Какой тип пожарных датчиков лучше поставить в деревообрабатывающем цехе. Высота большая 8,0м, а площадь 8000кв. м.
По-хорошему, вам бы стоило бы посоветоваться с технологами заказчика. Проблема в том, что древесная пыль может быть взрывоопасной, а в извещателях она может накапливаться. Не факт, что в критичных концентрациях, но все же. Погуглите "взрывоопасность древесной пыли".
Технологи вам могут сказать, а лучше написать, какое IP должно быть у оборудования, устанавливаемого под потолком. Оттуда уже можно и плясать.
Ну а по типу извещателей. Дерево - это дым, но опилки и "поленицы" - это, скорее, тлеющий пожар, а значит, тепло. Так что по типу я бы ориентировалась на комбинированные. Ну а IP довершит картину выбора.
В целом, очень многое зависит от технологий, применяемых в цеху.