Автор Тема: Заземление на п/ст  (Прочитано 2212 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline V.D.

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 19
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Заземление на п/ст
« : 21 Лютий 2013, 18:52:23 »
Доброго времени суток . Есть подстанция. На этой подстанции установлены ТСНы 6/0,23 кВ, скажем еще в 60-х годах. Для организации Щита собственных нужд необходимо заменить ТСНы на большую мощность , но с таким же вторичным напряжением (такие требования- связно с релейкой и т д ) Соединение обмоток ТСНов - "звезда"- "треугольник". Теперь вопрос - какая система заземления применяется и какие дополнительные меры безопасности необходимы (если необходимы)- Ваше мнение ?

Offline inspektorpo

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 39
  • -Receive: 134
  • Повідомлень: 750
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление на п/ст
« Reply #1 : 21 Лютий 2013, 21:18:35 »
Если не ошибаюсь СН переменного тока работают на  напряжении 380/220 В с заземленной нейтралью.
Иногда верно поставленный вопрос уже является ответом...

Offline PrepsuPatha

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 6
  • -Receive: 101
  • Повідомлень: 453
  • Country: ua
  • Главный специалист НПЦ
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление на п/ст
« Reply #2 : 22 Лютий 2013, 08:35:23 »
Соединение обмоток ТСНов - "звезда"- "треугольник"
Если на стороне НН треугольник, то нейтраль изолированная. Тогда 220 В обеспечивается линейным напряжением, а заземляется только корпус трансформатора.
какие дополнительные меры безопасности необходимы (если необходимы)-
Меры безопасности - замена защитно-коммутационных аппаратов (предохранителей на стороне ВН и автоматического выключателя или предохранителей на стороне НН) на соответствующие новой мощности трансформатора.

Offline V.D.

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 19
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Заземление на п/ст
« Reply #3 : 24 Лютий 2013, 19:44:51 »
А пробивной предохранитель , устройство контроля изоляции ?

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю