Автор Тема: Подключение чилера 200кВт  (Прочитано 12215 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #75 : 05 Липень 2013, 16:24:06 »
- вторая категория-это два источника;
а не 2КЛ, кстати источниками считаются даже не трансформаторы, а ПС
- протяженность КЛ не маленькая. при полностью правильном монтаже/прокладке вероятность отказа кл есть(говорить,что это бывает раз в 100лет, все прокатит - не к лицу проектировщику);
- если не трудно, назови причину
- присутсвие вероятности отказа автомата;
- можно по подробнее, в чем выражается причина отказа автомата? Может просче будет правильно автомат выбрать?
- выполнение работ на секции шин питания чиллера;
- как быть с другими потребителями, которые подключены от этой секции? Обслуживание ТП происходит раз в год, при этом ТП отключается полностью, о проведении работ на ТП сообщается за 2 недели
- наличие желания сделать качественно, а не как-то лишь бы считалось;
? :'(
- установка рубильника влечет мелкое удорожание; появляется вероятность отказа рубильника,которое все же меньше вероятности отказа автомата; надежность системы увеличивается;
- незабудь включить в цену: увеличение длинны КЛ, еще один автомат в ТП, кабеленесущие конструкции, работы по мотажу. А до этого надежность была недостаточной?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #76 : 05 Липень 2013, 16:26:04 »
вторая категория-это два источника
Перша категорія це також два джерела живлення . Можливо ви також до кожного окремого світильника (без акумуляторів) аварійного освітлення евакуювання передбачаєте по 2 кабелі  , адже вони відноситься до першої категорії надійності (ДБН В.2.5-56-2010) .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #77 : 05 Липень 2013, 16:34:15 »
О могучий специалист Kobe4, читаем внимательно
Цитировать
2.6 Электроснабжение приемников II категории надежности электроснабжения рекомендуется осуществлять от двух независимых взаиморезервированных источников. Допускается перерыв в электроснабжении на время, необходимое для включения резервного питания дежурным персоналом или выездной оперативной бригадой.
Укажите пожалуйста челяде, где здесь указана, про 2 кабеля или провода?
Вы так и не ответили на мой вопрос:
Цитата: alex_sherbak от Сегодня в 13:14:06
Да и после рубильника всё равно будет один кабель
Цитата: Kobe4 от Сегодня в 15:00:33
потом открыть ПУЭ и прочитать,где нужно ставить защитные аппараты. В частности найти там правило,которое допускает не защищать кабель длинною до 6м.
А при чем тут одно с другим? А если после рубильника кабель поврежден? Это уже не 2 категория (следуя вашей логике)
выполнение работ на секции шин питания чиллера
А если какие либо работы будут проводится в самом чиллере, что тогда делать?
присутсвие вероятности отказа автомата
присутствие вероятности обрыва ЛЭП-750/350/110/35/10кВ. Надо автоматы закладывать нормальные.
наличие желания сделать качественно, а не как-то лишь бы считалось
не вопрос. КЛ к чиллерам идут по разным трассам?
установка рубильника влечет мелкое удорожание; появляется вероятность отказа рубильника,которое все же меньше вероятности отказа автомата
можно статистические данные?
надежность системы увеличивается
При появлении дополнительного коммутирующего устройства?

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #78 : 05 Липень 2013, 16:57:53 »
Как бы последняя попытка, но вижу непробиваемые.Гордость задели,засыпаем глупыми вопросами,лишь бы написать что то.
Quote (selected)
Укажите пожалуйста челяде, где здесь указана, про 2 кабеля или провода?
Секции шин от двух разных трансов уже не два разных источника?
Quote (selected)
А если после рубильника кабель поврежден? Это уже не 2 категория (следуя вашей логике)
Что надежней:линия 50м или 5м? Поняли глупость своего вопроса?
Quote (selected)
А если какие либо работы будут проводится в самом чиллере, что тогда делать?
А эсли метеорит упадет-какой автомат целым останется?
Quote (selected)
присутствие вероятности обрыва ЛЭП-750/350/110/35/10кВ. Надо автоматы закладывать нормальные.
не стыкались вы с тем как ручки взвода ламают, как вторичные цепи неправильно соединяют...-счастливчик
Quote (selected)
не вопрос. КЛ к чиллерам идут по разным трассам?
А что нам ДБН по этому поводу пишет?
Quote (selected)
можно статистические данные?
Конечно,вышлю по первой просьбе :thumbsup:
В двух словах: раньше была вероятность отказа кабеля 50м и автомата,а теперь рубильника и кабеля 5м(вероятность отказа автомата осталась,но его зарезервировали).

