Re: Штыревое глубинное заземление
« Reply #15 : 09 Січень 2008, 14:38:38 »
Про штыревое глубинное заземление есть статья в 8-м выпуске журнала "Я электрик" http://electrolibrary.info/electrik.htm

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Получил от связистов ТУ на заземление АТС - четко и ясно забить 1 электрод на глубину не менее 25 м. Как они его посчитали не знаю, видимо из опыта. Буду делать.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
hi_tech,
В нашей местности глубже 5м. как правило не забьешь....Поэтому у нас такое не популярно.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Тут не забивать, бурить скважину надо и в нее опускать электрод.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Штыревое глубинное заземление
« Reply #19 : 01 Березень 2008, 02:44:44 »
Виктор,
позволю с Вами не сголаситься. Был на семинаре Ватсон Телеком http://www.watson-tele.com/ps.pl?action=prods&key=2181 так там видео показывали. Если геология способствует, то без скважин 40м вполне реально.
Вот реальное фото http://www.watson-tele.com/photo/4objekt/galmar/31.JPG
Вот больше фото http://www.watson-tele.com/photo.pl?sdir=4objekt/galmar
« Останнє редагування: 01 Березень 2008, 02:51:25 від andery »

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Штыревое глубинное заземление
« Reply #20 : 01 Березень 2008, 23:50:18 »
andery,
согласен, дельное замечание. Надо только учитывать категорию грунта.
Причем в своей документации Ватсон Телеком пишет "до глубины 30 м". Поэтому если надо 40 м, то претензии, если заземлитель не пойдет, некому будет предъявить (презентация не аргумент).
А вообще комплекты WTG хорошая и удобная в выполнении вещь.

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 239
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Штыревое глубинное заземление
« Reply #21 : 02 Березень 2008, 00:11:23 »
Цитата: Виктор
А вообще комплекты WTG хорошая и удобная в выполнении вещь.
Только наверно дороговатая по сравнению с обычными заземлителями.
Цитата: Виктор
Причем в своей документации Ватсон Телеком пишет "до глубины 30 м". Поэтому если надо 40 м, то претензии, если заземлитель не пойдет, некому будет предъявить (презентация не аргумент).
ИМХО расчитать заземление длиной 20-30м, которое идет в рзных слоях грунта - точно, вообще нереально. На видео они тупо забивали и меряли, мало - еще + 1 штырь, если дальше не идет - рядышком можна еще одну штыревую систему сделать. Но вот как такое в сметах посчитать...вопрос.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Штыревое глубинное заземление
« Reply #22 : 02 Березень 2008, 11:13:21 »
Цитата: andery
Но вот как такое в сметах посчитать...вопрос
Гдето на сайте видел цену для комплекта на 4 и 2 ома. (дорого помоему от 400 евро)
« Останнє редагування: 02 Березень 2008, 11:17:21 від Сугор »

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Штыревое глубинное заземление
« Reply #23 : 07 Березень 2008, 13:31:43 »
Если делать глубинное заземление то тут без геологии ни куда, так как электрод должен находится в грунтовых водах...
Штырьевое заземление делают так забили электрод  прикунувши по геологии (опять же) или по расказам месных о грунтах, а потом добавляют электрод и меряют опа 4 Ом... хватить, приходит жаркое лето а там и 10Ом а то и больше...
я без геологии если делаю то даю запас на длину электрода до 30% и обязательно делаю приписку о обязательной проверке заземляющего устройства...

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Штыревое глубинное заземление
« Reply #24 : 07 Березень 2008, 15:51:30 »
Fogoso, Позволю себе не согласиться, если расчет делается по Шаповалову, то там есть коэфициент сезонности, при этом не учитываются естественные заземлители. А если тупо забивать глубинные электроды, то никакой расчет не поможет, во первых зависимость нелинейная, а вовторых нет такой формулы, скажем на 5 слоев. А если грунтовые воды близко, то вопрос с заземлением решается просто, нужно до них дойти. А насчет пописать... , гдето в литературе читал, что это один из способов улучшения сопротивления растеканию, правда там было написано про соленую воду.

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Штыревое глубинное заземление
« Reply #25 : 13 Березень 2008, 08:13:35 »
Сугор,
Соленая водичка :thumbsup:, или как в Севастополе делали коксовый уголь засыпаешь в траншею и опа далеко рыть не надо...но повторюсь если нет геологии то и расчеты то делать не из чего, нет исходных данных...грунтовые воды найти тоже надо геология за исключением если не владеешь медодикой поиска воды лозой или рамки.....

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Штыревое глубинное заземление
« Reply #26 : 13 Березень 2008, 20:38:22 »
Fogoso, Подскажи формулу для расчета при количестве слоев больше двух, и как ты учитываешь естественные заземлители.
Из личного опыта (к счастью мне поподались большие объекты): обшиваю по периметрувсе здание полосой и штырями по три метра, соединяю все с арматурой фундаментов и сеткой пола, и даже на песке после замеров получалось 0,5Ом

Offline Fogoso

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 403
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Штыревое глубинное заземление
« Reply #27 : 18 Березень 2008, 09:01:31 »
Сугор,
У меня обычно все старые здания и реконструкции по этому естественные заземлители не учитываю (нет протоколов, а на измерения денег не дают) по этому в каком они состоянии хз.   Для практических расчетов достаточно предствлять землю в виде двух слойной структуры, тем более при длине заземлителя 2,5-3 м. Из науки чем больше площадь соприкосновения в однородном грунте тем лучше использование поверхности растекания тока. Я встречал формулы и монограммы для расчета в многослойных грунтах, но это была научная работа в КПИ если очень надо я могу обратится..

MegaOm

  • Гість
Re: Штыревое глубинное заземление
« Reply #28 : 18 Березень 2008, 16:45:36 »
Quote (selected)
електроди до М-416 повинні бути мідні довжиною 0,8м (здається), забиваються на всю довжину.
0,5 м забивают

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 933
  • Повідомлень: 9 363
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Штыревое глубинное заземление
« Reply #29 : 18 Березень 2008, 22:55:25 »
Fogoso, Не спасибо, ненадо. Я имел ввиду, что при расчете естественный заземлитель неучитывается, и является запасом. А при протяженности магистралей это может давать существенный запас.

 