Есть здание.
1-4 этажи – торговые помещения
5-8 этажи офисные помещения
9,10 этажи спортивные помещения.
Если его рассматривать по назначению отдельно, то выходит картина такая (согласно ДБН В.2.5-56-2010):
ПС
1-4 – п. 4.8.1.4. Трьохповерхові та вище. Незалежно від площі. При загальній площі поверху більше 1000 м2. СПС з використанням адресних компонентів.
5-8 – п.4.2 Умовною висотою від 26,5 м до 47 м Усі приміщення. СПС з використанням адресних компонентів.
9, 10 – 9.3. Будинки і споруди, які не мають глядацьких трибун, та в яких не передбачена проектом трансформація залу. Усі приміщення
СО
1-4 – СО3 (Таблиця Г. п.1 Підприємства побутового обслуговування та банки (кількість поверхів) 3 – 5 або п.13. Науково-дослідні установи, проектні і громадські організації, органи управління, заклади соціального захисту населення (кількість поверхів) 6 – 16)
5-8 – СО3 (Таблиця Г. п.3 Підприємства торгівлі, у тому числі ринки, що розташовані у будинках (площа поверху, м2) Понад 3500).
9, 10 – СО3 (Таблиця Г.1 п.9 Фізкультурно-оздоровчі та спортивні заклади (кількість місць, людей) -- 200 – 1000.
Вывод - адресная система и СО3
Если его рассматривать как п.1. Підприємства побутового обслуговування та банки (кількість поверхів) 6 – 16
Тогда СО4 или СО5, из этого выходит 6.2.28 Системи пожежної сигналізації повинні формувати імпульс на управління автоматичними системами пожежогасіння та оповіщення про пожежу типу СО4, СО5 при спрацьовуванні не менше двох пожежних сповіщувачів, які встановлюються в одному приміщенні та контролюють кожну точку поверхні. Розміщення пожежних сповіщувачів при цьому необхідно на відстані не більше половини нормативної щодо відстані між сповіщувачами, визначеної згідно з ДСТУ-Н CEN/TS 54-14.
Потом вылазит 10.1.2 ЦПУ СПЗ встановлюється на об'єктах, де передбачені системи оповіщення лю-дей про пожежу та управління евакуюванням 4 та 5 типу (СО4 та СО5)
Подскажите как правильно организовать все это??? Мои мысли просто начинают путаться…
Может его вообще по другому нужно класифицировать как-то?