Автор Тема: Провод ПВС  (Прочитано 19779 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Firetuf

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 118
  • -Receive: 117
  • Сообщений: 1 169
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Провод ПВС
« Ответ #105 : 10 Ноябрь 2014, 09:24:12 »
Сам "Київпромелектропроєкт" рекомендует
вот если бы САМ CC19,  рекомендовал, тогда да!  :D
Получается, ГОСТ, ПУЭ, все это "филькина грамота" ?
ГОСТ 7399-97
- первый абзац -
НАСТОЯЩИЙ СТАНДАРТ РАСПОСТРАНЯЕТСЯ НА ПРОВОДА ПРЕДНАЗНАЧЕННЫЕ ДЛЯ ПОДСОЕДИНЕНИЯ К ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ СЕТИ!!! Все, баста.

Стандарты на провода установочные и провода соединительные - две, совершенно разные разницы. Но из-за таких неуков, которые печатают такие рекомендации ("Київпромелектропроєкт", в частности) и вносится путаница. Нравится кому-то гибкий кабель - ну дык кто же его запрещает? Применяйте кабель типа ВВГ 5-го класса гибкости.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Оффлайн acidfly

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 4
  • -Receive: 30
  • Сообщений: 133
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Провод ПВС
« Ответ #106 : 10 Ноябрь 2014, 15:30:25 »
ПОДСОЕДИНЕНИЯ
ну чё, классно подменили понятия
П.Ы. не думаю что подсоединение и присоединение это одно и то же понятие

Оффлайн Firetuf

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 118
  • -Receive: 117
  • Сообщений: 1 169
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Провод ПВС
« Ответ #107 : 10 Ноябрь 2014, 16:47:34 »
ну чё, классно подменили понятия
писал по памяти, ничего подменять и не собирался, сорри. В данной теме, как по мне, то подсоединять или присоединять, никакой разницы не имеет. Важно то, что нельзя выполнять сами сети. Ну да ладно.
"ГОСТ 7399-97 Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия.
Настоящий стандарт распространяется на провода и шнуры с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и с медными и медными лужеными жилами с резиновой изоляцией, предназначенные для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 450/750 В"
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Онлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 209
  • -Receive: 659
  • Сообщений: 7 251
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Провод ПВС
« Ответ #108 : 10 Ноябрь 2014, 17:38:00 »
предназначенные для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети
Ну тоже формулировка подгуливает. Было бы неплохо определится, что такое присоединение. Считается ли присоединением подключение электроплиты к щиту? Или отплиты к розетке можно ПВС, а если от плиты к щиту, то только ВВГ?

Оффлайн Бригадир

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 146
  • -Receive: 170
  • Сообщений: 2 368
  • Country: ua
  • Awards Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
« Последнее редактирование: 10 Ноябрь 2014, 17:56:30 от Бригадир »

Оффлайн acidfly

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 4
  • -Receive: 30
  • Сообщений: 133
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Провод ПВС
« Ответ #110 : 10 Ноябрь 2014, 19:45:30 »
offtop
Вы филолог?

т.е. это должен определять филолог? ну ок. Может он пусть и ПУЕ и другие нормативные документы напишет?
П.Ы. http://dic.academic.ru/dic.nsf/dic_synonims/105952/осмотр
т.е. по вашей логике осмотр и досмотр одно и тоже? (это я так к примеру)

Оффлайн Firetuf

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 118
  • -Receive: 117
  • Сообщений: 1 169
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Провод ПВС
« Ответ #111 : 11 Ноябрь 2014, 09:21:21 »
Ну тоже формулировка подгуливает. Было бы неплохо определится, что такое присоединение. Считается ли присоединением подключение электроплиты к щиту? Или отплиты к розетке можно ПВС, а если от плиты к щиту, то только ВВГ?
давай по теме, а то мы как уйдем "гулять, как обычно...
В контексте применения провода установочного и провода соединительного в стационарных эл. сетях, сравниваем:
1. ПВС, ШВВП и всякая .... "ГОСТ 7399-97 Провода и шнуры на номинальное напряжение до 450/750 В. Технические условия.
Настоящий стандарт распространяется на провода и шнуры с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и с медными и медными лужеными жилами с резиновой изоляцией, предназначенные для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 450/750 В"
2. ПВ, ППВ - "ГОСТ 6323-79 (МЭК 227-3) "Настоящий стандарт распространяется на провода с медными и алюминиевыми или алюминиевыми плакированными медью жилами с изоляцией из поливинилхлоридного пластиката, применяемые для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, а также для монтажа электрооборудования, машин, механизмов и станков на номинальное напряжение до 450 В (для сетей до 450/750 В) частотой до 400 Гц или постоянное напряжение до 1000 В."

Вопросы есть?

Отдельно т.acidfly,  - присоединять и подсоединять - это синонимы, присоединять - техническим языком, более правильное и точное выражение. Осмотр и досмотр - не являются синонимами, осмотр - вещь добровольная  и визуальная, досмотр - вещь обязательная и принудительная., подразумевает доскональное изучение предмета установленными способами. Да и вообще, мое мнение, вы не в теме. Название темы, читайте вначале.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Оффлайн acidfly

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 4
  • -Receive: 30
  • Сообщений: 133
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Провод ПВС
« Ответ #112 : 11 Ноябрь 2014, 12:39:13 »
offtop
не являются синонимами
:thumbsup: далеко пойдете.
П.Ы. остальной Ваш опус комментить нет желания

Оффлайн Firetuf

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 118
  • -Receive: 117
  • Сообщений: 1 169
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Провод ПВС
« Ответ #113 : 11 Ноябрь 2014, 15:46:16 »
offttop2
acidfly - когда гугля выдает "инспекция" синоним "досмотра", я, конечно, с вами спорить не могу и не буду.
А вот на не желание комментить, скажу вам спасибо - форум проектировщиков ЭСС ничего не потеряет, это точно.  :D
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!


Оффлайн SinSilence

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 27
  • -Receive: 22
  • Сообщений: 159
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму II степени - на форуме 2-3 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Провод ПВС
« Ответ #115 : 22 Сентябрь 2017, 15:58:59 »
Тут никто не обратил внимания что по ГОСТ 7399-97 макс. сечение ПВС 2,5 мм.кв. А по факту "производелатели" выпускают даже 16 мм.кв.

Оффлайн Firetuf

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 118
  • -Receive: 117
  • Сообщений: 1 169
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Провод ПВС
« Ответ #116 : 22 Сентябрь 2017, 18:42:16 »
Тут никто не обратил внимания что по ГОСТ 7399-97 макс. сечение ПВС 2,5 мм.кв. А по факту "производелатели" выпускают даже 16 мм.кв.
Ну почему же?  Ни ПВС,  ни ШВВП,  ни какие то ВВП,  не выпускаются по ГОСТ.  Они выпускаются по ТУ,  и кстати,  никого это не волнует,  хотя и требуются кабели в соответствии с стандартами. Но то такэ.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

 