Автор Тема: Как подсоединит кабель ВВГ сечением 50мм2 к 63-х амперному автомату?  (Прочитано 7313 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Есть такая вещь как штыревой наконечник им само и нужно подключать каьель к автоматам. Правда дороговатые они.

Online andery

  • Administrator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 1167
  • -Receive: 573
  • Повідомлень: 3 238
  • Country: ua
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Electro2
andery,  А эти щитки твоя Контора собирала?
Нет, мы тока проектируем.
Вопрос решили так как Вы говорите.

Offline nikaraguasasham

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 70
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 176
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
попробуй эти наконечники

Offline sergey5101

  • *
  • Thank You
  • -Given: 0
  • -Receive: 0
  • Повідомлень: 12
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Quote (selected)
35мм2 шлейфом в модульный автомат не влезут
Не рассматривали вариант установки дополнительной колодки?
В похожей ситуации применяли колодку els HA 35-52.

Гаалаа

  • Гість
Может, изначально неверное решение к такому автомату присоединять такой кабель. Очень часто у монтажников возникает вопрос, как в модульной щиток затянуть кабель более 25 мм.кв. В новых каталогах производитель не указывает ни допустимый ток на щиток, ни макс. сечение. Проектировщик применяет не задумываясь. Хотя если щиток на 36-48 модулей, то надо полагать, что нагрузка будет приличной. Кто что думает по этому поводу?

Offline SKlim

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 40
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 448
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Примерно в аналологичной ситуации пришлось ставить дополнительный щиток (корпус) и устанавливать в нем монтажные ответвители LZG-95/35 польские POKOJ. Такие продает компания "Контактор" www.kontaktor.com.ua. Где то еще видел силовые клеммники с возможностью ответвления, но не помню где. По другому запитать шлейфом будет проблематично.

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: Гаалаа
В новых каталогах производитель не указывает ни допустимый ток на щиток, ни макс. сечение. Проектировщик применяет не задумываясь.
Это точно - НЕЗАДУМЫВАЯСЬ.
Господа проектировщики! Убедительная просьба от изготовителей щитков по вашим проектам и монтажных организаций!
Если вы проектируете какой либо модульный щиток используйте ПОЖАЛУЙСТА такое неписаное правило - не забивайте щиток аппаратурой под завязку! Минимум 2 модуля в щитках по 24 модуля включительно должны быть свободными!!! И минимум 3 модуля в щитках свыше 24 модуля должны быть свободными!!!
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

Offline Electro2

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 19
  • -Receive: 72
  • Повідомлень: 348
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Цитата: nikaraguasasham
попробуй эти наконечники
на 95 квадрат стоит 40грв с копейками один штук, срок поставки 4 недели
Прогресс сделал розетки недоступными для детей - умирают самые одаренные!

 