Автор Тема: нагрузка ВЛ СИП  (Прочитано 3287 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline вадим78

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
нагрузка ВЛ СИП
« : 19 Листопад 2012, 16:50:59 »
Насколько критично по нагреву для кабеля СИП подать на него мощность 30 кВт
если по расчету падения напряжения следующие цифры:

 S    =    25 мм2
 Δ (51A, 600м)    =    12.6 %
 Imax / Pmax    =    20.2А / 11.9КВт

(линия абонентская, не РЭСовская)

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 427
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: нагрузка ВЛ СИП
« Reply #1 : 19 Листопад 2012, 17:13:06 »
По нагреву - все ок (табл. 1.3.5 ПУЕ:2010)
« Останнє редагування: 19 Листопад 2012, 17:15:05 від *Андрей* »

Offline sashkoMTM

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 94
  • -Receive: 178
  • Повідомлень: 1 538
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: нагрузка ВЛ СИП
« Reply #2 : 19 Листопад 2012, 17:22:02 »
вадим78, ГКД 34.20.175-2002  Табл. А.3, табл. А.5

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: нагрузка ВЛ СИП
« Reply #3 : 21 Листопад 2012, 16:37:09 »
вадим78, а ничего страшного, что падение напряжения 12%? Это вас не смущает? Ну и проверка по току КЗ не мешала бы. У меня выходит сечение минимум 70

Offline Юниор

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 46
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 96
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: нагрузка ВЛ СИП
« Reply #4 : 12 Грудень 2012, 13:55:32 »
Здравствуйте! А если СИП 210м , то сечения 4х35мм2 для 35 кВт хватит(если кто-то может поделиться расчетом, а то начальство считает ,что 25мм2 вполне хватит для обогрева в сезон(6 мес.) - котел 25кВт+ освещение и розетки- еще10кВт (12мес.))?

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 697
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: нагрузка ВЛ СИП
« Reply #5 : 12 Грудень 2012, 14:05:13 »
Юниор, на форуме много методик расчета падения напряжения. Если быстрый расчет, то deltaU=P*l/(F*C), где Р - мощность в кВт, l - длина линии в м, F - сечение провода/кабеля, С - коэффициент (для алюминия, 380В - 44). Если брать расчет СИПа с учетом сопротивления его жил, то может пройти и 25, надо считать

Offline вадим78

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 2
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 97
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: нагрузка ВЛ СИП
« Reply #6 : 05 Лютий 2013, 17:02:32 »
вадим78, а ничего страшного, что падение напряжения 12%? Это вас не смущает? Ну и проверка по току КЗ не мешала бы. У меня выходит сечение минимум 70
смущает, конечно,
но чем богаты тем и рады, линия садовая , поэтому нет критического требования уложиться в 5% потерь, главное - ток КЗ и нагрев.

Offline cherkas

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 51
  • -Receive: 19
  • Повідомлень: 128
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: нагрузка ВЛ СИП
« Reply #7 : 05 Лютий 2013, 20:27:03 »
Здравствуйте! А если СИП 210м , то сечения 4х35мм2 для 35 кВт хватит(если кто-то может поделиться расчетом, а то начальство считает ,что 25мм2 вполне хватит для обогрева в сезон(6 мес.) - котел 25кВт+ освещение и розетки- еще10кВт (12мес.))?

При 35 кВт, 210м, 4х35мм2 (cos=0,97, U=380В) - падение напряжения составит 4,2%.
Если сечение 4х25мм2 то почти 5,9%. Нормы на отклонение можно почитать в

ГОСТ 13109-97

...

5.2 Отклонение напряжения

Отклонение напряжения характеризуется показателем установившегося отклонения напряжения, для которого установлены следующие нормы:

- нормально допустимые и предельно допустимые значения установившегося отклонения напряжения  на выводах приемников электрической энергии равны соответственно ±5 и ±10% от номинального напряжения электрической сети по ГОСТ 721 и ГОСТ 21128 (номинальное напряжение);

...

 


Разница в цене между 25 и 35 на Вашу длину будет около 1200 грн. Если 10 кВт которые на резетки будут использоваться в полном объеме, то я бы прокладывал 35, если нет, то для 30 кВт и кабеля 4х25 потери получаются 5, 038%. Что можно сказать влазит в норму по нормально допустимому отклонению.
« Останнє редагування: 05 Лютий 2013, 20:38:37 від cherkas »

Offline Expert

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 18
  • Country: 00
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: нагрузка ВЛ СИП
« Reply #8 : 07 Лютий 2013, 10:12:44 »
Вы знаете все еще зависит от уровня напряжения на шинах к которым подключаетесь! Там может быть и завышеное на 5% напр и также уже сниженое
Проектировать и созидать. Не женское это дело!

Offline Inel

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 9
  • -Receive: 11
  • Повідомлень: 169
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: нагрузка ВЛ СИП
« Reply #9 : 06 Березень 2013, 15:46:32 »
Обыкновенно повышенное на 2.5%. Если КТП принадлежит садовому товариществу, то на садовых участках длинные линии. А повышать на 5% - горят  ночью  холодильники вблизи КТП.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю