Автор Тема: Чем руководствоваться в молниезащите.  (Прочитано 3299 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Евген Коч

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 24
  • -Receive: 23
  • Повідомлень: 156
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Основания для использования комплектующих заводской готовности для м.з.:
В РД сказано - стальной провод D=6 мм. Предлагают 8(>6). Замечательно! Берем. Цинковать РД тоже не запрещает. Болтовые соединения РД тоже допускает. Правда не во всех категориях (стандарт МЭК тоже требует сварку, пайку, где опасность взрыва, пожара). У нас нормируется переходное сопротивление соединения - не вполне корректно. У микрореле с позолоченными контактами переходное - закачаешься. А пропустим ток в 100 кА - только тряпки по стенам. Поэтому в МЭК заложено требование испытания соединителей током в 100 кА. И у Беттерманна в каталоге - круглый значок с буквой "Н" (испытано 100 кА), а буква "N" - 50 кА. От сгораемых конструкций провода м.з. положено удалять на 100 мм (попробуйте по срубу проложить или под горючий утеплитель - увидите что будет при сдаче объекта). А вот у нас под гидроизоляцию кровли укладывают м. приемную сетку. Нонсенс! Поэтому правильно сетку поднимать на опоры, о чем прошла дискуссия (с каким шагом).
Так что пока РД действует - будем выполнять. А рекомендации МЭК - использовать для улучшения и упрощения. Там много практических решений - писали знающие люди и не все, что им предлагали, принималось на веру. Проверяли, обсуждали.

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
По мимо РД есть еще Типовые проекты (старые, советские) и ДБН В.2.5-27-2006

 