Porada, Вот и смотри. Даже при твоих цифрах, что получается. Отсечка  457А не почувствует (она не почувствует даже 25 кА внизу). Максималка почувствует, но у нее время 0,3с, а у автомата электромагнитный расцепитель (отсечка) мгновенный, поэтому он сработает раньше. Вот собственно и все :)
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Оффлайн Porada

  • ***
  • Спасибо
  • -Given: 23
  • -Receive: 5
  • Сообщений: 87
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму III степени - на форуме 1-2 года
    • Просмотр профиля
    • Awards
В принципе, понятно. Неселективное срабатывание может случиться только в том случае, если ток к.з. на низкой стороне будет в пределах от 9450 до 12000 ампер. Что крайне маловероятно, т.к. такой ток может быть только на отходящей линии, а там своя защита. Разобрались))

 