Автор Тема: Разделительные уплотнения "на стыке" взрывоопасных зон. НПАОП 40-1-1-32-01 Правила будови електроуст  (Прочитано 5029 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline BASIK

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 28
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Добрый день, коллеги.

Проектируем ПС на объекте имеющем здания категодрий А и В и  помещения в них с взрывоопасными зонами.
Понятное дело, что в очередной раз разбираемся с соответствующими нормативными документами.
Есть моменты в документах, которые трудно поддаются пониманию :)

Помогите, пожалуйста, разобраться с НПАОП 40-1-1-32-01 Правила будови електроустановок. Електрообладнання спеціальних установок.
В пункте 4.8.18. данного норматива есть требование об установке  разделительных уплотнений -

4.8.18. У разі переходу труб електропроводки з приміщення з вибухонебезпечними зонами класів 1 і 2 в приміщення з нормальними зонами, вибухонебезпечними зонами Іншого класу, з Іншою категорією або групою вибухонебезпечної суміші або назовні труба з проводами в місці проходу крізь стінку повинна мати
роздільні ущільнення у спеціально для цього призначених коробках.

В этом же разделе, в следующем абзаце -
У вибухонебезпечних зонах класів 2 і 22, включаючи зовнішні вибухонебезпечні установки, роздільні ущільнення встановлювати не потрібно.

Не понятно всё же, в нашем случае, при наличии в помещении зоны класса 2(І-а,І-б по старой классификации в ПУЭ 6), при переходе в другое помещение(например наружу здания или в помещение не взрывоопасное)необходимо устанавливать данные разделительные уплотнения или нет?

Может быть кто-то из коллег уже "разобрался" в данном вопросе?

Заранее благодарен за помощь.



Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Может быть кто-то из коллег уже "разобрался" в данном вопросе?

Зверніть увагу "У разі переходу труб електропроводки " , мова іде про електропроводки в трубах , при безтрубній електропроводці роздільні ущільнення не ставляться . Роздільні ущільнення це спеціальні коробки які встановлюються виключно на трубах електропроводки .
ВСН 332-74
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=1110
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline rga

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 320
  • -Receive: 853
  • Повідомлень: 6 515
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подозреваю, что это не "2 и 22", а "21 и 22". Хорошо бы проверить печатный оригинал.
Логика есть, 21 и 22 - зоны, в которых облако пыли появляется нечасто, "возможно", время от времени. Пройти в соседнее помещение через небольшое отверстие в стене (если оно не размером с окно) в количестве, достаточном для взрыва, пыли сложно. В отличие от газа, т.е. зоны 1 и 2. Поэтому требования снижены.

Offline Roman

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 57
  • -Receive: 55
  • Повідомлень: 288
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
BASIK, дивіться тут http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=154, стор.36 "Об ошибках редакционного характера".

Offline BASIK

  • *
  • Thank You
  • -Given: 4
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 28
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо, коллеги, огромное, за помощь.
С этим вопросом разобрались.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: