, появился РЕ, после заземление, что не так, да на принципиалке покажите еще
« Останнє редагування: 21 Липень 2013, 08:28:04 від erika24 »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Разделение РЕN проводника показывают на схемах электрических принципиальных электроснабжения.
На основании чего? В однолинейном изображении не нужно. п.5.5 ДСТУ Б.А.2.4-21:2008. Хотя... тоже не будет ошибкой.
Erika24 Ваша схема тоже имеет право на жизнь.
Нет, не имеет. Должно быть N и РЕ шины отдельно. В качестве ГЗШ - РЕ шина. См. ПУЭ. И на форуме этот вопрос обсуждался.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 424
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
1.7.135
Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного РЕ-проводника.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Андрюха РЗА: 1)кабельную сборку между ТП и ВРП устанавливать нельзя до учета (требование ДБН В.2.5-23-2010);
При чем тут Учет? А если нужно запитать 3-4 отдельных потребителей, каждого со своим коммерческим учетом? И пожалуйста, впредь кроме указания на всем известный ДБН ,просьба конкретизировать его пункт (см. п. 3.4 Правил форума).
Дела не всегда обстоят так, как кажется

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю