Автор Тема: Электроснабжение микрорайона  (Прочитано 6700 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Youdjeen

  • **
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 43
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Здравствуйте коллеги! Озадачили посчитать нагрузку микрорайона ( комплекс жилых 25, 9-6 - этажных домов, котеджи, супермаркеты, развлекательные центры и пр.). Может кто-то сталкивался с подобным, помогите! Я понимаю что есть формула в ДБНе, но когда с таким не сталкивался было-бы хорошо от чего-то отталкиватся, т.к. разобратся без примера довольно-таки сложно, обьем не детский (общая площадь застройки около 60 га!)

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение микрорайона
« Reply #1 : 08 Вересень 2008, 10:31:10 »
Слишком общий вопрос...
Какие исходные данные? Какая стадия проектирования? Есть задания от смежников?
Входите тесными вратами

Offline Youdjeen

  • **
  • Thank You
  • -Given: 23
  • -Receive: 2
  • Повідомлень: 43
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение микрорайона
« Reply #2 : 08 Вересень 2008, 10:49:32 »
Проект на стадии эскизного, но нагрузки хотят сейчас. Только исходные данные по жилью: 12 25-ти этажек, 15 9-ти этажек,
15 6-ти этажек, около 20 21-этажек (площади квартир есть), 130 коттеджей, торгово-развлекательный центр общей площадью 35000 м2, ну естественно наружное освещение и все что пологается. По отдельности считается нормально, но вот сложить это все в кучу трудновато, глянуть-бы на какой нибудь расчетик чего-то подобного...

Offline AleksandrPol

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 63
  • -Receive: 61
  • Повідомлень: 658
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение микрорайона
« Reply #3 : 08 Вересень 2008, 11:00:56 »
Если нагрузки зданий по отдельности посчитал, то своди их по формуле (17) ДБН В.2.5-23-2003, выбрав мощность трансформаторов, и разбивая группы зданий по ТП. ТП размещай в центре нагрузки.
А готового примера у меня, к сожалению нет.
Входите тесными вратами

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение микрорайона
« Reply #4 : 08 Вересень 2008, 12:48:54 »
Посчитай отдельно дома, отдельно заведения. Суммируй их без Кс. Получится с небольшим запасом.

Андрійка

  • Гість
Re: Электроснабжение микрорайона
« Reply #5 : 18 Березень 2010, 20:45:29 »
Охо-хо :) тоже занимался подобным. У меня был микрорайон поменьше. Две девятиэтажки, десятиэтажкаэтажка, подземный трехэтажный паркинг на 600 машин, админздание и детсад. Считал по ДБН 23-2003. Использовал методичку с одного института, там все очень подробно расписано и с примерами. Если что - обращайтесь. 

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение микрорайона
« Reply #6 : 18 Березень 2010, 21:31:50 »
Андрійка, делись :).
У меня сейчас тоже микрорайон почти на 1000 частных домов с школой, садиком и т.д...


Юрий1985

  • Гість
Re: Электроснабжение микрорайона
« Reply #8 : 19 Березень 2010, 09:45:20 »
Спасибо за пример.

Offline Electrician

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 142
  • -Receive: 559
  • Повідомлень: 2 331
  • Country: ua
  • У меня примерно такие же очки :-)
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение микрорайона
« Reply #9 : 19 Березень 2010, 10:33:35 »
Андрійка, весьма пользительная методичка, посмотрел, сразу вспомнил 5-й курс, этот курсовой  :)
я знаю не все, а только половину

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1166
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение микрорайона
« Reply #10 : 20 Березень 2010, 16:50:48 »
Цитата: Бригадир
Суммируй их без Кс. Получится с небольшим запасом.
Я не думаю, что это дельный совет, то. есть я с этим утверждение категорически не согласен. Так "можно" делать при 2-3 домах (и то я бы так не делал). А когда их 25 (домов) - так точно нельзя делать, так как запас будет ну очень большим.

Offline Yurik

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 45
  • -Receive: 213
  • Повідомлень: 1 695
  • Country: ua
  • Awards II по максимальному времени on-line пребывания на форуме Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение микрорайона
« Reply #11 : 30 Серпень 2010, 16:39:04 »
*Андрей*, в проектном институте всегда делалось наоборот. Проект внутрянки, с выбором ВРУ, ГРЩ и т.д. и расстановкой их, но согласовывали и со снабженцами (наружные сети), что бы они своими кабелями не петляли по улицам. Когда известны места установки щитов и их нагрузки, выбираются кабели и трассы. Соответственно выбираются и ячейки 0,4кВ в ТП.

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение микрорайона
« Reply #12 : 30 Серпень 2010, 17:02:38 »
Цитата: Yurik
Когда известны места установки щитов и их нагрузки
Буду рассчитывать и начинать с этого!

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 419
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение микрорайона
« Reply #13 : 30 Серпень 2010, 17:09:34 »
Изменяю Рр в соответствии с пожеланиями обла!

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: Электроснабжение микрорайона
« Reply #14 : 30 Серпень 2010, 23:04:16 »
Цитата: *Андрей*
Как организовать расключение от ТП к зданиям?

На словах довго розказувати. Я так розумію, шо всі об"єкти мають по 2 ввода, тоді сам Бог велів застосувати так звану "петльову" схему, описану в багатьох книжках  (наприклад рис. 7-3 в Тульчині-Нудлері), тим більше будинки у вас стоять по колу.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: