В жилом доме стояки выполняются в стальных трубах, 5-ти жильными медными кабелями.
Вопрос: чем(нормы) руководствоватся при выборе сечения кабеля? Табл. 1.3.4 ПУЭ не подходит - она для проводов.
volcat-electrics.com

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #1 : 05 Березень 2013, 17:58:15 »
Kobe4, обычно используют не кабель, а одножильные провода

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #2 : 05 Березень 2013, 18:14:34 »
Kobe4, обычно используют не кабель, а одножильные провода
Сейчас не вопрос,что делают обычно.Даже не важно,что это стояки. Вопрос: где найти допустимые токи для кабелей в трубах.
volcat-electrics.com

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #3 : 05 Березень 2013, 18:17:45 »
Вопрос: где найти допустимые токи для кабелей в трубах
Допустимый ток для кабеля проложенного открыто или посмотреть раздел ПУЭ о блочной канализации

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #4 : 05 Березень 2013, 18:22:54 »
Вопрос: где найти допустимые токи для кабелей в трубах
Допустимый ток для кабеля проложенного открыто или посмотреть раздел ПУЭ о блочной канализации
Это не то. Видно никто не озадачивался.
volcat-electrics.com

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #5 : 05 Березень 2013, 18:29:59 »
Видно никто не озадачивался.
Kobe4, озадачивались :) просто прокладка кабеля, обычно, не требует использования труб. Трубы используют для местной защиты от механических повреждений.

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #6 : 05 Березень 2013, 18:36:48 »
Kobe4, озадачивались :) просто прокладка кабеля, обычно, не требует использования труб. Трубы используют для местной защиты от механических повреждений.
не убедили.
volcat-electrics.com

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #7 : 05 Березень 2013, 18:42:31 »
Kobe4, это не о чем не говорит, трудно понять по фото, что лежит в трубе. Если честно, то не вижу смысла прокладывать в трубах кабель, если это не отдельные участки трасс. Хотя..., в принципе, можно посмотреть типовые проекты по прокладке в трубах, но там, по моему, нет расчета допустимого тока.
« Останнє редагування: 05 Березень 2013, 18:50:58 від Сугор »

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #8 : 05 Березень 2013, 18:59:01 »
В типовоках для прокладки кабеля в трубах как таковых расчетов нет.
Но уж коль сложилась такая ситуация, думаю что стоит обратится к пункту ПУЭ
+ учитывая заполняемость в трубе не более 40 %
ПУЭ
1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать как для проводов, проложенных в воздухе.
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4-1.3.7, как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих  коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.

Offline Kobe4

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 13
  • Повідомлень: 290
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • volcat-electrics.com
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #9 : 06 Березень 2013, 11:30:17 »
Фотографии мои. 2003г - Запорожье На фото №P7060395 внизу пол-головы, это Вячеслав Сергеевич (приятно, что интернет шагает по стране)  :)
В трубах проложен кабель - требование Заказчика..
По проекту были стальные - пересогласовали на ДКС.

Фотки с моей же темы http://eom.com.ua/index.php?topic=12302.30.
И чем руководствовались при выборе сечений кабелей?
volcat-electrics.com

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 114
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #10 : 06 Березень 2013, 11:36:49 »
ПУЭ
1.3.11. Допустимые длительные токи для проводов, проложенных в лотках, при однорядной прокладке (не в пучках) следует принимать как для проводов, проложенных в воздухе.
Допустимые длительные токи для проводов и кабелей, прокладываемых в коробах, следует принимать по табл. 1.3.4-1.3.7, как для одиночных проводов и кабелей, проложенных открыто (в воздухе), с применением снижающих  коэффициентов, указанных в табл. 1.3.12.
Не всё понятно мне тоже, если допустим в трубе кабель ВВГ 5х50, труба наверное больше короб чем лоток, так вот если один кабель, то получается понижающий коэфф. вводить не надо. Т.е. берем как для кабеля проложенного в воздухе, согл.табл.1.3.6 и всё. Я прав? Плохо что нормативы у нас всё переписываются, переписываются, а почему-то не допускают прокладку кабеля в трубе...
« Останнє редагування: 06 Березень 2013, 13:00:19 від yikell »

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #11 : 06 Березень 2013, 15:59:35 »
yikell
Условия нахождения кабеля что в трубе что в коробе одинаковы.  Вот только нужно соблюсти заполняемость кабелем пространства в трубе.
А берем прокладку по воздуху, так как происходит передача тепла от кабеля  на трубу, ка труба естественно обдувается потоком воздуха.

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 114
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #12 : 06 Березень 2013, 16:05:38 »
Anatoliy57, Ну я тоже как Вы видите так понимаю, вот только почему в ПУЕ нормально не написать? Меньше вопросов было бы.

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #13 : 06 Березень 2013, 16:13:45 »
Потому что с точки зрения монтажа целесообразней применять короба, а не трубы.
Вести по стояку кабель. Монтажники будут вспоминать тех кто это придумал на каждом этажном щитке,
« Останнє редагування: 06 Березень 2013, 16:19:17 від Anatoliy57 »

Offline yikell

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 114
  • -Receive: 45
  • Повідомлень: 244
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Выполнение стояков в жил. доме.
« Reply #14 : 06 Березень 2013, 16:14:21 »
В принципе трубу по определению ПУЕ можно назвать коробом:
Quote (selected)
2.1.10. Коробом называется закрытая полая конструкция прямоугольного или другого сечения, предназначенная для прокладки в ней проводов и кабелей. Короб должен служить защитой от механических повреждений проложенных в нем проводов и кабелей.
Короба могут быть глухими или с открываемыми крышками, со сплошными или перфорированными стенками и крышками. Глухие короба должны иметь только сплошные стенки со всех сторон и не иметь крышек.
Короба могут применяться в помещениях и наружных установках.
« Останнє редагування: 06 Березень 2013, 16:16:26 від yikell »

 