Автор Тема: Помогите разобраться. Пара вопросов связанные с заземлением TN-C-S  (Прочитано 16292 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
при кабельном вводе повторное заземление не требуется
попробуйте это эксперту доказать...
А чем эксперт обосновывает необходимость повторного контура для Кабельных вводов?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой.
и что у меня не так :-[ показано условно разделение и уравнивание, почему так нельзя, щит у меня в спецификации с PE и N шинами :-[  Вы же не всегда все элементы заказываемые щитовиками приводите, есть же какие-то условности, а так видно что с чем соединяется :-[, поправьте как-то графически если у Вас по-другому ???
« Останнє редагування: 22 Липень 2013, 10:38:59 від erika24 »

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вы же не всегда все элементы заказываемые щитовиками приводите, есть же какие-то условности
Саме так , ніхто до болтика не розмальовує щит , адже це не конструкторське креслення .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
щит у меня в спецификации с PE и N шинами
Я имел ввиду это
З.Ы. и что подумает монтажник?
« Останнє редагування: 22 Липень 2013, 10:53:57 від *Андрей* »

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем себя и других обманывать. Мы все сознательно или нет выполняем повторное заземление РЕN-проводника.
 Для предотвращения поражения эл.током согласно п.1.7.56 ПУЭ мы паралельно выполняем требования по:
 -автоматическому отключению питания;
 - защитному заземлению;
 - уравниванию потенциалов;
 Выполняя уравнивания потенциалов на вводе в здание, мы соединяем трубы ВК; водоснабжения; централизованого отопления которые являються естественными заземлителями с РЕ ГЗШ и и плюс выполняем наружное заземляющее устройство, так как не считаем сопротивление естественных заземлителей, которые реально трудно точно определить. Я чесно пишу "выполнить повторное заземление РЕN-проводника питающего кабеля согласно п.1.7.95, чтобы общее сопротивление всех заземлителей присоедененных РЕN-проводнику в любое время года не привышало 10 Ом для напряжения 380В" и никто, никогда, никакая экспертирующая и проверяющая организация или служба в Украине и ближнего зарубежья не сказала, что я не прав.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
и что подумает монтажник?
электрик поймет, а бывает сделаешь так на фрагменте, думают описка, идиот ошибка, особенно, если жилой дом, и проводку делает шабашник, а так хоть призадумается о РЕ

« Останнє редагування: 22 Липень 2013, 11:51:32 від erika24 »

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
и что подумает монтажник?
электрик поймет
Электрик поймет, что вы неправы. Либо, если не знает п.1.7.135 (или не имея опыта), сделает одной шиной.

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
а что не бывает что в сущ. мет. щите приходит РЕN на один болт, а с него забирают и на РЕ и на N =-0

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а что не бывает что в сущ. мет. щите приходит РЕN на один болт, а с него забирают и на РЕ и на N =-0
« Останнє редагування: 22 Липень 2013, 11:59:52 від *Андрей* »

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей*, а разве на нижнем рисунке не шина РЕ будет называться ГЗШ?  У вас шина-расщепитель называется ГЗШ.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Зачем себя и других обманывать. Мы все сознательно или нет выполняем повторное заземление РЕN-проводника.
 Для предотвращения поражения эл.током согласно п.1.7.56 ПУЭ мы паралельно выполняем требования по:
 -автоматическому отключению питания;
 - защитному заземлению;
 - уравниванию потенциалов;
 Выполняя уравнивания потенциалов на вводе в здание, мы соединяем трубы ВК; водоснабжения; централизованого отопления которые являються естественными заземлителями с РЕ ГЗШ и и плюс выполняем наружное заземляющее устройство, так как не считаем сопротивление естественных заземлителей, которые реально трудно точно определить. Я чесно пишу "выполнить повторное заземление РЕN-проводника питающего кабеля согласно п.1.7.95, чтобы общее сопротивление всех заземлителей присоедененных РЕN-проводнику в любое время года не привышало 10 Ом для напряжения 380В" и никто, никогда, никакая экспертирующая и проверяющая организация или служба в Украине и ближнего зарубежья не сказала, что я не прав.

Тут вопрос поиска оптимума:

С точки зрения сугубо электробезопасности, вы абсолютно правы: "Лучше перебдеть, чем недобдеть", но тогда можно и контур заземления бить во всех случаях, не в 4 Ом, а в 1 Ом, Как того безосновательно требует экспертиза, и контур повторного заземления бить на 10 Ом. Но ради чего?
Кстати, в том же п. 1.7.95 для повторного заземления приводится сопротивление в 30 Ом, а не 10 Ом.

Теперь попробует взглянуть на вопрос с другой стороны: А ради чего загонять в землю столько железа? Если брать электроды "Galmar", которые сейчас используются все чаще, то они покрываются медью для лучшей электропроводности и вопрос (1 Ом или 4), дает соответствующее количество меди, которая просто загоняется в землю. Теперь если мы еще к этому добавим повторный контур, то этой меди будет уже просто неприличное количество.
И любой заказчик резонно задаст вопрос: А ради чего вы меня раскручиваете на лишние деньги?
Поэтому если бы речь шла только об электробезопасности, я бы подобный вопрос даже и не задавал, но отчего то же:
в п. ПУЭ 1.7.93 говорится о повторном заземлении только для воздушных линий.
Правда несколько размыто написан п. 1.7.94.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
а что не бывает что в сущ. мет. щите приходит РЕN на один болт, а с него забирают и на РЕ и на N =-0
Нормальные монтажники с одного бота не "забирают" несколько проводов(есть пункт ПУЭ об этом)... с одной общей шины из-под разных болтов- пожалуйста! На рисунке *Андрей* - это шина-расщепитель.
« Останнє редагування: 22 Липень 2013, 12:12:14 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
с одной общей шины из-под разных болтов- пожалуйста!

Тут уже были споры
http://eom.com.ua/index.php?topic=5702.0

Offline erika24

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 430
  • -Receive: 83
  • Повідомлень: 819
  • Country: ua
  • Awards Автор 50 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
это шина-расщепитель.
а у меня что не то же и у мойлера эатона похоже
« Останнє редагування: 22 Липень 2013, 13:02:26 від erika24 »

 