Давненько, я не занимался внутрянкой.
Вот представилась возможность.
Прошу конструктивно посмотреть и указать на косяки :thumbsdown:
« Останнє редагування: 15 Квітень 2013, 21:18:33 від Generator »
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Generator, по учету электроэнергии никаких решений (основной вопрос).
З.Ы., а общежитие газом будет пользоваться (судя по нагрузкам)?

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 53
  • Повідомлень: 503
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Все очень даже симпатично. На одну розетку вы закладываете 0,1 кВт?. И еще такой вопрос, контур заземления не показываете? И неплохо было бы привести дополнительную схему уравнивания потенциалов.

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Generator, по учету электроэнергии никаких решений (основной вопрос).
З.Ы., а общежитие газом будет пользоваться (судя по нагрузкам)?
*Андрей*, т.к. общежитие находится на территории промпредприятия, то коммерческий учет на подстанции по высокой стороне.
По поводу газа, газа не будет, да и помещения для приготовления пищи как такового нет, есть только комната приема пищи с двумя чайниками и двумя СВЧ. Так наши технологи заложили. Если сторого подходить , то это не общежитие, а бытовой корпус (в штампах оригинала документации фигурирует именно он).
Все очень даже симпатично. На одну розетку вы закладываете 0,1 кВт?. И еще такой вопрос, контур заземления не показываете? И неплохо было бы привести дополнительную схему уравнивания потенциалов.
Юрий, брал по 0,1кВт на розетку, т.к. их у меня менее 100. Контур заземления будет на геоподоснове во внешних сетях. Зачем схема, если на планах все показано и писанина на листе подробная имхо.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 185
  • Повідомлень: 1 423
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Честно говоря, выполнено довольно качественно. Трудно найти недочеты.
Ну и, собственно:
- групповая сеть АО запитана не от АВР (как правило, она 1-й категории)
- щит АВР подключить перед вводным QS1, QS2, а не после (где-то указано в вашем ПУЭ, на форуме вопрос давно перетирался)
- на планах не указана нормируемая освещенность
- в экспликации не указаны помещения категории П-ІІа (уборочного инвентаря, подсобное помещения, возможно еще помещения для глажки белья)

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
АО запитана не от АВР (как правило, она 1-й категории)
Не существует таких категорическихо правил , только в отдельных случаях аварийное освещение относят к I категории надежности электроснабжения , например для больших тоговых зданий
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline hi_tech

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 321
  • -Receive: 475
  • Повідомлень: 1 490
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
на планах не указана нормируемая освещенность
Норм. освещенности указаны в экспликации.

Выключатели в помещениях глажки белья, преддушевой поставить герметичные или вынести.
С помощью какой программы считали токи КЗ на линиях?

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
- щит АВР подключить перед вводным QS1, QS2, а не после (где-то указано в вашем ПУЭ, на форуме вопрос давно перетирался)
*Андрей*, не совсем так. У меня на вводе в ВРУ не автоматы, а предохранители, поэтому АВР подключают после коммутационных аппаратов и до защитных.
Quote (selected)
7.10 При отсутствии АВР на вводе в здание питание электроприемников первой категории по надежности электроснабжения следует выполнять от самостоятельного щита (панели) с устройством АВР.
При наличии на вводе аппаратов защиты и управления этот щит (панель) с устройством АВР следует подключать после аппарата управления и до аппарата защиты.
При наличии на вводе автоматического выключателя, выполняющего функции управления и защиты, это подключение должно производиться до автоматического выключателя.

Не существует таких категорическихо правил ,
*Андрей*, Roman3R абсолютно прав. Мало того, по новым нашим нормам:
Quote (selected)
7.104 Аварийное освещение подразделяется на эвакуационное и резервное.
Эвакуационное освещение подразделяется на: освещение путей эвакуации, эвакуационное освещение зон повышенной опасности и эвакуационное освещение больших площадей (антипаническое освещение).
Аварийное освещение предусматривается на случай нарушения питания основного (рабочего) освещения и подключается к источнику питания, не зависимому от источника питания рабочего освещения.
Слышал когда то мнение, что использование АВР в аварийном освещении, с какой то точки зрения снижает надежность, типа контакторы могут пригореть (особо не вникал в это).
В данном случае светильники аварийного освещения приняты постоянно включенными и создают нормируемую освещенность вместе со светильниками рабочего освещения и поэтому, питание рабочего и аварийного освещения с разных СШ - это самый оптимальный вариант, тем более АВР на АО как то не очень вяжется с СП.

Согласен, но если смотреть наши нормы, ДБН В.2.5-23:2010, табл. 2.1, то для для этого общежития и АВР не нужен, так как все макимум по 2-й .
*Андрей*, у меня через АВР запитаны электроприемники СПЗ, которые и по вашим нормам должны быть запитаны по первой категории.

Выключатели в помещениях глажки белья, преддушевой поставить герметичные или вынести.
Согласен, надо поправить.
С помощью какой программы считали токи КЗ на линиях?
Считаю авралом, только старым (не третьим).
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Забыл добавить:
- в экспликации не указаны помещения категории П-ІІа
Согласен, косяк не досмотрел. Хотя по хорошему косяк не мой, а строителей. Они же в данном случае категорируют помещения.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards

СП 6.13130 -2009 Системы противопожарной защиты.  отменен Приказ МЧС России от 21.02.2013г. №115
Веден СП 6.13130 -2013 
У вас уже проект попадает под новый СП

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Anatoliy57, а кто говорил про СП6. Говоря про СП, я подразумевал СП52 (цитата из него была приведена). А про СП который Вы упомянули, я еще 7 марта на форуме отписался. Хотя существует мнение, что раз в перечне добровольного применения к пожарному регламенту числится СП за 2009г, то он вроде как и имеет юридическую силу. Если интересно, почитайте на 0-1.ru
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Anatoliy57

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 7
  • -Receive: 82
  • Повідомлень: 519
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так ведь у вас в общих указаниях в перечисленных нормативов, указан. )))

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так ведь у вас в общих указаниях в перечисленных нормативов, указан. )))
Согласен, косяк.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

Offline Generator

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 234
  • -Receive: 426
  • Повідомлень: 1 746
  • Country: ru
  • Всегда надежное электроснабжение!
  • Awards Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 100 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Так как постов вроде больше нет, хочу сказать отдельное спасибо *Андрей*, hi_tech, Anatoliy57 за участие в теме.
Даже если ваше объяснение настолько ясно, что исключает всякое ложное толкование, все равно найдется человек, который поймет вас неправильно.
Ф. Ницше

 