Автор Тема: Подключение чилера 200кВт  (Прочитано 12544 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #60 : 05 Липень 2013, 09:41:32 »
А светильники в пример приводить совсем неуместно.
Kobe4, хорошо, забудем о светильниках, а как быть с другими потрбителями 2й категории (вентиляция например)?

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #61 : 05 Липень 2013, 09:50:30 »
а как быть с другими потрбителями 2й категории (вентиляция например)?
Вопрос обо всем и ни о чем.
-2-ая категория - два источника с ручным переключением;
-электроснабжение одного электродвигателя не резервируется;
вот и подганяем под свою ситуацию.
volcat-electrics.com

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #62 : 05 Липень 2013, 10:03:50 »
При том, что не выполняется 2-ая категория для чиллера при одном вводе!
А вы правильно поняли ситуацию?
В здании 2 ввода.
К чиллеру 1 кабель.
Это не противоречит никаким нормам.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #63 : 05 Липень 2013, 10:07:00 »
-2-ая категория - два источника с ручным переключением;
Quote (selected)
2.6 Электроснабжение приемников II категории надежности электроснабжения рекомендуется осуществлять от двух независимых взаиморезервированных источников. Допускается перерыв в электроснабжении на время, необходимое для включения резервного питания дежурным персоналом или выездной оперативной бригадой.
Kobe4, разве здесь есть упоминание о резервировании КЛ?
-электроснабжение одного электродвигателя не резервируется;
чем вентиляция хуже кондиционирования?

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #64 : 05 Липень 2013, 10:20:03 »
Kobe4, разве здесь есть упоминание о резервировании КЛ?
А где же тогда второй источник?? кл -одна!
Ситация: кз на секции. чем помогло авр чиллеру?как соблюдается категорийность?

чем вентиляция хуже кондиционирования?

я уже это писал в первом сообщении.
volcat-electrics.com

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #65 : 05 Липень 2013, 11:12:43 »
А где же тогда второй источник??
Kobe4, а второй трансформатор? кабель - не источник
Ситация: кз на секции. чем помогло авр чиллеру?как соблюдается категорийность?
Имеется в виду секция РУ-0,4кВ ТП? Я думаю, что если будет обесточено половина здания, то останока чиллера будет не самой большой проблемой. И потом как часто происходят подобные аварии?

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #66 : 05 Липень 2013, 11:42:35 »
Kobe4, а второй трансформатор? кабель - не источник
Имеется в виду секция РУ-0,4кВ ТП? Я думаю, что если будет обесточено половина здания, то останока чиллера будет не самой большой проблемой. И потом как часто происходят подобные аварии?

Да уж,такое впечатление, что на разных языках говорим. Абсолютно непонятное упорство. Особенно нравится подход к проектированию - если вдруг что-то случится, то ничего, люди потерпят.
Кроме денег,не понимаю почему не сделать нормально?Подключаем одиним кабелем,а не двумя-экономим на спичках.
« Останнє редагування: 05 Липень 2013, 11:44:52 від Kobe4 »
volcat-electrics.com

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 37
  • Повідомлень: 228
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #67 : 05 Липень 2013, 13:14:06 »
Хорошо, предположим мы подвели два кабеля к чиллеру
А дальше? Куда их подключать?
Чиллеров с двумя кабельными вводами и АВР я не видел... =-0
Ставить на крыше перекидной рубильник?
Да и после рубильника всё равно будет один кабель  =-0

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #68 : 05 Липень 2013, 15:00:33 »
Ставить на крыше перекидной рубильник?
Да и после рубильника всё равно будет один кабель  =-0
Да,ставить перекидной рубильник, а потом открыть ПУЭ и прочитать,где нужно ставить защитные аппараты. В частности найти там правило,которое допускает не защищать кабель длинною до 6м.
volcat-electrics.com

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #69 : 05 Липень 2013, 15:10:43 »
Kobe4, а может имеет смысл выбрать кабель с запасом? Срок службы кабеля - 30лет

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #70 : 05 Липень 2013, 15:19:46 »
Kobe4, а на каком расстоянии от чиллера ставить перекидной рубильник?
1м? 5м? 10м? 15м? 20м? 25? Или впритык?

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #71 : 05 Липень 2013, 15:22:54 »
Kobe4, а может имеет смысл выбрать кабель с запасом? Срок службы кабеля - 30лет
Сугор, не понимаю, почему вы,как проектировщик, сопротивляетесь? Еще можно понять, если б это сопротивление шло от заказчика. Заложил две линии и 2-ая категория "железная", никто не придирется и самому спокойно.
volcat-electrics.com

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #72 : 05 Липень 2013, 15:23:38 »
Kobe4, а на каком расстоянии от чиллера ставить перекидной рубильник?
1м? 5м? 10м? 15м? 20м? 25? Или впритык?
ПУЭ ,раздел 3 в помощь.
volcat-electrics.com

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #73 : 05 Липень 2013, 15:38:04 »
Да и после рубильника всё равно будет один кабель
потом открыть ПУЭ и прочитать,где нужно ставить защитные аппараты. В частности найти там правило,которое допускает не защищать кабель длинною до 6м.
А при чем тут одно с другим? А если после рубильника кабель поврежден? Это уже не 2 категория (следуя вашей логике)
Kobe4, а вообще как то сегодня агрессивно настроен. Сам тему поднял, сам спорит со всеми и хамит.

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Подключение чилера 200кВт
« Reply #74 : 05 Липень 2013, 16:08:43 »
Kobe4, а вообще как то сегодня агрессивно настроен. Сам тему поднял, сам спорит со всеми и хамит.
Да простит меня великий гуру,за то что посмел написать здесь.
Не ожидал такого отпора очевидному(по-моему).
На последок,наведу такие тезисы:
- вторая категория-это два источника;
- 3-ая один источник и время на устранение повреждений меньше суток( в наших реалиях заменить кабель/автомат за сутки-очень большое счастье);
- протяженность КЛ не маленькая. при полностью правильном монтаже/прокладке вероятность отказа кл есть(говорить,что это бывает раз в 100лет, все прокатит - не к лицу проектировщику);
- присутсвие вероятности отказа автомата;
- выполнение работ на секции шин питания чиллера;
- наличие желания сделать качественно, а не как-то лишь бы считалось;
- установка рубильника влечет мелкое удорожание; появляется вероятность отказа рубильника,которое все же меньше вероятности отказа автомата; надежность системы увеличивается;

 
volcat-electrics.com

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.