1. ДБН требует запуск от ПОЖАРНЫХ ИЗВЕЩАТЕЛЕЙ. Ручной пожарный извещатель, такой же пожарный извещатель, как и автоматический пожарный извещатель.
2. Запуск от 2х ИПР совсем не бред. Почему нет? Нажатие ИПР в цивилизованных странах (а наши сегодняшние нормы взяты оттуда) означает сознательный вызов пожарной тревоги. Наши реалии, конечно, другие. Но представить, что одновременно грохнули 2 ИПР, которые, как правило, стоят далеко друг от друга, даже в наших условиях сложно. Разве что специально. Но тогда зачем? Чтоб ДУ заработало? Если это специально делается, то и два автоматических можно заставить сработать.
3. Извещатели подают сигнал "Пожар" (2 штуки), а установка запускается при этом АВТОМАТИЧЕСКИ.
Хочется все-таки докопаться до истины:
1. Получается, что для запуска дымоудаления достаточно установить в контролируемом помещении (при площади допустим меньше 100 м2) один дымовой извещатель и один ручной извещатель работающие по схеме "И", и этим я не нарушу требования ДБН?
2. Напрашивается следующий вопрос: зачем тогда в безадресных системах подключать автоматические и ручные извещатели в отдельные шлейфы? Это требование ДСТУ не просто так написано... ведь можно один ручник подключить в первый шлейф вместе с дымовиками, а второй ручник - во второй шлейф с дымовиками.
3. Зачем вообще устанавливать ручник, если он ничего не запускает и не дает сигнал "Пожар"? Обычно ручной режим имеет наивысший приоритет, а тут придется бегать и искать второй ручник, или ждать пока не сработают дымовики, а еще хуже тепловики, когда каждая секунда на счету.
все равно бред получается