Что-то не совсем понятно что у Вас тут насчитано.
Необходимо так (см. вложение):
У Вас есть ток термической устойчивости и время его протекания, из паспортных данных на ТТ
Вк Вы определяете как
Вк=Iкз^2*(Тоткл+Та)
ист. Рожкова Л.Д. Электрооборудование станций и подстанций 1987

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо за методику. Тот расчет я подсмотрел где-то)

А в СРЗА Киевэнерго эту методику принимают? Кроме терм стойкости они еще какие-то проверки требуют?

Offline nocibur

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 65
  • -Receive: 69
  • Повідомлень: 460
  • Country: ua
  • Молодой и зелёный !
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
А в СРЗА Киевэнерго эту методику принимают? Кроме терм стойкости они еще какие-то проверки требуют?
это уже точно не ко мне :)

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В Киевєнерго привыкли к несколько другой формуле, которая впрочем сути не меняет. Ітерм = Ік.з.(3) мах *Корень(tс.з.+ tс.в.)
и ее сравнивать с паспортными данными трансформаторов тока
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
В Киевєнерго привыкли к несколько другой формуле, которая впрочем сути не меняет. Ітерм = Ік.з.(3) мах *Корень(tс.з.+ tс.в.)
и ее сравнивать с паспортными данными трансформаторов тока
А где посмотреть ТТ какого типа стоит (ТПЛ и т.д.) ?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Lancer, В зависимости от типа ячеек.
Как правило!!!!!
Если КСО - то ТПЛ,
если КРУ то ТОЛ.
Но в каждом конкретном случае нужно уточнять.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Lancer, В зависимости от типа ячеек.
Как правило!!!!!
Если КСО - то ТПЛ,
если КРУ то ТОЛ.
Но в каждом конкретном случае нужно уточнять.
А уточнять-то у кого? СРЗА, ДПР?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Lancer, В РКМ/РПС
Какие у Вас ячейки?
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Какие у Вас ячейки?
Не знаю, есть только номер РП, токи ТТ.

Думаю, приму для расчета ТПЛ, а то в РКМ не найдут 100 п.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, куда обращаться, чтобы получить данные о мощности трансформатора на каждой ТП в схеме замещения?  =-0

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Подскажите, куда обращаться, чтобы получить данные о мощности трансформатора на каждой ТП в схеме замещения?  =-0

сюда
http://eom.com.ua/index.php?action=downloads;sa=view;down=2312
Там конечно есть не все, (книга за 2010 год), но все же.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Спасибо. А где по остальным можно данные взять, где они впринципе должны быть?

Offline Андрюха РЗА

  • ******
  • Thank You
  • -Given: 364
  • -Receive: 482
  • Повідомлень: 3 512
  • Country: ua
  • Инженер РЗиА и ТМ
  • Awards Серебрянная сова (250 благодарностей + 1000 сообщений) За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Lancer, в УПР, в районе. в той же релейке.
Дела не всегда обстоят так, как кажется

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Ок, спасибо, попробую в релейке.

Offline Lancer

  • ****
  • Thank You
  • -Given: 18
  • -Receive: 3
  • Повідомлень: 258
  • Country: ua
  • Awards За неизменность форуму I степени - на форуме более 3 лет
    • Перегляд профілю
    • Awards
Как правильно считать сопротивление участка между ТП в двухлучевой схеме (рисунок в приложении)? Считать эквивалентное сопротивление параллельных кабелей 1/R = 1/R1 + 1/R2 или же брать сопротивление только одного кабеля?

В первом случае сопротивление меньше, следовательно на выходе ток к.з. - максимальный, что и нужно для проверки уставок. Однако при проверке чувствительности защиты лучше наоборот - брать большее сопротивление, чтобы ток 2ф к.з. получился наименее возможным.

Объясните, пожалуйста!

 