Господа ! Добрый день ! Помогите пожалуйста начинающему проектировщику! Имеем 5 этажное здание, нужно выбрать сечение кабеля питающего стояка(магистральная линия), (силовая магистральная линия 3х фазная, приемники - освещение + розетки) общая длина линии примерно 20м,  на каждом этаже находится распределительный щит. Расчетная мощность каждого щита примерно одинаковая 20кВА.(всего 5 щитов) Помогите выбрать сечение кабеля и обосновать его выбор. Заранее благодарю !

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Помогите выбрать сечение кабеля и обосновать его выбор

1. Скачайте книгу , для начинающего проектировщика очень полезная , там вы найдете все ответы на ваши вопросы и сможете сделать расчет самостоятельно .
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=512
2. В свой профиль вставьте флажок своей страны .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Имеем 5 этажное здание
Korobasow, а что за здание? Если жилье, то нужно оперировать количеством и мощностью квартир. А если офисы, то сумарной мощностью оборудования, подключенного к стояку с учетом коэфициентов

Offline Korobasow

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Это бизнес цент 5этажей, подвал и тех этаж, у меня получилось 2 сояка(по 7 щитов) мощность каждого щита я расчитал и того получается : 1 стояк - 7 щитов( Р уст. =( ЩО 1=22,52кВт, ЩО 2=19,6кВт , ЩО 3 20,0кВт, ЩО 4=20,86кВт,ЩО 5= 20,7Вт, ЩО 6=12,7кВт, ЩО7=6,8кВт. Сумарный ток получился 193,7А , коэфициент спроса для 7 потребителей 0,8 , и того 154,96 А выбираем сечение по таблице для тока 154,96А - 25мм2 медь, Правильно ?

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 186
  • Повідомлень: 1 427
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотрите книгу  Тульчин, Нудлер "Электрические сети и электрооборудование..." Там найдете все ответы на ваши вопросы (с примерами).

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1170
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 245
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Korobasow,
В щитах только свет и розетки? Правильно?
Я бы не сажал на один стояк 7 щитов, а разбил бы на 3+4. Сечение выйдет поменьше и монтаж легче.
В СП есть табличка с коэффициентом спроса на освещение и на розетки.
Правда если большинство компьютерных розеток, то коеф беру выше.
Учтите, может и то, что отдельный весь этаж может снять отдельная фирма и ей бы, наверное, хотелось бы иметь независимое питание, уточните этот вопрос с заказчиком.
« Останнє редагування: 17 Березень 2013, 16:10:27 від andery »

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 956
  • Повідомлень: 9 414
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Правильно ?
Korobasow, я бы суммировал бы не мощность щитов, а мощность оборудования которое подключается к стояку через ЩО. И если это бизнес центр, то считал бы не розетки, а рабочие места. А привыборе сечения необходимо учесть падение напряжения  и срабатывание автоматов в ЩО на т.к.з. Так же стоит учесть возможное развитие

Offline Korobasow

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 9
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Всем большое спасибо ! Буду дальше разбираться, не подскажите как правильно расчитать падение напряжения и как правильно выбрать автомат защиты ? Может есть справочноя информация в виде таблиц для типового кабеля (сопротивление (ОМ/км ))?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю