Автор Тема: Прокладка оптических кабелей совместно с электрокабелями в одной канализации  (Прочитано 3393 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline КОНЕЦ ТЬМЫ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 72
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 84
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Прошу поделиться любыми материалами, требованиями, опытом или другими знаниями
по прокладке волоконно-оптических кабелей для систем связи, передачи данных
совместно с электрокабелями в проектируемой кабельной канализации  (не в кабельной канализации связи).
Заранее благодарю.

Offline Gawrik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Посмотрите http://eom.com.ua/index.php?topic=10929.0
а вобще спокойно можете ложить в  отдельном канале, но ВОК должен быть без металических составляющих например  http://odeskabel.com/vok-rus/volokonno-opticheskie-kabeli-modulnoj-konstruktsii/19-okl.html (не рекламирую.. просто как пример)
Прикрыться есть чем - почитайте ПУЭ с п2.3.84  главы 2.4.. правда я ссылаюсь на ПУЭ 2007г.. у меня нового нет
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса…

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1106
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
я ссылаюсь на ПУЭ 2007г.. у меня нового нет

Можете взяти його в файловому архіві
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Gawrik

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 14
  • -Receive: 10
  • Повідомлень: 75
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
я ссылаюсь на ПУЭ 2007г.. у меня нового нет

Можете взяти його в файловому архіві
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=817

Спасибо
В этом ПУЭ полезно читать по теме с п 2.3.77
Особое внимание в решении вопроса в п 2.3.89 (читал бегло).. самое интересное - нигде не делается ударение что
Quote (selected)
контрольные кабели и кабели связи
должны быть диелектрическими :) , но я бы все-таки рекомендовал
Чему бы грабли не учили, а сердце верит в чудеса…

Offline КОНЕЦ ТЬМЫ

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 72
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 84
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Советую обратить внимание на пункт  2.3.90 ПУЕ-2009 (Украина),
издательство «Форт», второе издание, переработанное и дополненное издание:
"Кабели, прокладываемые в кабельных сооружениях,
должны быть стойкими к распространению пламени."

 