Автор Тема: Выполнение стояков в жил. доме.  (Прочитано 19239 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Прохожий

  • Гість
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #60 : 25 Липень 2014, 11:51:11 »
ejen, ну я бы не называл бы это лестничной клеткой, с таким же успехом это можно назать и этажной и лифтовой площадкой. И потом в п.4.40 (читай второй абзац) речь идет от открытой прокладке, так что если кабель будет идти в трубе в штрабе я не вижу ничего страшного

Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #61 : 25 Липень 2014, 12:07:43 »
Да формулировка очень мутная там, как по мне (впрочем, у нас все нормы так пишутся):
1-й абзац разрешает размещать только сети освещения клеток и этажных коридоров (такая же формулировка есть в правилах пож. безопасности) без оглядки на способ их прокладки.
Далее 2-й абзац запрещает открытую прокладку кабелей в лестн. клетках, кроме сети освещения. Что может быть проложено в лестн. клетке кроме освещения? (см. 1-й абзац) - получается, только освещение коридоров!
Но если п.6.7 говорит о размещении в лестн. клетках силовых щитков, то как они тогда будут запитываться? И как быть с электроотоплением лестничных клеток? Снаружи дома кабели ложить? : )
Как всегда получается БСК (бред сивой кобылы).
Кончено, скорее всего я так и оставлю, просто, вроде как, нормы нарушаются таким образом

Online 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #62 : 25 Липень 2014, 12:10:01 »
понимаю что вариант очень маловероятен с точки зрения архитекторов и красоты планировки пентхауса, но вам бы очень помог небольшой "тамбур" на 7 этаже, и тогда штрабу можно будет не вилять, а продолжить на той же отметке/направлении как и на нижних этажах


Offline ejen

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 41
  • -Receive: 14
  • Повідомлень: 345
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #63 : 25 Липень 2014, 12:17:59 »
ZoloS, да, я думал уже об этом - углубить участок с дверью - там всего сантиметров 50-60 нужно. Со штробой, теоретически, решаемо.
А скажите Ваше мнение насчет прохода через лестничную клетку кабелей не относящихся к ее освещению?

Online 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #64 : 25 Липень 2014, 12:45:59 »
А скажите Ваше мнение насчет прохода через лестничную клетку кабелей не относящихся к ее освещению?
Ну они то не будут открыто идти, даже если по вашему варианту с изгибом, то я надеюсь они же предполагались быть в штрабе, а то и в трубах в стене/подготовке пола. А это вполне соответствует п.4.38 ДБН-23
есть еще ПУЭ,оборудование специальных установок, там чуть понятнее расписано
Quote (selected)
2.5.4. В жилых домах прокладка вертикальных участков распределительной сети должна выполняться по лестничным клеткам скрыто (в каналах, трубах, коробах в соответствии с требованиями НАПБ А 01.001). Запрещается прокладка вертикальных участков общедомовой распределительной сети внутри квартир.
Допускается прокладка проводов и кабелей линий питания квартир вместе с проводами и кабелями групповых линий рабочего освещения лестничных клеток, этажных коридоров и других помещений внутри домов в общей трубе, в общем коробе либо канале из негорючих или трудногорючих строительных конструкций с умеренной дымообразующей способностью по ГОСТ 12.1.044. Сеть от этажного распределительного щитка до квартиры должна выполняться в отдельной трубе или канале, т.е. отдельно от групповой сети других квартир.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #65 : 25 Липень 2014, 13:03:27 »
Если это поэтажный коридор или площадка, то вполне можно ложить кабель типа нгд, с малой дымообразующей способностью по пути эвакуации
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline free1979

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #66 : 22 Липень 2015, 20:40:20 »
нужна помощь зала...
пятиэтажный кирпичный дом (сталинка). Украина.
"модернизируют" стояки электропитания...
стояки делают из стальной трубы...
проект  не показывают...

вопрос такой: какое минимально допустимое расстояние от стояка вертикальной распред. сети  до входной двери в квартиру...
оно вообще чем то регламентируется?????
ОЧЕНЬ ПРОШУ ПОМОЧЬ!!!!
« Останнє редагування: 22 Липень 2015, 20:46:29 від free1979 »

Offline grun

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 106
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 359
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #67 : 23 Липень 2015, 08:56:10 »
Есть такой п.4.38 ДБН В.2.5-23:2010 Поверховий щиток повинен встановлюватись на відстані не більше ніж 3 м по довжині електропроводки від стояка живлення з урахуванням вимог 3.1 ПУЕ. А по поводу расстояния от стояка до дверей квартир не встречал такого, и думаю нет, скорее может расстояние от стояка до квартирного щитка, но думаю тоже нет каких то ограничений.

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #68 : 23 Липень 2015, 11:19:54 »
Нет нормы определяющей расстояние от дверей квартиры до встроенного этажного щита, главное чтобы конструктивно была выполнена перевязка ниши, ниша не располагалась на жилой части квартиры и расстояние от стояка до установленного этажного щита, согласно п.4.38 ДБН В.2.5-23:2010, не превышало 3м.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline free1979

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #69 : 23 Липень 2015, 11:42:05 »
ну т.е. у входной двери(5 см от лутки) ставят железную трубу с проводами и наружный распред. щиток этажа  и это по нормам и все ок?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #70 : 23 Липень 2015, 11:49:31 »
Нет, это не по нормам. При открытой установке щита по линии эвакуационных проходов, высота установки щита от уровня пола должна быть не ниже 2,2м. Если это этажный щит на 4 квартиры типа ЩЭ размером 900х950х200 мм, то естественно его невозможно установить не нарушив нормы.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline free1979

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #71 : 23 Липень 2015, 14:53:12 »
собственно вот фото двух пролетов...  труба периодически уходит то вправо то влево по пролетам..кому повезло у тех труба чуть дальше от двери... 
как сказало лицо отв. за авторский надзор..  проект один на все дома  с монтажом "по месту"...
да и переключать на новую проводку будут "по-желанию"...

что скажете?  чем апеллировать? Я вообщем-то не против новой проводки, но пусть сделают по человечески...

Offline sinedb

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 77
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #72 : 23 Липень 2015, 15:40:19 »
 :D :D :D :D :D :D :D это пять!!
А чем мотивируют "модернизацию"?
« Останнє редагування: 23 Липень 2015, 15:43:09 від sinedb »

Offline free1979

  • *
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #73 : 23 Липень 2015, 16:39:25 »
А чем мотивируют "модернизацию"?
ну ничем не мотивируют.. бабло пилят коммунальное...
у мера выборы осенью...

подскажите что по нормам?
была бы слаботочка то и хрен с ним... но уверен, что кабель будет от китайской фирмы.. сто пудов усеченка...  с суперполезного при горении пластиката...

Offline sinedb

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 25
  • -Receive: 8
  • Повідомлень: 77
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #74 : 23 Липень 2015, 17:15:50 »
 :D :D :D класс, гениальное решение.
Т.е. просто пришли в первый попавшийся дом и вместо стандартных "листовок о кандидате по ящикам"...протянули новый сток?!)))
А теперь агитируют на подключение за "чудо хозяйственника"?

...а нормы вам судя по всему для "авторитетной" жалобы на качество работ?

 