Голосування

Какую оценку вы бы поставили схеме:

10
1 (6.7%)
9
4 (26.7%)
8
7 (46.7%)
7
1 (6.7%)
6
0 (0%)
5
1 (6.7%)
4
0 (0%)
3
0 (0%)
2
0 (0%)
1
1 (6.7%)

Всього голосів: 15

Автор Тема: Оцените распределительную схему 16 этажного жилого здания  (Прочитано 12577 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline Solid

  • Global Moderator
  • ****
  • Thank You
  • -Given: 22
  • -Receive: 70
  • Повідомлень: 335
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
продовжу думку по АВВГ 4х240 та ВР-32
креслення накінечника http://www.zenit-electro.ru/Nakonechniki_kabelnie/product/Nakonechnik_medno-alyum_DTL_TAM_-240mm_IEK_1_v_upak_/
ширина контактної площадки 40мм
креслення ВР32 http://lekkont.com.ua/wr. в нашому випадек ВР32-37 або ВР32-39
ширина ввідних губок 35мм
ширина між губками різних вводів обозначено "а", але не вказують
відстань між краями накінечників буде пару міліметрів...
може буде якісь шини, на які будуть посажені ввідні кабелі? було б краще, з точки зору монтажника. на кресленнях то вони (шини) зображені.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Лінія СВ, щит ЩВ - живлення підпору повітря.
Ага, бачу, тоді пардон. Просто там не було підписано "підпір повітря", от я і не "в'їхав" одразу.
Не було в мене завдання на підключення. Не знаю як у вас, а у нас ці сміттєпроводи відразу заварюють.
Ну це питання філософське  :) Особисто я б не захотів купляти квартиру на 16 поверсі щоб кожен день тягати сміття на вулицю. Та і санстанція може "наїхати", якщо хтось поскаржиться на відсутність сміттєпроводу, по чинним нормам він 100% має бути. Ну то таке...

andery, все-таки прошу відповісти на моє питання про ліфти :-[ Справа в тому, що мені скоро теж треба буде заповнювать опитувальний лист на 16-поверхівку, і я поняття не маю, якої потужності вони там повинні бути. От у вас 10 кВт, це вам хтось задав чи ви самі якось визначили?
І ще одне. Чи не могли б ви викласти в архів або дати ссилку на паспорт маршрутизатора зі схеми? Я так розумію, вирбник маршрутизатора той же, що і в лічильників, тобто "Телекарт" м. Одеса. Чи ні?
Дякую за відповіді  beer

Offline andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1165
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, все-таки прошу відповісти на моє питання про ліфти  Справа в тому, що мені скоро теж треба буде заповнювать опитувальний лист на 16-поверхівку, і я поняття не маю, якої потужності вони там повинні бути. От у вас 10 кВт, це вам хтось задав чи ви самі якось визначили?

Мне дали тогда, не помню точно такая ли модель была, щас архитекторы созваниваются с отисом и им присылают что-то типа такого как в прикрепленнам файле.
*Андрей* мощность лифтов определяется моделью которую выбрали архитекторы, а не методичкой.
І ще одне. Чи не могли б ви викласти в архів або дати ссилку на паспорт маршрутизатора зі схеми? Я так розумію, вирбник маршрутизатора той же, що і в лічильників, тобто "Телекарт" м. Одеса. Чи ні?

http://www.teletec.com.ua/ru/accounting-system/smart-ims/router/
Там же схема подключения (раньше немного другая была)
http://www.teletec.com.ua/upload/file/podklyuchenie_routera_na_2h_fidernoy_tp.jpg
« Останнє редагування: 09 Вересень 2012, 21:35:39 від andery »

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
O.S., у нас конструктора по ДСТУ ISO 4190-6-2001 исходя из этажности, грузоподъемности и скорости движения определяли подходящий лифт(ы) из их наработанной базы производителей, и там уже из паспорта выдавали мне мощность

Offline *Андрей*

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 279
  • -Receive: 183
  • Повідомлень: 1 417
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
*Андрей* мощность лифтов определяется моделью которую выбрали архитекторы, а не методичкой.
andery, та то понятно, все так делают. Я имел ввиду "проект" или "эскизный проект", когда нужно прикинуть мощность за неимением исходных данных.
« Останнє редагування: 10 Вересень 2012, 09:10:50 від *Андрей* »

Offline physieker

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 20
  • -Receive: 31
  • Повідомлень: 100
  • Country: ru
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
шкаф лифтов ставим наверху, рядом шкаф АВР и тоже ведем по 2 луча до каждого лифта (пару раз было как замечание экспертизы, теперь всегда так делаем)
АВР совсем не обязательно. Если два лифта в одном машотделении, то к каждому по линии от разных секций ВРУ.
а если нет машпомещения (шу лифта на последнем этаже в нише около лифта в холле)?
вообщем, пока меня "дерут" именно на наличие АВР у каждого ШУ лифта - буду ставить :)
на facebook'e, ВК и одноклассниках можете меня даже не искать...

Offline Бригадир

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 158
  • -Receive: 174
  • Повідомлень: 2 396
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
шу лифта на последнем этаже в нише около лифта в холле
Ну они же в одном холле и обслуживают один подъезд.
Но если заказчик платит, ставь АВР в обоих щитах и тяни к каждому по 2 кабеля.

Offline O.S.

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 118
  • -Receive: 316
  • Повідомлень: 1 895
  • Country: ua
  • Всем успехов и удачи. 07.01.2013
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
andery, дякую за файл, в принципі поки що в опитувальному листі напишу такий ліфт як у вас, а далі конструктори уточнять.
ZoloS9479, також дякую за ДСТУ, сиджу вивчаю. В принципі прикольні діаграми.
Нажаль, *Андрей*, видалив своє повідомлення з вкладеною методичкою, а я не встиг її скачати, тільки побачив що є таке повідомлення, часу катастрофічно не вистачає.
Можливо хтось встиг скачати? В принципі така штука потрібна, коли 
нужно прикинуть мощность за неимением исходных данных.
« Останнє редагування: 20 Вересень 2012, 19:08:36 від O.S. »

Offline 3oloS

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 327
  • -Receive: 1659
  • Повідомлень: 3 695
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Можливо хтось встиг скачати?
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=995
*Андрей*,
4. НА ФОРУМЕ ЗАПРЕЩАЕТСЯ:
4.14. Удаление/корректировка пользователем своих сообщений/вопросов, если это действие приведет к недопониманию и обессмысливанию уже приведенных собеседниками ответов.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email: