Erika24, Вам в любом случае не нужно тянуть 5-ю жилу РЕ с ТП, достаточно проложить 4-х жильный кабель: 3 фазы и РЕN-проводник на ВРУ. В ВРУ Вы устанавливаете 2 шины: N - на изоляторах и РЕ-непосредственно на корпусе, если у Вас готовый щит ВРУ используете шину РЕN в качестве РЕ-шины и доставляете изолированую от корпуса N-шину. Жилу кабеля РЕN подключаете к РЕ-шине ВРУ и выполняете перемычку между шинами PE и N, фазные жилы кабеля соответственно подключаете на аппарат ввода. Все, Вы выполнили разделение РЕN-проводника на РЕ-проводник и N-проводник, у Вас система заземления ТN-C-S. Теперь для подключения отдельных 3-х фазных приемников Вы должны использовать 5-ти жильный кабель: 3 фазы, N и РЕ проводники. 3 фазы подключете к аппарату защиты электроприемника, а N и РЕ к соответствующим шинам ВРУ.