Автор Тема: Строительство ВОЛЗ в ККЕ  (Прочитано 5097 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Alexey_op

  • Гість
Строительство ВОЛЗ в ККЕ
« : 24 Березень 2013, 00:16:48 »
Здравствуйте! Помогите пожалуйста разобраться. Получил ТУ от Укртелекома на строительство своего ВОЛЗ в ихней канализации. Можно ли по нормативным документам выводить свой кабель с ихней канализации на тролейбусный столб(контактный столб)? Если да, то какие условия соблюдения безопасности. Если нет, то укажите пожалуйста в каком документе описано это. Спасибо, жду помощи. 

Alexey_op

  • Гість
Re: Строительство ВОЛЗ в ККЕ
« Reply #1 : 24 Березень 2013, 00:31:45 »
Забыл добавить что на этом столбе хочу установить муфту для соединения кабеля с канализации и кабеля который подвешен на этом столбе.

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Строительство ВОЛЗ в ККЕ
« Reply #2 : 24 Березень 2013, 13:50:38 »
Получил ТУ от Укртелекома на строительство своего ВОЛЗ в ихней канализации.
Наверное, на прокладку, а не на строительство.
Можно ли по нормативным документам выводить свой кабель с ихней канализации на тролейбусный столб
А в ТУ есть этот вывод - т.е. запрашивали ли Вы выход из каб.канализации на опору?
Выводить можно, условия выхода такие же, как и на стену.

Alexey_op

  • Гість
Re: Строительство ВОЛЗ в ККЕ
« Reply #3 : 24 Березень 2013, 22:41:28 »
Получил ТУ от Укртелекома на строительство своего ВОЛЗ в ихней канализации.
Наверное, на прокладку, а не на строительство.
Можно ли по нормативным документам выводить свой кабель с ихней канализации на тролейбусный столб
А в ТУ есть этот вывод - т.е. запрашивали ли Вы выход из каб.канализации на опору?
Выводить можно, условия выхода такие же, как и на стену.
ой извините не правильно выразился, совершенно верно - прокладка. Не подскажите в каком ВБН это описано?

Offline talex

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 171
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Строительство ВОЛЗ в ККЕ
« Reply #4 : 25 Березень 2013, 13:30:33 »
ВЕДОМСТВЕННЫЕ СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ УКРАИНЫ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТЕЛЕКОММУНИКАЦИЙ

ЛИНЕЙНО-КАБЕЛЬНЫЕ СООРУЖЕНИЯ

ВБН В.2.2-45-1-2004

Offline talex

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 171
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Строительство ВОЛЗ в ККЕ
« Reply #5 : 25 Березень 2013, 13:32:34 »
И еще можно с картинками глянуть в "Руководство по строительству местных сооружений сетей связи. Часть 1".

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Строительство ВОЛЗ в ККЕ
« Reply #6 : 25 Березень 2013, 17:44:17 »
Плюс ВСН-600-81 "Инструкция по монтажу сооружений и устройств связи, радиовещания и телевидения"

Alexey_op

  • Гість
Re: Строительство ВОЛЗ в ККЕ
« Reply #7 : 25 Березень 2013, 18:34:39 »
мне сегодня УКТ дал отказ и не подписали проэкт ссылаясь на документ ВБН В.2.2-45-1-2004 пунк 7. Мол сближение с контактным столбом не допустимо....

Alexey_op

  • Гість
Re: Строительство ВОЛЗ в ККЕ
« Reply #8 : 25 Березень 2013, 18:37:53 »
Вот урывок с пункта: "Фундаменты опор контактной сети наземного электротранспорта напряжением до 1 кВ (трамваев и троллейбусов) при пересечении с кабелем ЛС и ПВ:
- в населенной местности
3 м"

Получается что нельзя...

Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Строительство ВОЛЗ в ККЕ
« Reply #9 : 27 Березень 2013, 15:38:47 »
мне сегодня УКТ дал отказ и не подписали проэкт ссылаясь на документ ВБН В.2.2-45-1-2004 пунк 7. Мол сближение с контактным столбом не допустимо....
Умиляюсь я Укртелекому :D
Следуя их логике, в любое здание нельзя заводить кабель связи, т.к. согласно табл. 7.1 в пункте 7 ВБН В.2.2-45-1-2004 указанный кабель нельзя прокладывать ближе 0,6 м от фундамента здания.
В данном случае нет ни сближения, ни пересечения, а есть вывод кабеля на опору.
Более того, для подвески ВОЛС сушествуют отдельные нормы:
КНД-45-141-99 "Руководство по строительству линейных сооружений волоконно-оптических линий связи";
ГКД 34.48.151-2003 "Проектирование, строительство и эксплуатация волоконно-оптических линий связи по воздушным линиям электропередачи. Инструкция".
И как, по мнению Укртелекома, можно подвесить ВОЛС не выйдя на опору?
Учитывая дибелизм Укртелекома (простите меня, но иного слова не нахожу) в запросе на техусловия надо подробно описать трассу.

Offline ЛП

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 85
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Строительство ВОЛЗ в ККЕ
« Reply #10 : 27 Березень 2013, 20:47:17 »
Добавлю к посту Виктора:
 1-трактовка ВБН В конечно, оригинальная, но неверная,
 2- ещё посмотрите P 45-010-2002- "Реком. з підвішув. ОК НА ОПОРАХ ЛС, ЛЭП И КОНТ.СЕТИ ЖЕЛ ДОР.
3-на использование опор контактной сети у Вас должно быть разрешение владельца 

Alexey_op

  • Гість
Re: Строительство ВОЛЗ в ККЕ
« Reply #11 : 28 Березень 2013, 23:48:55 »

3-на использование опор контактной сети у Вас должно быть разрешение владельца
имеется, но это сути с УТК не меняет, уперлись и всё. Кстати в ТУ о конечном пункте кабеля написано "к размещению муфты". Муфта на столбе... проэкт не пускают, потому что указан вывод на столбы...


Offline Виктор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 272
  • -Receive: 453
  • Повідомлень: 1 867
  • Country: ua
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Строительство ВОЛЗ в ККЕ
« Reply #12 : 29 Березень 2013, 16:26:36 »
уперлись и всё

Могу посоветовать пожаловаться в НКРСИ:
http://www.nkrz.gov.ua/uk/

Offline ЛП

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 89
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 85
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Строительство ВОЛЗ в ККЕ
« Reply #13 : 30 Березень 2013, 22:51:46 »
Или маразм крепчает, или случай на грани патологии...
Alexey_op,
 А не хотите разместить здесь ТУ со спорной частью проекта?

Offline talex

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 17
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 171
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Строительство ВОЛЗ в ККЕ
« Reply #14 : 01 Квітень 2013, 17:08:59 »
Пункт на который ссылается УТ - это про ПЕРЕСЕЧЕНИЕ!

Если именно вывод делать то вот картинки.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: