Автор Тема: Расчет уставок РЗ  (Прочитано 9254 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Carol12

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Расчет уставок РЗ
« : 28 Лютий 2013, 15:33:33 »
Всем привет! У меня такой вопрос, нужно посчитать по ТУ уставки РЗ на питающем фидере. В соответствии с ТУ была установлена КТП-63/6/0,4 кВ. Подскажите с чего нужно начинать расчет, на данный момент имеется перечень (схема диспетчерская) подключенных всез ТП к питающему фидеру с указанием всех длин и сечений линий, имеются данные о типе реле установленного в ячейке - РС80М, ТО-1000А t=0,15с, МТЗ-250А, t=0,6с, ТТ=250/5А. У кого есть какаято метода или литература по расчету скиньте пожалуйста.

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок РЗ
« Reply #1 : 28 Лютий 2013, 15:55:37 »
Расчеты релейной защиты и автоматики распределительных сетей . Шабад М.А
http://padabum.com/d.php?id=16426
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Carol12

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок РЗ
« Reply #2 : 28 Лютий 2013, 16:02:09 »
Вот и здесь есть
http://tipovoy-proekt.ru/l_rzia.html

Offline Carol12

  • *
  • Thank You
  • -Given: 1
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 5
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок РЗ
« Reply #3 : 28 Лютий 2013, 16:05:05 »
Но у меня вопрос к опытным релейщикам как подсчитывается обшая мощность подключенная к фидеру ПС, и как выбирается время уставки МТЗ т ТО.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок РЗ
« Reply #4 : 28 Березень 2013, 17:00:24 »
Carol12, Вы релейщик, или просто интересуетесь?
Спрашиваю не просто так, а чтобы понять на каком языке с Вами общаться.
В двух словах так: Мощность подключенная считается так: Сумма мощностей трансформаторов распределительных ТП-10/0,4 кВ, умноженная на коэффициенты загрузки и несовпадения максимумов.
А время уставки мтз выбирается по селективности от вышестоящих защит и с учетом того на каких реле выполнены эти защиты. Подробнее в вышеупомянутом Шабаде. Гл. 2-1 (стр. 20-21 в издании 2003 года)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline sanches

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 77
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 305
  • Country: ru
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок РЗ
« Reply #5 : 01 Вересень 2014, 08:35:17 »
Вопрос объёмный и пока изучаю его в теории прошу подсказать, какие данные мне необходимо запросить для расчета уставок РЗА 2-ух питающих ячеек 6кВ ПС-35/6кВ, к которым по ВЛ-6кВ подключены 3 КТП?

Offline grossel

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 110
  • -Receive: 1618
  • Повідомлень: 9 968
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность II- 2й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок РЗ
« Reply #6 : 01 Вересень 2014, 12:48:06 »
    Расчет РЗА необходимо начинать с схемы электроснабжения и схемы ее замещения. Определяетесь какие данные вы имеете и какие необходимо получить, чтобы выполнить расчет РЗА. Недостающие данные запрашиваете в энергоснабжающей организации:
1. Установленную имеющуюся мощность электропотребителей.
2. Марку сечение и длину существующих воздушных линий электропередачи и тоже самое для кабельных вставок.
3. Данные по существующих  ТП ( мощность существующих тр-ров, РЗА на вводах ТП при наличии, Ів предохранителей тр-ров).
4. Ток К.З. на шинах ПС в ячейке откуда запитана ВЛ в max и min режимах (3-х и 2-х фазних К.З.- для определения  Zc=Xc).
5. Данные по РЗА вышестоящей релейной защиты: ТО (токовая отсечка), МТЗ (максимальная токовая защита), время срабатывания.
6. В месте размещения РЗА: план расположения электрооборудования (схема заполнения); схема однолинейная ВН и НН с техническими данными аппаратов в месте размещения РЗА и подключения схемы.
   То есть нужно начинать с определения токов К.З. В качестве справочной литературы используйте учебники М.Л.Голубьева и М.А.Шабада.
канал видео wwwGenPlanaNet на YouTube
http://www.youtube.com/user/wwwGenPlanaNet

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок РЗ
« Reply #7 : 03 Вересень 2014, 15:04:22 »
sanches
Я бы сказал пунктом №1
найти согласованную местной службой РЗА козу расчетов релейки и от нее отталкиваться
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Porada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок РЗ
« Reply #8 : 02 Березень 2015, 16:13:06 »
Здравствуйте. Изучаю понемногу "Расчёт РЗА" Шабада и методички Шнайдера. Возникли несколько вопросов. Надеюсь на консультацию опытных коллег.
1) При расчёте токов к.з. учитываются сопротивления шин и коммутационных элементов транзитных ТП? Если да, то где об этом можно почитать?
2) У Шабада написано, что для нормального и послеаварийного режимов используется два разных набора уставок. Но почитав темы здесь на форуме, понимаю, что на практике часто поступают иначе. Буду благодарен, если мне растолкуют этот момент.
3) Как быть, если схема питания состоит из нескольких ступеней? К примеру, ПС 110/10 кВ, затем РП, затем ТП с расширенными РУ-10 кВ, и лишь потом расчётный участок. В идеальных условиях нужно считать и проверять уставки для каждой ступени, но здесь на форуме я читал, что требования к нижестоящим звеньям защиты могут быть совершенно разными. Хотелось бы знать, как это бывает на практике.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок РЗ
« Reply #9 : 03 Березень 2015, 10:13:10 »
1) Нет
2) Интересная мысль - я такую не встречал. Точное место в Шабаде подскажите?
3) Так схема так и состоит. ПС - РП-цепочка ТП - второе РП - вторая ПС.
Уставки нужно считать для расчетного участка, для остального проверять существующие по селективности и чувствительности. Но если нагрузка увеличиваетсяч - то получается что нужно еще и трансформаторы тока проверять везде, - так что получается что рассчитывать нужно все уставки.

Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Porada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок РЗ
« Reply #10 : 03 Березень 2015, 13:07:44 »
2) Издание 2003г. страницы 6-7.
3) Я, наверное, не совсем верно выразился. Случай, который я разбираю - одна подстанция. С двух разных секций шин - два кабеля к РП. Затем с двух секций с линейных ячеек два кабеля к цепочке ТП, одна из которых с расширенной РУ-10. И в конце цепочки тупиковая ТП.
В принципе, я, кажется, начал понимать. Всё зависит от защит, задействованных в промежуточных звеньях и того, как проводятся переключения для аварийного режима. Если, к примеру, есть АВР в РП или РТП, то подход к расчёту совершенно другой.

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок РЗ
« Reply #11 : 03 Березень 2015, 13:25:04 »
Porada, Схему набросайте, а то, кажется, мы друг друга не до конца понимаем  beer
По поводу стр. 6-7.
В Киеве, большинство сетей именно такие как описано в книге (Исключая воздушки - но там отдельная история). Так вот они всегда рассчитываются по п/а режиму, по одной простой причине - разрез на линии сегодня здесь ,а завтра там и никто каждый раз уставки пересчитывать не будет.
« Останнє редагування: 03 Березень 2015, 13:28:20 від Андрюха РЗА »
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Porada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок РЗ
« Reply #12 : 03 Березень 2015, 13:52:52 »
Схема во вложении. За информацию - спасибо!

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок РЗ
« Reply #13 : 03 Березень 2015, 17:13:54 »
Porada, чтобы я все правильно понял, уточню: после РП идет ТП с защитами, потом 2 ТП без защит, в конце - ТП с защитами (или РП) - правильно?
Если да ,то схема не очень характерная - 2 комплекта защит подряд в цепочке не ставят - нецелесообразно (увеличивается число ступеней по времени ,а в надежности выигрыша особо нет - разве что очень длинные линии от РП до ТП№1).
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Porada

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Повідомлень: 88
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Расчет уставок РЗ
« Reply #14 : 03 Березень 2015, 17:59:45 »
Вы всё верно поняли. Насчёт защит - скорее всего, так и есть. Но в любом случае, такие вещи нужно узнавать у Энерго.
А бывает такое, чтобы в РП либо вот таком РТП как на схеме был задействован АВР?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: