Провод ПВС
« : 30 Ноябрь 2012, 12:10:53 »
Подскажите какой нибудь нормативный документ разрещающий применять ПВС в распредсетях освещения и розеток .Провод будет рокладываться в жилом здании, скрыто под штукатурркой.

Онлайн Сугор

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 202
  • -Receive: 628
  • Сообщений: 6 917
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность I - 1й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) I по максимальному времени on-line пребывания на форуме Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Провод ПВС
« Ответ #1 : 30 Ноябрь 2012, 12:17:17 »
buritas, нет такого документа. http://krok-gt.zp.ua/index.php?Lev=015pvs
Цитировать (выделенное)
ПРИМЕНЕНИЕ
 Для присоединения электроприборов и электроинструмента по уходу за жилищем и его ремонту, стиральных машин, холодильников, средств малой механизации для садоводства и огородничества и других подобных машин и приборов, и для изготовления шнуров удлинительных на напряжение до 380 В для систем 380/660 В..

Оффлайн uksusXIII

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 253
  • -Receive: 238
  • Сообщений: 2 354
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Провод ПВС
« Ответ #2 : 30 Ноябрь 2012, 12:20:43 »
читай   п.4.28 та табл.4.1 ДБН В.2.5-23:2010 сам ДБН скачай с архива форума.
и еще: Выбор вида электропроводки и способов прокладки проводов и кабелей с учетом требований электробезопасности, пожарной безопасности должен выполняться в соответствии с главой 2.1 ПУЭ. тоже скачай на форуме.
« Последнее редактирование: 30 Ноябрь 2012, 12:24:34 от uksusXIII »
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий!

Оффлайн AndB

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 11
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Провод ПВС
« Ответ #3 : 07 Декабрь 2012, 17:06:01 »
Нет документа, разрешающего применение в  в распредсетях. Но нет документа и запрещающего.
Значит можно?

Оффлайн uksusXIII

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 253
  • -Receive: 238
  • Сообщений: 2 354
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Провод ПВС
« Ответ #4 : 07 Декабрь 2012, 17:47:13 »
нельзя
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий!

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 77
  • -Receive: 1034
  • Сообщений: 4 251
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Провод ПВС
« Ответ #5 : 07 Декабрь 2012, 17:49:20 »
нельзя
Обгрунтуйте з посиланням на відповідний нормативний документ .
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн uksusXIII

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 253
  • -Receive: 238
  • Сообщений: 2 354
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Провод ПВС
« Ответ #6 : 07 Декабрь 2012, 18:14:28 »
так Сугор выше привел выписку от производителя для чего этот провод предназначен....что-то там нет ничего о том,что провод этот можно укрывать штукатуркой...
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий!

Оффлайн uksusXIII

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 253
  • -Receive: 238
  • Сообщений: 2 354
  • Country: ua
  • Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий
  • Awards Автор 100 тем За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Хрустальная сова (100 благодарностей + 500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Провод ПВС
« Ответ #7 : 07 Декабрь 2012, 18:15:45 »
Обгрунтуйте з посиланням на відповідний нормативний документ .
А ТУ, по которым этот провод изготавливается,  и есть искомый документ....там прописано его назначение.
НЕКИСЛЫЙ Электромонтаж промобъектов и высотных жилых зданий!

Оффлайн Roman3R

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 77
  • -Receive: 1034
  • Сообщений: 4 251
  • Country: ua
  • Awards ЕОМактивность III-3й по числу постов в день=(? сообщений)/(? времени пребывания) III по максимальному времени on-line пребывания на форуме За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет Золотая сова (400 благодарностей + 1500 сообщений)
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Провод ПВС
« Ответ #8 : 07 Декабрь 2012, 20:53:36 »
есть искомый документ....там прописано его назначение
Читаємо уважно .

ГОСТ7399-97
ПРИЛОЖЕНИЕ А
(рекомендуемое)
ПРЕИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПРОВОДОВ И ШНУРОВ

Можна зробити такі висновки :
     1.  цей додаток є рекомендаційний , тобто не обовязковий .
     2. в цьому додатку вказане переважне застосування , тобто не виключно тільки те що вказано .
     3. заборона на інше застосування відсутня .
Но нет документа и запрещающего.
Значит можно?
Вчаться на своїх помилках, а на чужих роблять кар’єру

Оффлайн AndB

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 11
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Провод ПВС
« Ответ #9 : 10 Декабрь 2012, 10:23:56 »
Приведу цитатку, это ответ одного украинского производителя ПВС о возможности заделки
пвс в штукатурку.

Спасибо Вам за интересный вопрос.
Дело в том, что цемент и другие различные строительные смеси,
применяемые для заделывания швов, при высыхании оказывают давление
на ПВХ оболочку провода. А в проводе ПВС изолированные жилы скручены
между собой и в местах перекрещивания повивов может произойти короткое
замыкание при постоянном давлении высохшей штукатурки на относительно
мягкую оболочку.  При использовании провода ПВС в скрытой проводке с
последующим заделыванием швов строительными смесями для безопасной
эксплуатации и удобства монтажа системы, необходимо обязательно
использовать систему скрытой электропроводки на основе ПВХ труб.
Но использование таких систем приводит к значительному увеличению
стоимости работ. Одним из способов ухода от относительно дорогих
систем на основе ПВХ труб является использование провода ВВП,
который предназначен для монтажа электрических цепей по стенам,
в пустотных каналах строительных конструкций или заделке в штукатурку.
При заделывании в стене провода ВВП его оболочка так же подвергается
давлению, но благодаря тому, что жилы в проводе уложены параллельно,
угроза возникновения короткого замыкания отсутствует.
 Если принципиальна укладка в стене именно круглого провода, тогда возможно
 применять кабели марки NYM так как в его конструкции кроме обычной ПВХ
 изоляции жил используется дополнительный слой- заполнение из мелонаполненного ПВХ,
 который демпфирует напряжение между внешней изоляцией и медными токоведущими жилами
 и предотвращает опасность образования трещин при механическом воздействии на кабель,
 а также позволяет получить круглую форму кабеля.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2012, 10:34:27 от AndB »

Оффлайн AndB

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 11
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Провод ПВС
« Ответ #10 : 10 Декабрь 2012, 10:31:11 »
то есть, по сути, нельзя  только под штукатурку , а в трубах и в лотках можно.
« Последнее редактирование: 10 Декабрь 2012, 10:34:55 от AndB »

Оффлайн AndB

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 11
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Провод ПВС
« Ответ #11 : 10 Декабрь 2012, 11:01:52 »
Источник - ответ на почту, письмо цитировал.

Оффлайн AndB

  • *
  • Спасибо
  • -Given: 0
  • -Receive: 3
  • Сообщений: 11
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Провод ПВС
« Ответ #12 : 10 Декабрь 2012, 11:03:56 »
У меня дома то же ПВС в штробе заштукатурен  :-[

Оффлайн Firetuf

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 106
  • -Receive: 111
  • Сообщений: 1 093
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Провод ПВС
« Ответ #13 : 10 Декабрь 2012, 11:23:11 »
А источник можно посмотреть?
Толи ли слой штукатурки у меня маловат, толи не качественная... Уже 12 лет как ремонт сделали, а ПВС (заложенный на всю проводку) не стреляет..
А если ПВСом подключили глубинный насос и надцать лет как работает - так тогда ПВС еще и глубинный водостойкий кабель? Вы чего, вообще уже?  :wall:
Ну написано же "предназначенные для присоединения электрических машин и приборов бытового и аналогичного применения к электрической сети номинальным переменным напряжением до 450/750 В"
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_
Все кабели не одинаковые по качеству!

Оффлайн Firetuf

  • ******
  • Спасибо
  • -Given: 106
  • -Receive: 111
  • Сообщений: 1 093
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Просмотр профиля
    • Awards
Re: Провод ПВС
« Ответ #14 : 10 Декабрь 2012, 16:43:05 »
Корсаков Дмитрий Юрьевич,
Почему под штукатурку нельзя?
- ШВВП и ПВС не предназначены для передачи и распределения электроэнергии в стационарных условиях. Тем более, под штукатуркой. Я не буду сейчас рассказывать Вам о переходных сопротивлениях, гигроскопичности и сопротивлении изоляции, а также о пожарных свойствах, ввиду Вашей аргументации - у меня столько-то лет работает, значит это закон. Это не серъезно и не заслуживает обсуждения. Обратитесь к sanykrimea, если он еще не устал от этих вопросов.
_All__Cables__Are__Not__The__Same!_