Kobe4, а вообще как то сегодня агрессивно настроен. Сам тему поднял, сам спорит со всеми и хамит.
Да простит меня великий гуру,за то что посмел написать здесь.
Не ожидал такого отпора очевидному(по-моему).
На последок,наведу такие тезисы:
- вторая категория-это два источника;
- 3-ая один источник и время на устранение повреждений меньше суток( в наших реалиях заменить кабель/автомат за сутки-очень большое счастье);
- протяженность КЛ не маленькая. при полностью правильном монтаже/прокладке вероятность отказа кл есть(говорить,что это бывает раз в 100лет, все прокатит - не к лицу проектировщику);
- присутсвие вероятности отказа автомата;
- выполнение работ на секции шин питания чиллера;
- наличие желания сделать качественно, а не как-то лишь бы считалось;
- установка рубильника влечет мелкое удорожание; появляется вероятность отказа рубильника,которое все же меньше вероятности отказа автомата; надежность системы увеличивается;