Сугору,
Quote (selected)
если не трудно, назови причину
да что угодно:старение изоляции, механические повреждения(только не надо говорить,что кабель требуется защищать-при прокладке новой линии повредят изоляцию запросто)...
Quote (selected)
- присутсвие вероятности отказа автомата;
писал это Yriky
Quote (selected)
- как быть с другими потребителями, которые подключены от этой секции? Обслуживание ТП происходит раз в год, при этом ТП отключается полностью, о проведении работ на ТП сообщается за 2 недели
Убило. =-0 =-0 =-0 Ну ничего, в этом уже случае люди потерпят без чиллера....и без электричества. Это ж офисный центр,там всеравно рабы ишачать,им не привыкать.
Quote (selected)
незабудь включить в цену?
это не мой вопрос,а заказчика. какой там процент от общей стоимости строительства идет на электрику? 
volcat-electrics.com

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #79 : 05 Липень 2013, 17:36:17 »
Kobe4, вы и к кондиционерам тоже 2 линии ведете?
Чем кондиционер от чиллиров нормативно отличается?


Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #80 : 05 Липень 2013, 17:44:32 »
Kobe4, вы и к кондиционерам тоже 2 линии ведете?
Чем кондиционер от чиллиров нормативно отличается?
Ну не пишите же, что попало. Без кондиционера 5-10 людей посидят,без чиллера весь офис, стоимость аренды в котором не маленькая! я аналогичные вопросы со светильниками проигнорировал,так вспомнили о кондерах.
volcat-electrics.com

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #81 : 05 Липень 2013, 17:59:54 »
Без кондиционера 5-10 людей посидят,без чиллера весь офис
І де тут друга категорія надійності електропостачання ? Люди будуть працювати і при зупинці чілера .
Яка вимого ПУЕ до цього підійде ?
Електроприймачі ІІ катеrорїї  електроприймачі, переривання електропостачання яких призводить до мacoвoro недовідпуску продукції, масових простоїв робітників, механізмів і промисловоrо транспорту, порушення нормальної діяльності значної кількості міських і сільських жителів.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #82 : 05 Липень 2013, 18:18:46 »
Без кондиционера 5-10 людей посидят,без чиллера весь офис
І де тут друга категорія надійності електропостачання ? Люди будуть працювати і при зупинці чілера .
Яка вимого ПУЕ до цього підійде ?
Електроприймачі ІІ катеrорїї  електроприймачі, переривання електропостачання яких призводить до мacoвoro недовідпуску продукції, масових простоїв робітників, механізмів і промисловоrо транспорту, порушення нормальної діяльності значної кількості міських і сільських жителів.
Ну как бы,по ДБН чиллер идет по 2-ой категории.Хотя слова чиллер там не найдеш.
Спорить какая категория эс. чиллера не буду. Свои сображения высказал при подключенни по 2-ой кат.
volcat-electrics.com

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #83 : 05 Липень 2013, 22:00:52 »
На последок,наведу такие тезисы:
...
- установка рубильника влечет мелкое удорожание; появляется вероятность отказа рубильника,которое все же меньше вероятности отказа автомата; надежность системы увеличивается;
Даже если вы проложите десять кабелей и установите десять рубильников на надежность системы это не повлияет, т. к. апостериорная вероятность безотказной работы и среднее время наработки на отказ (даже при биномиальном распределении отказов) не изменится по простой причине - интенсивность отказов электродвигателей на два порядка перевышает интенсивность отказов коммутационных устройств,  проводов и кабелей:
интенсивность отказов проводов и кабелей равна 0,01…1 х 10 в -5 степени, 1/ч;
интенсивность отказов коммутационных устройств равна 0,0003…2,8 х 10 в -5 степени, 1/ч;
интенсивность отказов электродвигателей равна 100…600 х 10 в  -5 степени, 1/ч.
Хотите увеличить надежность системы, ставьте второй чиллер


Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #84 : 05 Липень 2013, 22:05:22 »
Kobe4, Вам не кажется станным, что Вас никто не поддержал?
Убило.    Ну ничего, в этом уже случае люди потерпят без чиллера....и без электричества. Это ж офисный центр,там всеравно рабы ишачать,им не привыкать.
Причем здесь это? при ППР на ТП отключают всю ТП, а не одну секцию, электричества не будет совсем...
да что угодно:старение изоляции, механические повреждения(только не надо говорить,что кабель требуется защищать-при прокладке новой линии повредят изоляцию запросто)...
повторюсь, срок службы кабеля - 30лет
это не мой вопрос,а заказчика. какой там процент от общей стоимости строительства идет на электрику?
Интересная позиция... а на сколько процентов увеличится смета на электрику? и насколько эфективными будут капиталовлажения?
Quote (selected)
Ну как бы,по ДБН чиллер идет по 2-ой категории.Хотя слова чиллер там не найдеш.
Почему ненайдешь? "комплекс других потребителей", но Вы почемуто чиллер выделяете в какуюто "особую категорию. Как тогда быть с насосами водоснабжения? Если "треснет" кабель, то небудет воды в туалетных бачках, да и просто воды, а это неудобство будет посильнее отсутствия комфортного микроклимата, ну конечно:
Это ж офисный центр,там всеравно рабы ишачать,им не привыкать.
апостериорная вероятность безотказной работы и среднее время наработки на отказ (даже при биномиальном распределении отказов) не изменится по простой причине - интенсивность отказов электродвигателей на два порядка перевышает интенсивность отказов коммутационных устройств,  проводов и кабелей:
:D :thumbsup:
интенсивность отказов проводов и кабелей равна 0,01…1 х 10 в -5 степени, 1/ч;интенсивность отказов коммутационных устройств равна 0,0003…2,8 х 10 в -5 степени, 1/ч;интенсивность отказов электродвигателей равна 100…600 х 10 в  -5 степени, 1/ч.
sportal, ну, я насчитал разницу минимум в 5 порядков
« Останнє редагування: 05 Липень 2013, 22:50:22 від Сугор »

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #85 : 06 Липень 2013, 10:07:46 »
Quote (selected)
Причем здесь это? при ППР на ТП отключают всю ТП, а не одну секцию, электричества не будет совсем...
это был сарказм, так как сама ситуация бредова. ваш вопрос звучал так: по каким линиям от секции к чиллеру пойдет электричество если ТП отключена?а чем вообще вопрос??
Quote (selected)
повторюсь, срок службы кабеля - 30лет
да вы все в идеальном мире живете-все что написано,так и будет,и ничего на это влияет.
Quote (selected)
Интересная позиция... а на сколько процентов увеличится смета на электрику? и насколько эфективными будут капиталовлажения?
нормальная позиция. ничего странного. вы со своего кармана еще одну кл прокладываете?
Quote (selected)
Почему ненайдешь? "комплекс других потребителей", но Вы почемуто чиллер выделяете в какуюто "особую категорию.
нет,я считаю чиллер,насосы и другие потребители в оф.центре-2-ая категория. но если отталкиватся от пуэ:то чиллер можна и в 3-ю засунуть,а мне спорить какая категория неохота. 
Quote (selected)
Даже если вы проложите десять кабелей и установите десять рубильников на надежность системы это не повлияет...
Это ж надо было не поленится и понаписывать...

Десятый раз спрашиваю: где 2-ой источник для обеспечения 2-ой категории??Относительно чиллера,источник питания -секция сборных шин.Хоть 10 трансов на секцию повесте и 1 дизель, питание приемника 2-ой категории будет от одного источника!
volcat-electrics.com

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #86 : 06 Липень 2013, 10:40:51 »
Десятый раз спрашиваю: где 2-ой источник для обеспечения 2-ой категории??Относительно чиллера,источник питания -секция сборных шин.Хоть 10 трансов на секцию повесте и 1 дизель, питание приемника 2-ой категории будет от одного источника!
Kobe4, источником является не кабель и даже не трансформатор, а - ПС
да вы все в идеальном мире живете-все что написано,так и будет,и ничего на это влияет.
А чего Вы так в чиллер и кабель вцепились? У Вас есть статистика отказов автоматов, КЛ, чиллеров и др. оборудования? Если в Вашей практике отключался чиллер, то, возвожно, имеет смысл провести анализ причин...
да вы все в идеальном мире живете-все что написано,так и будет,и ничего на это влияет.
Т.е Вы в проект забиваете заведомо некачественное оборудование? А что Вы подразумеваете под старением изоляции?
Данная тема мне чем-то напоминает обсуждение кабеля нг под штукатуркой
пы.сы спасибо нажал случайно

