Автор Тема: Пост-загадка: две фазы в квартирной проводке  (Прочитано 19169 раз)

0 Користувачів і 1 Гість дивляться цю тему.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Каким образом и в каком месте могут еще коммутироваться два проводника ?
Может вспомним устройство эл. счетчика? ;) Я своими руками их больше 10 000 штук заменил в свое время... не раз налазил на такую неприятность...
« Останнє редагування: 06 Грудень 2012, 12:16:26 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards
Может вспомним устройство эл. счетчика

Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
То есть фаза попадает в ноль через катушку напряжения?

Offline NeON2K

  • Global Moderator
  • ******
  • Thank You
  • -Given: 157
  • -Receive: 323
  • Повідомлень: 3 157
  • Country: de
  • "Нет, это не ОН..." © NeON2K
    • Перегляд профілю
    • Steplex.com
    • Awards


я думаю так нагляднее  :D :D
Как-то так...
___________
Все граждане и гости, независимо от касты и социального положения (исключая лишь носителей малиновых и голубых штанов), должны приседать перед эцилоппом один раз, подобострастно восклицая "ку!".

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
Когда-то я был мастером в энергонадзоре... Представьте себе картину: выкручиваю пробки... выключаю все приборы и выключатели... даже лампочки из патронов выкручиваю! :D а у меня в обеих контактах розетки фазу показывает индикатор... Контролер энергонадзора битый час ищет "левый ввод"... А причина в залипшем кусочке проволки от "жучка" на фазной пробке...или вообще в глухой перемычке на фазной пробке (это чтобы не горели заразы! =-0 )... Чего только не насмотрелся в сельских домах... :D
« Останнє редагування: 06 Грудень 2012, 12:26:02 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
То есть фаза попадает в ноль через катушку напряжения?
Именно! Надеюсь был полезен,коллеги.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline e_one

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 26
  • -Receive: 28
  • Повідомлень: 409
  • Country: ua
  • солнечноэлектрик
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Перегляд профілю
    • Awards
uksusXIII, спасибо. Никогда бы не догадался :)

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
самое интересное то в "первопричине" темки - в индикаторе.
С какого перепугу "лампочка" светится:   :wall:
 :D
Имелась ввиду неонка индикатора... я думаю все поняли,что это отвертка-пробник?
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 67
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 224
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вроде бы как по ПУЭ запрещается устанавливать аппараты защиты в нулевых проводниках, если отключение аппарата защиты одновременно не отключает и фазный проводник.
Или я не прав?  :)

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А вроде бы как по ПУЭ запрещается устанавливать аппараты защиты в нулевых проводниках, если отключение аппарата защиты одновременно не отключает и фазный проводник.
Или я не прав?  :)
Вот и расскажите,попробуйте, это жителям села,которые зарплату видели (я про те времена,да и сейчас не лучше) раз-два в году... Как им ввод исправить...за какие деньги... Если просто "пошлют", то это дешево отделался считай... Так пожалуй придется почти все учеты с пробками реконструировать...
« Останнє редагування: 06 Грудень 2012, 12:35:43 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 67
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 224
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ну да, конечно...
Экономим...
А похороны (тьфу-тьфу-тьфу) что дешевле обходятся, чем привести в порядок вводной щиток? Глубоко сомневаюсь...
А купить хотябы ИЭКовский двухполюсный автомат за 50-70 гривен конечно дорого  =-0

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
alex_sherbak, традиция ставить в "пробку" на ноль очень древняя :D, она на много старше ПУЭ-86.

Offline uksusXIII

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 283
  • -Receive: 273
  • Повідомлень: 2 495
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Перегляд профілю
    • Awards
А купить хотябы ИЭКовский двухполюсный автомат за 50-70 гривен конечно дорого  =-0
Я думаю,что подавляющее количество обывателей даже не представляет какой опасности они подвергаются... Лично у меня в новой квартире тоже нет двухполюсника... и проводка двухпроводная (не вижу смысла менять на трехпроводную в моей 9-ти этажке)... Правда УЗО на стиралку и водонагреватель поставил. А скажите честно... а у вас двухполюсник стоит? Если стоит, то ни РЭС ли его поставил,за свой счет,при реконструкции вводов?
« Останнє редагування: 06 Грудень 2012, 12:45:37 від uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж!

Offline alex_sherbak

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 67
  • -Receive: 33
  • Повідомлень: 224
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
alex_sherbak, традиция ставить в "пробку" на ноль очень древняя :D, она на много старше ПУЭ-86.
Конечно древняя...
Настолько же древняя как перекидывать через огород удлинитель от соседнего дома... :D

Offline Сугор

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 267
  • -Receive: 931
  • Повідомлень: 9 358
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
alex_sherbak, уже точно не помню, но когда-то мне это объясняли следующим:
1. при ремонте ВЛ после обрыва, ремонтники могут перепутать ноль и фазу.
2. какоето время назад напряжение сети было 127/220В, и в дома приходило 127В, при переходе на 220В самым простым было сделать переключения на ТП и в дома подавать линейное напряжение 220В, вместо фазного 127В...

 