Добрый день господа камрады
Столкнулся с ситуацией - на стадии П разработана транкингрвая и обычная связь, скс, телемеханика, диспетчеризация. Сейчас пошла РД.. Заказчик задает вопрос о том какое среднее значение тепла будет выдиляться от нашего оборудования в серверной..
Даным вопросом поставлен в тупик и прошу помощи в дальнейших действиях.. должен ли это давать завод-изготовитель или расчет производить самостоятельно,  если да, то согласно каких нормативных документов.
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса…

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
какое среднее значение тепла будет выдиляться от нашего оборудования в серверной.

http://www.e1s.ru/info/articles/-/id/13/
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Gawrik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
а на какой норматив можно опереться?
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса…

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
на какой норматив можно опереться?
Такі нормативи відсутні
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Snn

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 80
  • Повідомлень: 61
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Особо отличившийся
    • Перегляд профілю
    • Awards
http://www.e1s.ru/info/articles/-/id/13/


Данные из этой ссылки взяты из этой статьи Нила Рассмусена, которую надыбал в инете, по расчету тепловыделений в Центрах Обработки Данных.
Думаю тебе поможет.

Offline Gawrik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо.. выручили  :thumbsup:
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса…

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Такі нормативи відсутні
Неправда.
Смотрите ДСТУ-Н Б.А.2.2-5:2007, стр. 38. Формула "побутові теплонадходження протягом опалювального періоду" (от офисной техники, людей, освещения).

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Смотрите ДСТУ-Н Б.А.2.2-5:2007, стр. 38.
Там наведений приклад розрахунку а не нормативні показники . В цьому прикладі дано для комп’ютера 300 Вт , насправді комп’ютери є різної потужності .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Там наведений приклад розрахунку а не нормативні показники . В цьому прикладі дано для комп’ютера 300 Вт , насправді комп’ютери є різної потужності .
Конечно я с вами согласен, я дал формулу для расчета, но не сильно смотрел предыдущие сообщения (вопрос о нормативном потреблении офисной техники). Поэтому отклонился от темы.
Кстати, посмотрите еще СНиП 2.04.05. Формула вроде оттуда. 
З.Ы. количество тепла можно знать зная мощность оборудования. Опять же, оборудование разное бывает.
« Останнє редагування: 31 Травень 2013, 09:59:20 від *Андрей* »

Offline borik_ints

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 86
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
На практике тепловыделение считается как 98% от потребляемой мощности. Данные есть в тех.паспортах на оборудование (верхний предел), реальное потребление считается не по нормативам, а по фактической загрузке оборудования. Расчет у меня простой: мощность теплоотведения должна быть с таким же запасом, как и мощность резервного питания. И то, и другое считается с запасом.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
тепловыделение считается как 98% от потребляемой мощности
Це далеко не завжди , наприклад для електродвигунів - 30% , для люмінісцентних ламп - 40% , список можна продовжувати .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline borik_ints

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 86
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Мы же говорим о серверной, вроде? Какие электродвигатели?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
На практике тепловыделение считается как 98% от потребляемой мощности

Мы же говорим о серверной, вроде?

В такому випадку подивіться
http://www.e1s.ru/info/articles/-/id/13/

Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline borik_ints

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 86
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Отличная табличка! Дает более точный результат, чем мой расчет. Более того, дает увеличение тепловыделения по моему расчету на 20%. Приму себе для работы.

 