Автор Тема: Сооружение ГО(бомбоубежище)  (Прочитано 8457 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Кто выполнял освещение подобных объектов, поделитесь опытом.
Это сооружение находится возле роддома. Задача на случай войны принять 150 человек. Есть старый типовой, в нем принимались лампы накаливания. По современным требованиям, их исключаем. Согласно СНиП II-11-77*
НОРМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ
ЧАСТЬ II
ЗАЩИТНЫЕ СООРУЖЕНИЯ ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЫ
Люминесцентные лампы исключаем. Остаются светодиодные. Думал в старые светильники типа НСП02, НСП09,НПО, вставить светодиодные лампы. Но в типовом в операционной есть светильники типа Арт.353-150. В интернете не нашел. Какие лучше светильники для операционной, с учетом, что в них можно поставить аккумуляторы и они светодиодные.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сооружение ГО(бомбоубежище)
« Reply #1 : 24 Грудень 2010, 15:59:53 »
Какие современные требования запрещают установку ламп накаливания?

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сооружение ГО(бомбоубежище)
« Reply #2 : 24 Грудень 2010, 16:23:20 »
Какие современные требования запрещают установку ламп накаливания
ДБН В.2.5-28-2006 . 4.4.   Для освітлення приміщень слід використовувати, як правило, найбільш економічні розрядні лампи. Використання ламп розжарювання для загального освітлення допускається тільки у випадках неможливості або техніко-економічної недоцільності використання розрядних ламп.
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сооружение ГО(бомбоубежище)
« Reply #3 : 24 Грудень 2010, 16:36:43 »
Во во, особого запрета нет, а вишь как  :D
Короче искал искал, и время поджимало ))
ПРинял решение, беру обычные светильники. По простым помещениям НСП и вкручиваю в них светодиодные лампы с обычным цоколем. Теперь ломаю голову над операционными и реанимацией, предпологаю брать светильники типа ЛСП и в них вставлять лампы на светодиодах, есть такое чудо. Нашел светильники на светодиодах с АБ, но они для аварийного освещения. НУ и их в общий поток. Вопрос возник вот в чем, неужели для бомбоубежища для реанимации освещенность 400Лк, это же не куда не годится. И еще вопрос, какие лучше светильники принимать для этих помещений. Меня интересуют именно светильники, потому как я понял лампы с светодиодными линейками можно воткнуть.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сооружение ГО(бомбоубежище)
« Reply #4 : 24 Грудень 2010, 16:37:16 »
Використання ламп розжарювання для загального освітлення допускається тільки у випадках неможливості або техніко-економічної недоцільності використання розрядних ламп.

Я здесь не вижу запрещения использовать светильники с ЛН.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сооружение ГО(бомбоубежище)
« Reply #5 : 24 Грудень 2010, 16:51:23 »
Был проект жилого комплекса со встроенными помещениями (цокольный этаж), в мирное время цокольный этаж - магазины, рестораны и т.д. А для немирного времени - убежище. Так вот, начальство раскопало норматив, где было написано, что освещение должно включаться сразу (там как-то более умно было написано), в общем, совместным решением ГИПа и нач. ЭТО было принято решение использовать ЛН для убежища (правда его так и не было в конечном проекте). Есть вроде как нормы для бомбоубежищ, и там рекомендуются ЛН

Offline александр555

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 82
  • -Receive: 4
  • Повідомлень: 294
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сооружение ГО(бомбоубежище)
« Reply #6 : 24 Грудень 2010, 17:15:58 »
Ну мы удаляемся от вопроса, ну если по этой ветке общения, то суть- да. Принято решение вместо ЛН- использовать светодиоды.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 504
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сооружение ГО(бомбоубежище)
« Reply #7 : 16 Січень 2015, 20:08:12 »
Подскажите пожалуйста нормы действующие на данный момент на Украине по проектированию убежищ.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 504
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сооружение ГО(бомбоубежище)
« Reply #8 : 16 Січень 2015, 22:17:19 »
Уже нашел, кому интересно это ДБН В.2.2-5-1997. Будинки і споруди. Захисні споруди цивільної оборони + Зміна N1

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Сооружение ГО(бомбоубежище)
« Reply #9 : 18 Січень 2015, 17:01:31 »
нормы действующие на данный момент на Украине по проектированию убежищ.
ДБН В.2.2-5-97
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю