освещение лестничный клеток
« : 23 Листопад 2012, 11:16:27 »
искал на форуме - точного ответа не нашел...
можно ли освещение лестничных клеток прокладывать открыто в стальной трубе?
пожарные нормы запрещают прокладку открыто в горючих и трудно горючих трубах.
а как на счет стальных труб?

oipop

  • Гість
Re: освещение лестничный клеток
« Reply #1 : 23 Листопад 2012, 11:35:42 »
Можно, трубу заземлить только.

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 504
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение лестничный клеток
« Reply #2 : 23 Листопад 2012, 12:13:38 »
У меня тоже вопрос по освещению лестничных клеток. Объект: больница, высота корпуса 5 этажей, щитовая в подвале, на каждом этаже предусматриваю щитки освещения рабочего и аварийного. На 1 этаже от щитка аварийного освещения отдельной группой освещаю лестничную клетку вплоть до 5 этажа. Вопрос: можно ли так делать, в ДБН В.2.5-23.2010 прописано: Питание освещения лестничных клеток, этажных коридоров, вестибюлей, холлов и других помещений здания вне квартир, номерных знаков и указателей пожарных гидрантов, огней све¬тового ограждения и домофонов должно выполняться линиями непосредственно от ВРУ.  Можно не выводить отдельную группу с ВРУ, а вести ее с щитка ЩО, который предусмотрен на 1 этаже? 

Offline aleks

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 15
  • -Receive: 34
  • Повідомлень: 556
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Автор 50 тем
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение лестничный клеток
« Reply #3 : 23 Листопад 2012, 14:35:34 »
Юрий555, если ЩО используется только для аварийного освещения - то можно.
а как на счет стальных труб? есть еще мнения?

Offline Юрий

  • *****
  • Thank You
  • -Given: 64
  • -Receive: 54
  • Повідомлень: 504
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение лестничный клеток
« Reply #4 : 23 Листопад 2012, 15:14:43 »
ЩО используется как для аварийного, так и для эвакуационного.
По поводу стальных труб - ответ очевиден, они не горят. В своих проектах закладывал ПВХ трубы в штробе по всей выстоте здания

Offline Аспект

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 65
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение лестничный клеток
« Reply #5 : 07 Лютий 2013, 21:28:07 »
ПУЭ,оборудование специальных установок,
п.2.5.4. В жилых домах прокладка вертикальных участков распределительной сети должна выполняться по лестничным клеткам скрыто (в каналах, трубах, коробах в соответствии с требованиями НАПБ А 01.001).
п.2.1.4. Скрытая электропроводка- проложенная внутри конструктивных элементов зданий и сооружений (в стенах, полах, фундаментах, перекрытиях), а также по перекрытиям в подготовке пола, непосредственно под съёмным полом и т.п.
         При скрытой электропроводке применяются следующие способы прокладки проводов и кабелей: в трубах, гибких металлических рукавах, коробах, замкнутых каналах и пустотах строительных конструкций, в заштукатуриваемых бороздах, под штукатуркой, а также замоноличиванием в строительные конструкции при их изготовлении.
 ПРАВИЛА  пожежної безпеки в Україні { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства України   з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту
населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  N 128 ( z0413-08 ) від 18.02.2008,  Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій     N 537 ( z0414-12 ) від 24.02.2012 }

 5.1.29. Не дозволяється:
     відкрите прокладання   електропроводів  і  кабелів  транзитом
через пожежонебезпечні і вибухонебезпечні зони будь-якого класу  і
ближче 1 м і 5 м від них відповідно, а також у сходових клітках;
     відкрито прокладати в сходових клітках і в об'ємі  внутрішніх
евакуаційних сходів електропроводи і кабелі, у тому числі в трубах
із горючих та важкогорючих матеріалів згідно  з  ГОСТ  12.1.044-89
"ССБТ.  Пожаровзрывоопасность  веществ и материалов.  Номенклатура
показателей  и  методы  их  определения",  незалежно  від  їхнього
призначення і напруги;
Резюме. В стальных трубах открыто нельзя.

Offline kari99

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 11
  • -Receive: 1
  • Повідомлень: 69
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение лестничный клеток
« Reply #6 : 08 Лютий 2013, 08:52:08 »
ДБН В.2.5-23:2010

4.40 В лестничных клетках разрешается размещать только сети освещения этих клеток и коридоров.
Открытая прокладка кабелей по лестничным клеткам не допускается, за исключением кабелей сети их освещения. Эти кабели до высоты 2 м от пола должны иметь защиту от механических повреждений.

Теперь Ваше резюме как-то не совсем правильно звучит:)
Не бывает глупых вопросов, бывают глупые ответы!

Offline Аспект

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 65
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение лестничный клеток
« Reply #7 : 08 Лютий 2013, 17:30:08 »
У меня тоже сомнения остались, но как это объяснить пожарным?
Тупо
 5.1.29. Не дозволяється:   
    - відкрито прокладати в сходових клітках і в об'ємі  внутрішніх
евакуаційних сходів електропроводи і кабелі, у тому числі в трубах
із горючих та важкогорючих матеріалів...

Offline Аспект

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 65
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение лестничный клеток
« Reply #8 : 08 Лютий 2013, 17:31:58 »
Так точнее
5.1.29. Не дозволяється:
     відкрите прокладання   електропроводів  і  кабелів  транзитом
через пожежонебезпечні і вибухонебезпечні зони будь-якого класу  і
ближче 1 м і 5 м від них відповідно, а також у сходових клітках;
     відкрито прокладати в сходових клітках і в об'ємі  внутрішніх
евакуаційних сходів електропроводи і кабелі, у тому числі в трубах
із горючих та важкогорючих матеріалів ...  незалежно  від  їхнього
призначення і напруги;

Offline Roman3R

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 83
  • -Receive: 1109
  • Повідомлень: 4 470
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение лестничный клеток
« Reply #9 : 08 Лютий 2013, 22:34:20 »
У меня тоже сомнения остались, но как это объяснить пожарным?
Пожежники праві .
ДБН В.1.1.7–2002 . ПОЖЕЖНА БЕЗПЕКА ОБ’ЄКТІВ БУДІВНИЦТВА
5.42. У сходових клітках не допускається розміщувати:
а) обладнання, яке виступає за площину стін на висоті до 2,2 м від поверхні проступів маршів і сходових площадок;
б) паропроводи, газопроводи, трубопроводи для транспортування горючих рідин, повітроводи;
   в) шафи, в тому числі вбудовані, крім шаф для пожежних кранів;
   г) електричні кабелі та проводи, крім електропроводки для освітлення коридорів і сходових кліток;
   д) вбудовані приміщення будь-якого призначення;
   е) виходи з вантажних ліфтів і вантажних підіймачів, сміттєпроводи.

В наведеній цитаті мова не іде про відкрите прокладання або прокладання в трубах . Взагалі заборонено будь яке прокладання електромереж що не відносяться до освітлення цих сходових кліток .
Для пожежників цей документ головний .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Offline Аспект

  • ***
  • Thank You
  • -Given: 3
  • -Receive: 9
  • Повідомлень: 65
    • Перегляд профілю
    • Awards
Re: освещение лестничный клеток
« Reply #10 : 10 Лютий 2013, 22:02:04 »
Обратите внимание, я цитировал последнюю версию Правил.
ПРАВИЛА  пожежної безпеки в Україні { Із змінами, внесеними згідно з Наказом Міністерства України   з питань надзвичайних ситуацій та у справах захисту населення від наслідків Чорнобильської катастрофи  N 128 ( z0413-08 ) від 18.02.2008,  Наказом Міністерства надзвичайних ситуацій     N 537 ( z0414-12 ) від 24.02.2012 }.
Как это соотносится с ДБН В.1.1.7-2002, цитату из которого привел Roman3R выше?  Мне не понятно.

 

Warning: this topic has not been posted in for at least 150 days.
Unless you're sure you want to reply, please consider starting a new topic.

Ім'я:     Email:    
Жирний Курсив Підкреслений Закреслений | Вирівняний текст Вирівняти ліворуч Центрувати Вирівняти праворуч
Вставити зображення Гіперлінк Email Вставити посилання на FTP | З обрамленням З тінню Біжучий рядок | Надрядковий Підрядковий Телетайп | Вставити таблицю Код Цитата Insert Spoiler | Insert Unordered List Insert Ordered List Горизонтальна лінія
Smiley Wink Grin laugh Cool evil Roll Eyes Tongue Angry Лукавый Sad Shocked Хм? crazy Wall slap Смущенный Шокирован Недопонял... Сумасшедший Kiss Cry thumbsup пиво flower Study Благодарю! Жадность Сомнение Умолкаю