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #87 : 06 Липень 2013, 11:00:46 »
Quote (selected)
Десятый раз спрашиваю: где 2-ой источник для обеспечения 2-ой категории??Относительно чиллера,источник питания -секция сборных шин.Хоть 10 трансов на секцию повесте и 1 дизель, питание приемника 2-ой категории будет от одного источника!
Kobe4, источником является не кабель и даже не трансформатор, а - ПС
Опять 25!Где хоть слово о том,что кл-это источник.
Quote (selected)
даже не трансформатор, а - ПС
Повторяюсь секции от разных трансов для электроприемника это не источники? Будем считать  источниками только генераторы?
Quote (selected)
А чего Вы так в чиллер и кабель вцепились?
ну почему же не доходит?речь идет о электроприемнике 2-ой категории, а чиллер просто под руку попался.
Quote (selected)
Т.е Вы в проект забиваете заведомо некачественное оборудование?
В каждой большой(и наверно маленькой) компании, будь то электротехническая компания или еще какая то производству оборудования,есть отдел сервиса,который кроме всего остального делает ремонты по гарантии.Зачем давать гарантии 1-2 года,если оборудование вечно?
Купите телевизор самсунг в магазине,в котором гарантии не дают&Фирма солидная,в паспорте срок службы over 1000.
« Останнє редагування: 06 Липень 2013, 11:05:13 від Kobe4 »
volcat-electrics.com

Offline sportal

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 222
  • -Receive: 150
  • Повідомлень: 521
  • Country: 00
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #88 : 06 Липень 2013, 12:16:36 »
Это ж надо было не поленится и понаписывать...
На этом ваши знания теории надежности  исчерпываются. Жертвам болонского процесса, мнящих себя крутыми инженерами  гораздо понятнее фраза "Чернігівське. Живи на повну"  чем термин "Гамма-процентная наработка до отказа"
Хоть 10 трансов на секцию повесте и 1 дизель, питание приемника 2-ой категории будет от одного источника!
Срочно садитесь за проектирование больниц. К безтеневой лампе реанимационного отделения (І особая категория) будете прокладывать три кабеля

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #89 : 06 Липень 2013, 16:01:50 »
Quote (selected)
На этом ваши знания теории надежности  исчерпываются. Жертвам болонского процесса, мнящих себя крутыми инженерами  гораздо понятнее фраза "Чернігівське. Живи на повну"  чем термин "Гамма-процентная наработка до отказа"
Значит на личности перешли...хорошенький подход,профессиональный...
Quote (selected)
Это ж надо было не поленится и понаписывать...
Это культурный вариант.А смысл вот такой:
1.Сами поняли,что написали?
2.Если поняли, то есть понимание смысла,для чего это было написано?Увидели знакомое слово "надежность" и тут понеслось...
Ну уж если очень хочется поговорить о теории надежности,то почему не поговорить о теории надежности при проектировании электроснабжения аэродромных огней?о том как срок наработки лампы влияет на комплексный показатель надежности и как отказ одного огня искажает информацию,которую получает пилот....далеко ходить не надо- есть Жуляны, где классно спроектирована система ЭС аэродромных огней и обслуживание соответственное.И кто же это все спроектировал?"Жертвы болонского процесса"??Ну ну...правда все это уже в личку, нечего от темы уходить.

А теперь по теме.
Чиллер в нашем случае-это система холодоснабжения и требует 2-ую категорию. Будь в офисе два чиллера-подключайте одним кабелем каждый, устанавливайте рубильник...что угодно. Я говорю о системе в целом и о подходе к проектированию.
Если поставили авр на РУ-0,4 то все электроприемники получают 1-ую категорию??Тогда подключите от одной секции(между секциями авр) пожарный щит(с одним вводом),от которого будут запитаны вентиляторы,насосы и сходите в экспертизу,если здесь сопротивляемся. (предчувствую много срача и отхода от темы)Но нет же в нормальном варианте тянем два кабеля на верх,ставим щит з авр и радиально тянем к каждому вентилятору. Тогда вопрос: авр для 1 ставим,а рубильник для 2-ой не хочем,ломаемся,умничаем,переливаем из пустого в...?
А писать почему на каждый светильник не даем 2 кабеля-вершина бреда!!Но если вы освещение всего здания вешаете на один большой автомат, то тогда ведите 2 кабеля,или акб ставьте, и потерю напряжения не забудьте посчитать+ может затраты на монтаж меньше окажутся и места в щитах больше будет.
« Останнє редагування: 06 Липень 2013, 16:04:38 від Kobe4 »
volcat-electrics.com

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю