Если подходить строго, то ясно, что ПВС не предназначен для использования в стационарной проводке( а значит и применять нельзя), но хочется понять, почему это так. Какие возможные объяснения?
1. Под штукатуркой из-за свивки возможно КЗ, как следует из ответа производителя ПВС
"Дело в том, что цемент и другие различные строительные смеси,
применяемые для заделывания швов, при высыхании оказывают давление
на ПВХ оболочку провода. А в проводе ПВС изолированные жилы скручены
между собой и в местах перекрещивания повивов может произойти короткое
замыкание при постоянном давлении высохшей штукатурки на относительно
мягкую оболочку.
2. ПВС имеет менее долговечную изоляцию? Рассыпиться со временем? По логике эксплуатация в саду и на стройке в качестве удлинителей-переносок есть более жёсткая эксплуатация, чем использование в стационарной разводке.
3.Ещё что-то...
P.S. Я не агитирую за ПВС, просто хочется понять, почему нельзя , МАТЕРИАЛЬНУЮ ФИЗИЧЕСКУЮ суть запрета, а не потому что не написали что можно, а значит нельзя.