Re: Автономная ДЭС 3х1000 кВт
« Reply #15 : 22 Серпень 2012, 18:55:18 »
Alexandrrr, сделайте трехсекционную систему шин: 1-я секция шин - ввод 1-го генератора, 2-я секция шин - ввод 2-го генератора (нагрузки 2 и 3 категорий, переключение на резерв секционником) и 3-я секция шин - АВР от всех 3-х вводов генератора (нагрузки 1 категории)

Согласно Вашего предложения, если я правильно понял, все 3 ДЭС находятся в работе и нагрузки 1 категории сидят на одной секции (3-я секция). Но тогда при КЗ на этой секции - все нагрузки 1 категории обесточиваются? И второй момент заказчик хочет чтобы два дизеля работало, а третий их резервировал, т.е. включался когда виходит из строя один из рабочих.

Offline Alexandrrr

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 43
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 70
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Автономная ДЭС 3х1000 кВт
« Reply #16 : 01 Квітень 2013, 09:43:31 »
Прошу рассмотреть схему. Есть ли какие-то замечания?

И еще вопрос. Как себя будут чувствовать генераторы при включенных автоматически регулируемых конденсаторных установках мощностью 300 кВАр? Если кто-то занет - ответьте, пожалуйста.

 