Автор Тема: 5-ти этажный жилой дом. Реконструкция / замена стояков  (Прочитано 28873 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards

У меня от ТП приходит 4-х жильный кабель. PEN этого кабеля садится на корпус старого ВРУ.


Деление HEN проводника можно производить на любом участке линии начиная от источника питания

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Anatoliy57, Посмотрел ваш рисунок и делаю вывод,что перемычку в моем новом беленьком ГРЩ надо снять... Роль этой перемычки между PE и N играют металлические части старого ВРУ. Я правильно понял?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если у вас на новое ВРУ приходит 4 жилка то перемычка должна стоять
Смотрите схемы в ГОСТ  51732-2001 УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ

« Останнє редагування: 30 Квітень 2013, 10:23:05 від Anatoliy57 »

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Если у вас на новое ВРУ приходит 4 жилка то перемычка должна стоять
Смотрите схемы в ГОСТ  51732-2001 УСТРОЙСТВА ВВОДНО-РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫЕ
ДЛЯ ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ
Посмотрите на подправленный рисунок из ПУЭ в моем ответе №91.... Синей перемычки в ПУЭ ведь нет!!! А вы утверждаете,что есть. ТАК ГДЕ ЖЕ ТОГДА РАЗДЕЛЕНИЕ? А ГОСт 2001 года меня очень смущает... Тогда еще не вводили системы заземления TN-C-S в ПУЭ....
« Останнє редагування: 30 Квітень 2013, 10:31:13 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Вот специально проверил все рисунки системы TN-C-S из всех электронных версий ПУЭ форума... перемычки НИГДЕ НЕТ!
« Останнє редагування: 30 Квітень 2013, 10:39:09 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Нет неверно у вас шлейфы получились

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
У вас на новое ВРУ сколько жил приходит от старого ВРУ

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Не совсем понятен рисунок... можете словами пояснить откуда у вас взялась эта злополучная перемычка? И какое РАЗДЕЛЕНИЕ(имею ввиду электрическое разделение,то есть электрически не связанные цепи) вы, при наличии этой перемычки,наблюдаете?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
У вас на новое ВРУ сколько жил приходит от старого ВРУ
Четыре.Просто фазы расщеплены на три проводника каждая.Контур заземления приварен к старому ВРУ,а к новому ГРЩ от контура на шину РЕ притянут провод АПВ-35 мм кв.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
А-----------------------ВРУ---------
В-----------------------ВРУ-----------
С-----------------------ВРУ-----------
PEN-------------------ГЗШ(ВРУ)--------------РЕ
                                 I
                                 I-----------------------N


Смотрите приложение  из госта

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
У вас на новое ВРУ сколько жил приходит от старого ВРУ
Четыре.Просто фазы расщеплены на три проводника каждая.Контур заземления приварен к старому ВРУ,а к новому ГРЩ от контура на шину РЕ притянут провод АПВ-35 мм кв.

Так у вас же получается что вы привели пять проводов на новое ВРУ. И разделение вы выполнили на старом ВРУ. И ГЗШ у вас получается должно быть на старом ВРУ


Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все...сломал мозг... давай чуть позже... Поясните мне что у меня надо переделать... фото и описание тут выложены полностью...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 962
  • Повідомлень: 9 415
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, все на мнго проще: не ломай мозги :) , забудь о старом ВРУ (его когда-нибуть уберут или заменят). Во ВРУ у тебя есть две шины: одна сидит на корпусе (РЕ), другая от корпуса изолирована (N), если в щит приходит 4х жильный кабель, то нужно ставить перемычку, если 5жил, то перемычку ставить нельзя.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так у вас же получается что вы привели пять проводов на новое ВРУ. И разделение вы выполнили на старом ВРУ. И ГЗШ у вас получается должно быть на старом ВРУ
Почему вы решили,что у меня на новое ВРУ(я его называю новое беленькое ГРЩ  :) ) приходит 5-ть жил? Это из-за того,что контур заземления присоединен и к старому и новому ВРУ? Значит перемычку надо все-таки снять?
Роль этой перемычки между PE и N играют металлические части старого ВРУ. Я правильно понял?
И ГЗШ у меня НА САМОМ ДЕЛЕ находится в старом ВРУ?
« Останнє редагування: 30 Квітень 2013, 13:14:54 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Поправьте если где то ошибся.
По рисунку 81 поста  (новое вру)
Колодка N на изоляторе у  вас подключено 7 проводов.
1. Отходящий N автомата № 1
2. Отходящий N автомата № 2
3. Отходящий N автомата № 3
4. Отходящий N автомата № 4
5. Отходящий N автомата № 5
6. Отходящий N автомата № 6
7. Перемычка между РЕ шиной и N  шиной. ( вот эта перемычка и есть деление PEN проводника)

Если вы уберете эту перемычку то у вас просто не будет нуля. ( вернее можно сказать что он будет так как нагрузка соберется звездой, но напряжение  на фазах будет в зависимости от сопротивления в линиях)

 