В техусловиях сказано предусмотреть строительную часть на минимум восемь линейных ячеек. Будет ли там что-то в перспективе - неизвестно. В планы заказчика здесь ничего не входит.
Тогда полюбе в два ряда ставь.
Это мне рекомендовал завод-изготовитель ячеек. Над неудобством я и сам думал... А что бы вы посоветовали?
Заводу главное продать. Мне уже не раз заводы предлагали свои аналогичные ячейки, а когда я им расказал все недостатки этих ячеек они мне по секрету говорят что почему то эти ячейки никто не покупает.
Из украинского обрати внимание на КСО-298ЭД Электрограда.....я не рекламирую их..можешь взять любую другую похожую ячейку. Ну или забугорские ячейки...там у всех производителей с этим все пучком.
Странно... Я смотрел типовик Киевпроекта, там ставили два разъединителя при наличии автомата для вывода его из под напряжения и для ремонта/замены и создания видимого разрыва. При отсутствии автомата был один разъединитель...
Ставь два...для 1-й секции и для 2-й.
Это опять же изготовители советовали.
Им главное продать и побольше.
Я заземлитель с одной и другой стороны планирую потому что ПУЕ требует на каждую секцию два заземлителя. Или я не прав?
У тебя и будет два заземлителя. 1-й в ячейке ТН, второй в секционных при включенном СР-1 либо СР-2 (за необходимостью).
Какие УПС лучше использовать? Взяли ближайшие промышленные...
Какой УПС.....забудь про УПСы. Промышленное выпрямительное устройство ~220/=220В 10А (два как минимум)... на постоянке должна быть подключена АБ нужной емкости....например 36А*ч.
Весь оперток и сигнализация только на постояке.....питание от ШОТа. Питание ШОТа отдельными автоматами с вводной ячейки РУ-0,4кВ.
От щита СН вся переменка - освещение, ЯТП, ЯРП и т.д., но никаких цепей опертока. Щит СН питаеться своими отдельными автоматами с вводной ячейки РУ-0,4кВ.
Поэтому разделить ШОТ, Щит собственных нужд и ЯТП в отдельные ящики. ШОТ у тебя целый шкаф будет 600х600х1800 как минимум.
Еще по идее еще должна быть панель центральной сигнализации.....ее тоже лучше сделать.