Автор Тема: СИП-4 4х185мм2  (Прочитано 8138 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
СИП-4 4х185мм2
« : 30 Березень 2013, 09:46:15 »
Коллеги посоветуйте анкерный зажим на сечение 185мм2. нашел только , но на сечение 120-150мм2.

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #1 : 30 Березень 2013, 10:38:36 »
анкерный зажим на сечение 185мм2

Зажим прокалывающий (70-185+70-185мм2)


я так понял это на 2 жилы, а на 4 такое существует? и чем он крепится к опоре?
« Останнє редагування: 30 Березень 2013, 10:41:08 від Jmen »

Offline Никита-Энсто

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 60
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #2 : 01 Квітень 2013, 09:14:31 »
А с поиском СИП 4х185 проблем не возникает? Вопрос только в арматуре?

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #3 : 01 Квітень 2013, 10:08:27 »
А с поиском СИП 4х185 проблем не возникает? Вопрос только в арматуре?

Под заказ завод я думаю сделает? )

Offline Никита-Энсто

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 60
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #4 : 01 Квітень 2013, 10:13:59 »
арматуры под 185 нет((
А не проще напряжение повысить или кабелем?

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #5 : 01 Квітень 2013, 10:18:08 »
арматуры под 185 нет((
А не проще напряжение повысить или кабелем?

Заказчиком задача была поставлена на ВЛ, запитка временных офисов на строй площадке. если я 10-ку потяну еще и КТП там поставлю меня не поймут )))

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #6 : 01 Квітень 2013, 10:28:54 »
Зажим прокалывающий (70-185+70-185мм2)
Так это же прокол, а не анкер.
Заказчиком задача была поставлена на ВЛ, запитка временных офисов на строй площадке
А можно исходные данные (мощность и длина). Может стоит разбить на 2 провода?
Самый "большой" анкер SO 118.1201 (Энсто), диаметр зажимаемого провода 10,8 - 16,7мм. Так что если 185 будет вписываться, то можно зажать. Вопрос еще в том, как провод натянуть, чтобы опоры выдержали и арматуру не посрывало.
З.Ы. Как-то пытались узнать про 120 сечение, сказали, только под заказ и определенная длина (минимальный заказ).
« Останнє редагування: 01 Квітень 2013, 10:33:48 від Yurik »

Offline Никита-Энсто

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 60
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #7 : 01 Квітень 2013, 10:28:57 »
а длина трассы какая?

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #8 : 01 Квітень 2013, 10:48:10 »
длинна 280м
расчетная мощность 102,3 кВт
расч. ток 182А

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #9 : 01 Квітень 2013, 10:57:20 »
А чем не устраивает 120 СИП? По потерям - влазит в 5%, по длительному току тоже. Только проверить на ток КЗ и все.
« Останнє редагування: 01 Квітень 2013, 10:59:30 від Yurik »

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #10 : 01 Квітень 2013, 11:01:20 »
А чем не устраивает 120 СИП? По потерям - влазит в 5%, по длительному току тоже. Только проверить на ток КЗ и все.

Не верю заказчику с предоставленными мощностями, (подписанного ТЗ нет, ТУ нет) и склонность к перестраховке и запасу ))

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #11 : 01 Квітень 2013, 11:10:30 »
Jmen, а что мешает тогда заказчику, потом, пустить мощность более 200кВт? Нафига тогда нужен проект? Линия будет чем-то защищена в голове? Если да, то вот и ограничение мощности. Далее, проект будет разработан на 102кВт, все что свыше - проблемы заказчика (по току выдержит, по потерям нет).
А еще вопросы вдогонку:
1. Будет ли учет (трансформаторы тока)?
2. На чьем балансе опоры или это новое строительство?
3. Не проще кинуть кабель?

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #12 : 01 Квітень 2013, 11:10:32 »
А с поиском СИП 4х185 проблем не возникает? Вопрос только в арматуре?
:thumbsup:
Под заказ завод я думаю сделает?
:thumbsdown:

Offline Jmen

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 33
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 107
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #13 : 01 Квітень 2013, 11:22:23 »
Jmen, а что мешает тогда заказчику, потом, пустить мощность более 200кВт? Нафига тогда нужен проект? Линия будет чем-то защищена в голове? Если да, то вот и ограничение мощности. Далее, проект будет разработан на 102кВт, все что свыше - проблемы заказчика (по току выдержит, по потерям нет).
А еще вопросы вдогонку:
1. Будет ли учет (трансформаторы тока)?
2. На чьем балансе опоры или это новое строительство?
3. Не проще кинуть кабель?

СИП от КТП до ГРЩ, в ГРЩ вводной 200 в КТП 250.
1. на офисы заказчика ТТ+учет, на подрядчика сч. прямого включения
2. Реконструкция, после окончания работ скорее всего опоры демонтируются вместе с проводом
3. кабель не хотят, четкое задание заказчика.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: СИП-4 4х185мм2
« Reply #14 : 01 Квітень 2013, 11:31:45 »
Jmen, напишу свое видение.
В КТП автомат на 200А. В ГРЩ - автомат номиналом в 200, отстроить до 180. Тр-ры тока 200/5. Тогда будет ограничение по мощности. А так, проблематично будет с СИПом такого сечение: как работать, так и закупать. Лучше тогда уже 2 ветки 95 сечения: и в наличии есть у многих и с арматурой проще.
Про проблемный СИП: видел проект в котором заложен СИП 5х16, причем длиной до 10м, такой даже на заводе не закажешь в таком кол-ве.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю