Автор Тема: Использование лотка в качестве РЕ-проводника.  (Прочитано 2760 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Коллеги,помогите найти пункт ПУЭ (или это в ДБН я видел...), где описаны условия возможности применения стальных оцинкованных лотков в ПРОМЫШЛЕННОМ здании в качестве РЕ-проводника...Там что-то было вроде о высоте прокладки или о невозможности его разборки во время эксплуатации...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
ПУЭ
1.7.131
металеві короби і лотки електропроеодок, якщо їх конструкція допускає таке використання і це зазначено в документації виробника;

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Anatoliy57, Спасибо огромное...как я искал?Видно устал....  beer
ПУЭ
1.7.131.....Металлические короба и лотки электропроводок можно использовать в качестве защитных проводников при условии, что конструкцией коробов и лотков предусмотрено такое использование, о чем имеется указание в документации изготовителя, а их расположение исключает возможность механического повреждения;(этот кусок цитаты был нужен!).....
« Останнє редагування: 28 Лютий 2013, 11:09:11 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline рио

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 1
    • Перегляд профілю
    • Awards
Насколько мне известно использовать можно, но только если производитель лотка это допускает.
Так же необходимо учитывать сопротивление для срабатывания защиты при КЗ и предельную допустимую температуру лотка при нагреве его током КЗ, для стали 4оо градусов. Сам лоток, понятно дело, должен обеспечивать непрерывность цепи защитного заземления (об этом смотри первое предложение)

Offline Кластер

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 3
  • Country: ua
  • klaster-plus.ua
    • Перегляд профілю
    • klaster-plus.ua
    • Awards
Лотки производства BAKC http://www.klaster-plus.ua/shop/kabelnye-seti/kabelnye-kanaly/lotki/ из листовой оцинкованной стали. Применяются, как правило, с крышкой, что повышает степень защиты прокладываемых кабелей.
Кластер-плюс – национальный системный интегратор по внедрению и сопровождению телекоммуникационных систем и сетей

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Применяются, как правило, с крышкой,
А якщо без кришки то це уже не по правилах ?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: